PHR 11 : E01 et cycle court
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PHR 11 : E01 et cycle court
Bonsoir,
Comme beaucoup j'ai des alarmes E01, mais sans blocage de la machine.
Le compresseur tourne environ 5, 6 minutes arrêt, affichage furtif environ 1 seconde E01 puis l'afficheur retourne en mode affichage de la température.
Le voyant marche compresseur clignote en permanence, d'après la notice cela indique une temporisation de sécurité.
Après 3, 4 minutes le compresseur redémarre et la, arrêt immédiat, pour quelques minutes et enfin redémarrage pour 5, 6 minutes, le cycle recommence.
Ce fonctionnement pourrait-il être du à une charge trop importante comme le décrit Georges 32 dans son post. Il s'agit d'une PHR 11 fabriquée le 12/04/2007.
J'ai également des E01 a la fin du dégivrage malgré le kit de Georges qui fonctionne très bien, mais la j'ai cru comprendre que cela peut venir de la sonde SD3 ou de la température de dégivrage.
Comme beaucoup j'ai des alarmes E01, mais sans blocage de la machine.
Le compresseur tourne environ 5, 6 minutes arrêt, affichage furtif environ 1 seconde E01 puis l'afficheur retourne en mode affichage de la température.
Le voyant marche compresseur clignote en permanence, d'après la notice cela indique une temporisation de sécurité.
Après 3, 4 minutes le compresseur redémarre et la, arrêt immédiat, pour quelques minutes et enfin redémarrage pour 5, 6 minutes, le cycle recommence.
Ce fonctionnement pourrait-il être du à une charge trop importante comme le décrit Georges 32 dans son post. Il s'agit d'une PHR 11 fabriquée le 12/04/2007.
J'ai également des E01 a la fin du dégivrage malgré le kit de Georges qui fonctionne très bien, mais la j'ai cru comprendre que cela peut venir de la sonde SD3 ou de la température de dégivrage.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Oui, très probablement une charge trop importante. Le E01 peut se produire si la température de sortie d'eau est trop élevée également. Il peut éventuellement se produire si le débit d'eau est trop faible, mais en principe, c'est un E41 qu'on a avant le E01. Il peut se produire en fin de dégivrage si la température de fin de dégivrage est trop élevée ou si les ventilateurs ne se mettent pas en marche sur les modèles PHR(T) 11, 12, 15, 16, 17, 18. Si tous ces paramètres sont bons, alors c'est une charge trop importante.
G32
Oui, très probablement une charge trop importante. Le E01 peut se produire si la température de sortie d'eau est trop élevée également. Il peut éventuellement se produire si le débit d'eau est trop faible, mais en principe, c'est un E41 qu'on a avant le E01. Il peut se produire en fin de dégivrage si la température de fin de dégivrage est trop élevée ou si les ventilateurs ne se mettent pas en marche sur les modèles PHR(T) 11, 12, 15, 16, 17, 18. Si tous ces paramètres sont bons, alors c'est une charge trop importante.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Ce matin malgré une température plus douce qu'hier 2°, 3° pas d'amélioration, j'ai rajouté de l'eau pour monter le mano à 2b, j'ai déjà eu des E01 à cause d'un débit trop faible, mais la pas de changement.
La température de sortie d'eau est au environ de 30°. Je ne pense pas que ce soit trop.
en ce qui concerne le dégivrage le E01 apparaît avant la mise en marche des ventilateurs, comment vérifier les paramètres du dégivrage ?
Ce qui est bizarre c'est que jusqu'à présent les dégivrages se passaient correctement. Sans le kit ils avaient lieu même sans givre sur l'évaporateur, mais ils allaient jusqu'au bout de leur cycle, normalement, avec mise en route des ventilateurs, après montage du kit au mois de janvier pas de problèmes non plus. je n'avais jamais remarqué ce mauvais fonctionnement.
jef
Ce matin malgré une température plus douce qu'hier 2°, 3° pas d'amélioration, j'ai rajouté de l'eau pour monter le mano à 2b, j'ai déjà eu des E01 à cause d'un débit trop faible, mais la pas de changement.
La température de sortie d'eau est au environ de 30°. Je ne pense pas que ce soit trop.
en ce qui concerne le dégivrage le E01 apparaît avant la mise en marche des ventilateurs, comment vérifier les paramètres du dégivrage ?
Ce qui est bizarre c'est que jusqu'à présent les dégivrages se passaient correctement. Sans le kit ils avaient lieu même sans givre sur l'évaporateur, mais ils allaient jusqu'au bout de leur cycle, normalement, avec mise en route des ventilateurs, après montage du kit au mois de janvier pas de problèmes non plus. je n'avais jamais remarqué ce mauvais fonctionnement.
jef
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Vérifier les paramètres du dégivrage
Dans Dfr
D02: -20
D03: avec le kit G32: 5
D04: fin de dégivrage: 60. Valeur très importante. Il faut ajuster ce paramètre entre 50 et 100 en regardant l'état de la batterie en fin de dégivrage. Ca ne sert à rien de laisser monter unitilement la température de fin de dégivrage si l'évaporateur est bien dégivré. Le risque c'est une coupure en HP, et les conséquences sont un gaspillage d'energie.
D05: Durée maxi deg: 5
Dans Fan:
F21 activation ventilation en dégivrage: 1
F22: consigne T/P ventilation en dégivrage: 20 ( +2°)Si coupure en HP avant que cette valeur soit atteint sur la sonde SD3, baisser ce paramètre de 1 ou 2°. Par contre, faire attention qu'avec une ventilation enclenchée trop tôt, la température de fin de dégivrage soit atteinte. Si les ventilateurs refroidissent trop la batterie, la température du fluide n'arrive pas a monter, er dans ce cas, la machine reste en dégivrage jusqu'à la fin du temps maxi de dégivrage, c'est à dire 5 mn .
As tu le PSS ?
Une remarque encore: Si la charge en fluide est correcte, et les paramètres dfr bien réglés, il est possible de désactiver les ventilateurs en fin de dégivrage sur les PHR 11. Mais pour cela, il faut être sur de son coup, c'est à dire que pour bien faire il faut monter les manos sur la HP pour contrôler sa valeur en fin de dégivrage. Sur les machines plus puissantes, il faut garder la ventilation en fin de dégivrage, car la puissance fournie est très élevée.
G32
Vérifier les paramètres du dégivrage
Dans Dfr
D02: -20
D03: avec le kit G32: 5
D04: fin de dégivrage: 60. Valeur très importante. Il faut ajuster ce paramètre entre 50 et 100 en regardant l'état de la batterie en fin de dégivrage. Ca ne sert à rien de laisser monter unitilement la température de fin de dégivrage si l'évaporateur est bien dégivré. Le risque c'est une coupure en HP, et les conséquences sont un gaspillage d'energie.
D05: Durée maxi deg: 5
Dans Fan:
F21 activation ventilation en dégivrage: 1
F22: consigne T/P ventilation en dégivrage: 20 ( +2°)Si coupure en HP avant que cette valeur soit atteint sur la sonde SD3, baisser ce paramètre de 1 ou 2°. Par contre, faire attention qu'avec une ventilation enclenchée trop tôt, la température de fin de dégivrage soit atteinte. Si les ventilateurs refroidissent trop la batterie, la température du fluide n'arrive pas a monter, er dans ce cas, la machine reste en dégivrage jusqu'à la fin du temps maxi de dégivrage, c'est à dire 5 mn .
As tu le PSS ?
Une remarque encore: Si la charge en fluide est correcte, et les paramètres dfr bien réglés, il est possible de désactiver les ventilateurs en fin de dégivrage sur les PHR 11. Mais pour cela, il faut être sur de son coup, c'est à dire que pour bien faire il faut monter les manos sur la HP pour contrôler sa valeur en fin de dégivrage. Sur les machines plus puissantes, il faut garder la ventilation en fin de dégivrage, car la puissance fournie est très élevée.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Merci pour les conseils, je vérifie les paramètres ce soir en rentrant. J’ai le PSS.
Ce matin, passage en mode dégivrage pendant 1 mn 45 s puis E01 et retour en mode chauffage. La machine ne dégivre plus.
La sonde SD3 peut-elle être en cause ? J’essaierai de voir si elle est correctement fixée.
jef
Merci pour les conseils, je vérifie les paramètres ce soir en rentrant. J’ai le PSS.
Ce matin, passage en mode dégivrage pendant 1 mn 45 s puis E01 et retour en mode chauffage. La machine ne dégivre plus.
La sonde SD3 peut-elle être en cause ? J’essaierai de voir si elle est correctement fixée.
jef
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Regarde si le débit d'eau est correct.
Si ta PAC n'a pas de PB majeur et que tu as nettoyé le filtre à tamis situé juste avant l'entrée du condenseur, vérifie le delta T au condenseur.
Mode chauffage normal (hors dégivrage) et sans givre , compresseur actif depuis + de 2 mn , mesure tp1, tp2, tp3 toutes les 2mn et tp4 une seule fois . Le delta tp2-tp1 doit se situer entre 4°C et 8°C , si le débit eau est trop faible , le dT augmente , les T° gaz montent et E01 (sécurité H.P.)
Donne les valeurs mesurées tp1,....
A+
Regarde si le débit d'eau est correct.
Si ta PAC n'a pas de PB majeur et que tu as nettoyé le filtre à tamis situé juste avant l'entrée du condenseur, vérifie le delta T au condenseur.
Mode chauffage normal (hors dégivrage) et sans givre , compresseur actif depuis + de 2 mn , mesure tp1, tp2, tp3 toutes les 2mn et tp4 une seule fois . Le delta tp2-tp1 doit se situer entre 4°C et 8°C , si le débit eau est trop faible , le dT augmente , les T° gaz montent et E01 (sécurité H.P.)
Donne les valeurs mesurées tp1,....
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
tp1 26,4 – 27,2 – 28,2 – 28,7 - 29,2
tp2 32,5 - 33,2 – 34,1 – 34,6 – 35,0
<> 6,1 - 6,0 - 5,9 - 5,9 - 5,8
tp3 16,5 – 15,8 – 15,3 – 14,9 – 14,8
tp4 4,7
La mesure de tp3 avec kit G32
le filtre a été nettoyé hier et le circulateur est en vitesse 3
la PAC s'est arrêtée sur un E01 pendant la dernière mesure après 10' 05 '' de fonctionnement.
jef
tp1 26,4 – 27,2 – 28,2 – 28,7 - 29,2
tp2 32,5 - 33,2 – 34,1 – 34,6 – 35,0
<> 6,1 - 6,0 - 5,9 - 5,9 - 5,8
tp3 16,5 – 15,8 – 15,3 – 14,9 – 14,8
tp4 4,7
La mesure de tp3 avec kit G32
le filtre a été nettoyé hier et le circulateur est en vitesse 3
la PAC s'est arrêtée sur un E01 pendant la dernière mesure après 10' 05 '' de fonctionnement.
jef
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
J'ai le même problème que vous cycle court avez vous un module 2 zone M2ZP ? quelle surface à chauffer ? plancher chauffant ?, rdc avec étage ? juste pour comparer avec mon installation. J'ai à peu près chiffres que vous pour qui est du temps de cycle, j'ai un post ouvert.
Merci.
J'ai le même problème que vous cycle court avez vous un module 2 zone M2ZP ? quelle surface à chauffer ? plancher chauffant ?, rdc avec étage ? juste pour comparer avec mon installation. J'ai à peu près chiffres que vous pour qui est du temps de cycle, j'ai un post ouvert.
Merci.
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Non, je n'ai pas de module 2 zones sur mon installation, j'ai la PAC PHR 11 + le module MC8 sur plancher chauffant en rez de chaussée pour une surface de 140 m².
Aujourd'hui la température est légèrement montée la PAC a repris un fonctionnement normal, plus de E01 pour l'instant.
Votre PAC est de quelle année? G32 pense que les machines récentes ont une charge trop importante, ce qui occasionne les E01.
jef
Non, je n'ai pas de module 2 zones sur mon installation, j'ai la PAC PHR 11 + le module MC8 sur plancher chauffant en rez de chaussée pour une surface de 140 m².
Aujourd'hui la température est légèrement montée la PAC a repris un fonctionnement normal, plus de E01 pour l'instant.
Votre PAC est de quelle année? G32 pense que les machines récentes ont une charge trop importante, ce qui occasionne les E01.
jef
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Aujourd'hui ou demain, je fais un mail à Technibel pour leur exposer les problèmes de E01 rencontré sur pas mal de machines. Dès que j'ai une réponse, je fais un post sur le forum. Je vais voir si ils ont des informations à ce sujet, et ce qu'ils pensent de mon diagnostic. Pour la PHR 11 sur laquelle j'ai retiré du gaz, jusqu'à présent pas de problème de E01 depuis.
G32
Aujourd'hui ou demain, je fais un mail à Technibel pour leur exposer les problèmes de E01 rencontré sur pas mal de machines. Dès que j'ai une réponse, je fais un post sur le forum. Je vais voir si ils ont des informations à ce sujet, et ce qu'ils pensent de mon diagnostic. Pour la PHR 11 sur laquelle j'ai retiré du gaz, jusqu'à présent pas de problème de E01 depuis.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour geosteph:
A combien est réglé la consigne, et le différentiel ?
Normalement, le différentiel est réglé d'usine à 3. Si la machine atteint la température de consigne réglé par SET HEAT, il se peut alors que les court cycles soient du au différentiel. Passer le différentiel à 5.
G32
A combien est réglé la consigne, et le différentiel ?
Normalement, le différentiel est réglé d'usine à 3. Si la machine atteint la température de consigne réglé par SET HEAT, il se peut alors que les court cycles soient du au différentiel. Passer le différentiel à 5.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En faite c'est le boitier livré avec le module MC8 qui gère la pac qui se trouve dans le salon et j'ai rien vu qui permet d'augmenter le paramètre de 3 à 5, d'après la doc c'est la consigne résultante la plus autre entre les 2 zones +/- 1,25K, K je sais pas à quoi cela correspond mais si c'est des °C si je regarde P2 c'est bien le cas cela régule comme cela j'ai une consigne de 27°C et la pac se coupe quand P2 atteins un peu plus de 28°C et se met en marche lorsque P2 est inférieur à 26°C, mais rien en paramètre pour mettre plus que 1,25K. Sur la pac il y aurais mais comme c'est piloté par le boitier cela doit pas etre pris en compte ???? sinon la consigne sur la pac est de 35°C
Merci
Merci
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Un problème sur la PàC ne se résous pas par le boitier Aquaset. C'est par les paramètres du régulateur de la PàC qu'on va le résoudre. Le différentiel, c'est le différentiel qui se règle sur le régulateur de la PàC. En fait, lorsque survient un message d'erreur Gr sur l'aquaset, c'est une panne sur la PàC. Est ce que le E01 apparait avant que la température de 35° soit atteinte sur le régulateur de la PàC ?
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )