Salut à tous, je viens dépoussiérer ce post pour avoir une infos complementaire sur le branchement d'un sous compteur SAGEM identique à la photo.
2 : Neutre arrivant du dsjoncteur
A1 Phase arrivant de disjoncteur
A3 Neutre vers tPAC
A4 Phase vers ta PAC
Pour A1-A2 ou A3-A4, c'est écrit sur le couvercle intérieur du compteur
I1 et I2 => Téléinfo
C1 et C2 => circuit relais a insérer série dans ton circuit de déléstage si tu as.
t1 et t2 => télé report, je pense que tu ne l'utilisera pas.
Je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas là tu ne tiens pas compte de la consommation du groupe extérieur non?
Sur ma PAC, j'ai deux arrivées électrique, une en 6mm2 pour le groupe hydraulique intérieur et une en 2.5 mm2 qui va vers le groupe extérieur.
Ces deux alims viennent de deux disjoncteurs différents car il faut un 30ma courbe D pour le démarrage du moteur du groupe extérieur et un 30ma classique pour le groupe interieur
Comment alors effectuer le branchement pour tenir compte à la fois de la conso du groupe extérieur et églament du groupe interieur.
Je m'excuse d'avance si la question peut paraitre bête mais c'est pas clair dans ma tête.
Merci par avance