Bonjour,
J'ai une RZQ 125 AJTech qui fait disjoncter l'alimentation au moment du dégivrage ( toutes les 3h ) .
En réalimentant la ligne, la PAC repart sans problème et le dégivrage se termine s'il n'est pas terminé !
Quelqu'un aurait-il une explication et une solution pour y remédier ?
Merci
PACqui disjoncte au dégivrage
-
mt56
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
- Localisation : 56 St-Jean-Brévelay
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: PACqui disjoncte au dégivrage
Bonjourmt56 a écrit :Bonjour,
J'ai une RZQ 125 AJTech qui fait disjoncter l'alimentation au moment du dégivrage ( toutes les 3h ) .
En réalimentant la ligne, la PAC repart sans problème et le dégivrage se termine s'il n'est pas terminé !
Quelqu'un aurait-il une explication et une solution pour y remédier ?
Merci
Difficile de faire un diagnostique sans avoir plus d'éléments, il faut savoir que le dégivrage fait partir la PAC à vitesse maxi un certain temps pour le "Oil recovery", si l'alimentation est un peu juste avec sa charge, cela peu disjoncter sans motif particulier autre que le surcharge du réseau ou une sensibilité particulière du disjoncteur. Il faudrait faire une mesure en téléinfo sur le compteur principal.