probleme de delta

Répondre
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

probleme de delta

Message par PACENCORSE »

je pense avoir un pb de T°.
PHR 8 Modules 2 Zones +mce8
En effet je lis sur mon boitier aquaset
P02=25°
P03=26°
question bête je dois agir sur quel parametres pour avoir un D° diff ou bien est ce que ces 2 valeurs sont bonnes
Merci d'avance
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

Plus personne sur le forum
à l'aide merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
p2 c'est la valeur T° eau départ chauffage zone1
p3 c'est la valeur T° eau départ chauffage zone2
Alors pourquoi devrait-il y avoir un delta ?

On ne sais pas si la PAC est active , ni la valeur de p4 et p5 , ni la valeur de p30 et p31

Va falloir acheter une boule de cristal ?

Si cela fonctionne pourquoi te pose-tu des questions ?

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

Merci de me répondre JLD82
P02=T° eau retour installation
P03=T° eau départ installation
P04=consigne résultante T° zone 1=20,7°
P05=consigne résultante T° zone 2=26,3°
P30=T° maxi eau eau chauffage départ zone 1=27°
P31=T° maxi eau eau chauffage départ zone 2=26°
D'aprés ma doc.
1°Mon pb est que les circulateurs tourne 24/24 est ce normal?
2°le delta que j imagine est la diff entre t° dep et T° retour eau ?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Avec la régulation k60d063z incluse dans le MC8 et le module M2ZP , les sondes sont placées DANS le M2ZP sur les départs eau zone1 et zone2
Ce qui m'étonne un peu c'est la valeur calculée de p4=20.7 alors que p2 mesure 26° , mais peut-être s'agit-il d'une valeur transitoire.

Question 1
Pour les circulateurs il est normal qu'ils fonctionnent en permanence dans le M2ZP afin que la T° eau de chauffage sont uniforme pour sa mesure .
Dans la PAC il y a un autre circulateur , tu peux modifier le paramètre H20 dans la config. de la valeur 7 à la valeur 4 (cf doc. PHR6 ch. 5.8 pages 11 et 12 ; il fonctionnera si la PAC est active , s'arrêtera si PAC en standby.

Question 2
A ma connaissance pas de mesure de delta au niveau de la régulation M2ZP entre départ et retour eau zone 1 ou zone 2
Sur la PAC il y a bien 2 sondes eau sur le retour tp1 et sur le départ tp2 dont les valeurs sont utilisées par le micro-chiller pilotant la PAC

Tu peux aussi te mettre en rapport avec une personne qui a la même config M2ZP+MC8 que j'ai vu récemment dans cette section.

A+

:wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
geosteph
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par geosteph »

Bonsoir pacencorse

J'ai la même configuration que vous sauf la pac PHR11 et je souhaiterais savoir si vous avez un ballon tampon ? qu'elle est le temps de marche et temps de standby de votre pac avec une température assez basse genre 0°C (en corse c'est rare) car ma pac fait des cycles courts et donc je souhaiterais voir s'il en ai de même pour vous et voir d'ou viens le problème ? vous avez quel surface à chauffer ? pouvez vous lister les paramètres du module k60d063z ?

Merci beaucoup.
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

Merci pour vos réponses.
Geosteph d'abord on se tutoie non!
Rarement 0 en corse sauf en ce moment les cycles arrivent tous les 15/20 minutes
à 3° -7° environ.
En ce moment il fait trop doux pour que je fasse un relevé à 0°, mais j y pense

Je laisse ma config de PAC ainsi car bien chauffé et conso mini
Merci jld82
Bonsoir.
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

Geosteph excuse-moi pour ta question sur le ballon tampon j'ai colpletement zappe?
J'ai 160M2 etude faite par deville thermiquedonc PHR8+MCE8+MZ2P+K60.....aquaset
Pas de ballon tampon.
En corse MCE8 aucune utilite car T° rarement inf. à -5°.
Encore un hiver et si mce8 ne declenche pas je vends.
Je suis a ta dispo. pour renseig.
Conso annuel eDF =650€
je suis satisfait.
à+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Si tu vends le MCE8 avec sa régul k60d063z et les sondes(extérieure + retour eau) : tu fais comment pour réguler? Un simple thermostat d'ambiance ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

Entre Georges 32 et Toi Jld82 vous trouverez bien un système pour résoudre ce pb.
je garde aquaset et je vends mce8.
à+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Tu garde l'aquaset ???
Il communique via le bus avec la carte chauffage DANS le MCE8 , cette carte fait aussi son alimentation.

Tu gardes aussi la carte chauffage et tu vends un MCE8 qui contient la chaudière électrique et 3 disjoncteurs ???

Pas très honnête tout cela , je compte pas sur moi pour t'aider :oops: :oops: :oops:

Tu ferai mieux de trouver une solution plus cohérente par exemple un Crouzet Millenium3 XD26 associé à un chauffage solaire thermique, pour la Corse c'est rentable me semble-t-il, avec bien sûr une décharge en piscine.
Tu pourras alors vendre le MCE8 COMPLET :P

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

GROSSE DECEPTION
JLD82
Mes connaissances en géothermie,pac,mce8,m2zp sont nulles j'essaye de m'instruire sur ce forum depuis 1 an;
pensez que je vais entuber des personnes car je vends un mce8.
moi je ne sais meme pas ce qu'est la crte de chauffage.........
peut etre que mon pseudo est discriminatoire.
Tout simplement je n'ai aucune utulite de l'appoint ca T° rerement inf à -5°.
Il aurait été + sympa de me parler simplement de crouzet pour programmeer ma PAC
Je ne suis pas rancunier, donc jeparticiperai tjrs à ce forum.
Merci pour les infos et les participants.
à+
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Mais non ce n'est pas discriminatoire on se méfie juste un peu :lol: .
Ce que voulais dire JLD82 c'est que si tu veux garder l'aquaset il faut garder la carte interne du MC8 c'est comme vendre une voiture sans le calculateur central!
Autrement j'ai regardé les relevés que tu as donné il semble que tu as le même pb que moi sur une différence entre la consigne calculé (P04)et la température d'eau. Peux tu regarder le post que j'ai mis "trop chaud à l'etage" on peut peut être s'entraider.
A+
geosteph
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par geosteph »

Bonsoir,

PACENCORSE, pourrait-tu mettre les paramètres de ton acquaset (P1 à P70) afin que je compare avec le miens car comme je disais j'ai des cours cycles et peut être trouverais-je le problème.

Merci beaucoup.
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACENCORSE »

géosteph, Bonsoir.
Je poste ce soir mes parametres, car je suis débordé actuellement.
merci pour ton aide.
@+
Répondre