Bonsoir,
Avec le temps qu'il fait la glace commence à s'accumuler suite au dégivrage de l'échangeur.Lla sortie d'évacuation fini par être prise par la glace.
Je pensais donc mettre dans la sortie d'évacuation un ruban chauffant auto régulant pour éviter le gel de celle-ci. Par contre si je le connecte sur le 220V il chauffera tout le temps. Je pense donc le brancher sur le circuit de fond de cuve.
Il y a t il une contre indication?
Le circuit de fond de cuve est bien commandé uniquement pendant les phases de dégivrage?
le câble que je compte utiliser doit faire aux alentours de 50w/ml le circuit de commande doit donc pouvoir l'accepter je pense que c'est une commande par relais est ce exacte?
Circuit de traçage de fond de cuve
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une commande par relais. Par contre, ce que je sais, c'est que la sortie est active dès 2° je crois, mais non commandée par la phase de dégivrage. La tension est permanente tant que le température extérieure est inférieure à 2°
Mon avis personnel: ça ne sert pas à grand chose un cordon de 100 ou 150 W lorsqu'on à une puissance frigorifique de 6 à 8 kw par dessus. Ton problème de glace persistera. D'autres en ont fait l'expérience...
G32
Mon avis personnel: ça ne sert pas à grand chose un cordon de 100 ou 150 W lorsqu'on à une puissance frigorifique de 6 à 8 kw par dessus. Ton problème de glace persistera. D'autres en ont fait l'expérience...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
dès qu'il fera moins froid et que le lit de glace aura disparu je tenterais l'expérience. Au final je veux juste permettre aux condensats de s'écouler le plus possible jusqu'à mon évacuation. Comme j'ai déjà le ruban si cela ne marcha pas cela ne sera pas une grosse perte.
PS: Merci Georges d'être toujours là pour répondre à nos questions.
dès qu'il fera moins froid et que le lit de glace aura disparu je tenterais l'expérience. Au final je veux juste permettre aux condensats de s'écouler le plus possible jusqu'à mon évacuation. Comme j'ai déjà le ruban si cela ne marcha pas cela ne sera pas une grosse perte.
PS: Merci Georges d'être toujours là pour répondre à nos questions.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Il faut aussi que la canalisation d'évacuation ne gèle pas (isolée et la plus directe possible vers une zone qui ne gèle pas : puisard ,...) sinon cela remonte jusqu'au bas de la canalisation et bloque l'évacuation de l'eau lors des dégivrages
A+
Il faut aussi que la canalisation d'évacuation ne gèle pas (isolée et la plus directe possible vers une zone qui ne gèle pas : puisard ,...) sinon cela remonte jusqu'au bas de la canalisation et bloque l'évacuation de l'eau lors des dégivrages
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Michel-First
- Accro

- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Tu rubant chauffant auto regulant suffira.
Mais il, faut le laisser sous tension à partir d'environ 10° car il a un peu d'inertie.
Il consomme tres peu et ne chauffe qu'a l'endroit precis ou il fait froid.
Tu peux en avoir 10 metres et qu'il ne chauffe que sur une portion de 10cm.
Cdlt.
Mais il, faut le laisser sous tension à partir d'environ 10° car il a un peu d'inertie.
Il consomme tres peu et ne chauffe qu'a l'endroit precis ou il fait froid.
Tu peux en avoir 10 metres et qu'il ne chauffe que sur une portion de 10cm.
Cdlt.