Fonctionnement délestage sur signal téléinfo technibel

Message par noukie50 »

Bonsoir à tous
La documentation du K60D067 est assez vague sur le fonctionnement du délestage de la PAC sur le signal téléinfo.
Quel est le comportement de la PAC sur le signal téléinfo?
La PAC se coupe t-elle lorsque le paramètre PTEC (période tarifaire en cours. Cf documentation du compteur EDF) indique les jours rouges?
Où la méthode la plus sûre est-elle de câbler le délestage sur le contact sec C1/C2 et de paramétrer le compteur en mode "CHAUF2" = coupure en jours rouges?
Dans l'attente de vos commentaires
Cordialement
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Il y a les deux possibilités: soit par signal télé-info venant du compteur, raccordement sur bornier CN3 bornes 3,4 T+T-, soit par contact sec sur bornier CN4 bornes 1,2 D1 D2
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonsoir
J'ai bien vu sur la doc les 2 possibilités de raccordement. La gestion du contact sec par le compteur en tempo selon le mode CHAUF sélectionné et raccordé sur les entrées D1 et D2 de la PAC est très claire.
Par contre, sur quel ordre dans la trame reçue en téléinfo, la PAC peut-elle se couper?
Il n'y a aucune info dans la doc pour faire couper la PAC sur les jours rouges par le signal téléinfo ou ce n'est tout simplement pas paramétrable .
Si vous avez des suggestions...
Cordialement
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
En fait, je n'ai pas de suggestion, vu que je ne monte pas ce type de régulation. Par contre, je crois que le plus simple est de travailler avec le contact sec du compteur EDF. C'est toujours comme ça que je régule mes installations lorsqu'il y a un EJP ou du tempo.
Mais, il doit y avoir surement une procédure de réglage si on veut travailler avec la téléinfo. Je ne sais pas. Il faudrait se renseigner auprès de Technibel. A moins que quelqu'un sache quelque chose sur le forum ...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Regarde la "Spécification Technique EDF " HN 44-S-81
Cela devrait t'aider a comprendre et dialoguer avec le SAV Technibel (SAV@technibel.com je crois)

Je n'en sais pas davantage car j'ai un vieux compteur/disjoncteur , si j'avais à le faire je câblerai un contact sec (sans aucun potentiel comme le relais pilote d'EDF) disponible sur mon relais jour/nuit .

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonjour
Pour la communication, je pense que la régulation doit analyser le contenu des paramètres BBRx et PTEC contenus dans la trame téléinfo. En l'absence d'infos dans la doc et n'ayant pas le temps d'appeler le SAV Technibel, je vais câbler sur le contact sec C1/C2. Beaucoup plus simple et plus rapide.
Néanmoins, si quelqu'un a la réponse à cette question sur le Forum, il pourra ainsi faire avancer le schimilimili .... schmimblic.
Cordialement
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Recherche sur google : document cité ci-dessus annulé.Voir maintenant sur ERDF .

Sorties de téléinformation client des appareils de comptage électroniques utilisés par le Distributeur EDF
document annulé et remplacé par le document accessible sous le titre "Sorties de télé-information client des appareils de comptage électroniques utilisés par ERDF" et la référence "ERDF-NOI-CPT_02E" dans le chapitre A.1.3 du référentiel technique d'ERDF, lui-même accessible par la page d'accueil (partie milieu-gauche) du site d'ERDF (www.erdfdistribution.fr).

A toi de jouer si tu le souhaite

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
ccedard
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : dim. sept. 19, 2010 11:22 pm
Localisation : Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ccedard »

Bonsoir,

Mon compteur EDF étant assez éloigné de mon coffret de régulation, j'ai acheté sur eBay un compteur LANDIS & GYR que j'ai installé près de ma régulation.

J'ai connecté les bornes I1 et I2 du compteur (sortie de téléinformation) au bornes T+ et T- de ma régulation (K 60 D 68 Z).

Comme mon installation date de cet été, je ne sais pas si ça va fonctionner !
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonsoir
Je viens de câbler le signal teleinfo (I1 I2 ) de mon compteur sur l'entrée T+ T- du coffret de régulation de la PAC (K60D067Z).
La LED T s'est arrêtée de clignoter ce qui laisse supposer que le système fonctionne et dialogue.
Par contre, en modifiant la programmation du compteur sur les CHAU, je n'arrive pas à obtenir l'arrêt de la PAC (délestage) et le fonctionnement sur la chaudière seule.
Existe t-il une astuce pour faire fonctionner le délestage par téléinfo?
Cordialement
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Je ne sais pas te répondre sur ce délestage.
Par contre il y a sur le régulateur les paramêtres P72=1 : fonctionnement simultané PAC+chaudière (1= simultané dans l'intervalle de T° extérieure défini par P22=+5°C et P20=-5°C) et P20=-5°C en dessous duquel la PAC n'est plus activée.
Se sont des valeurs par défaut que tu as peut-être déjà modifié.

A toi d'essayer et donner la solution trouvée

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonsoir
Premier jour rouge de la saison lundi et pas de fonctionnement du délestage de la PAC avec le signal téléinfo!
Délestage manuel de secours avec un inter câblé sur les entrées D1D2 de la régulation K60D067 et là pas de problème.
Sur les nouveaux compteurs EDF le contact C3C4 n'est plus présent. Je n'ai pas eu le temps de chercher sur le net un relais capable de comprendre la trame téléinfo.
Avez-vous une suggestion du commerce sauf à développer un petit montage intelligent avec un microprocesseur type PIC par exemple spécialement programmé pour décoder les trames téléinfo et commander un relais selon le besoin.
Cordialement
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

noukie50 a écrit :Bonsoir
Premier jour rouge de la saison lundi et pas de fonctionnement du délestage de la PAC avec le signal téléinfo!
Délestage manuel de secours avec un inter câblé sur les entrées D1D2 de la régulation K60D067 et là pas de problème.
Sur les nouveaux compteurs EDF le contact C3C4 n'est plus présent. Je n'ai pas eu le temps de chercher sur le net un relais capable de comprendre la trame téléinfo.
Avez-vous une suggestion du commerce sauf à développer un petit montage intelligent avec un microprocesseur type PIC par exemple spécialement programmé pour décoder les trames téléinfo et commander un relais selon le besoin.
Cordialement
Bonsoir,
Avec C1C2 tu peux faire le délestage, je suis en Tempo et utilise C1C2 qui servent normalement à l'ECS :lol:
Choix 3 avec un relais NO.
La PAC ne fonctionne pas les jours rouge HP, en HC pour moi la PAC est plus rentable que la chaudière malgré le tarif à : 0.184 (2.05 fois plus cher que le tarif HC blanc).
Cela dépend du coup et de la conso de ton fioul (si tu es en relève fioul :?: )

Image

Ou ceci, si tu n'as pas de grosses variations de tension :
Perso, je n'ai pu l'utiliser correctement à cause de trop grosses variations de tension ( bout de ligne) :oops: si cela t'intéresse :?: :?: il est tout neuf :!:


Image
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonjour
Tu dis que le boîtier ne fonctionnait pas chez toi à cause des variations de tension.
De quelle ampleur sont ces variations car je suis également en bout de ligne et je n'ai pas remarqué que mon boîtier d'alerte fourni par EDF ne fonctionnait pas.
Pour le fonctionnement en HC rouge, ma chaudière fioul est plus rentable pour l'instant avec du fioul à 0.70€.
Je vais appeler Technibel la semaine prochaine pour leur demander des explications sur le fonctionnement de la téléinfo sur leur boîtier de régulation.
Cordialement