Consommation normal ou anormal ?
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
la doc que tu as ne correspond pas avec ta config ???
tu dois trouver une ref Technibel sur la carte MCE (type K.. ou autre !!) et rechercher la doc correspondante sur leur site.
si j'ai bien suivi tu fct tjs ss résistances (sûr, sûr???) et ça chauffe tjs autant.
pour bien comprendre , il faudrait que tu vérifies que qd le compresseur fct (ventil et bruit sur PHJT) quelles sont les 4 T° lues sur le régul ECH à l'extérieur et les retours P1,2,3,4,8,10,12,13,14 sur Aquaset
avec les infos dispos il me semble que la pac ignore les ordres Aquaset (s'il y en a)
des photos avec APN du cablage carte interface A1 et carte MCE pourrait montrer souci
sinon il faudra revenir au réglage loi H2O et aussi envisager le SAV
désolé mais qd même a plus
la doc que tu as ne correspond pas avec ta config ???
tu dois trouver une ref Technibel sur la carte MCE (type K.. ou autre !!) et rechercher la doc correspondante sur leur site.
si j'ai bien suivi tu fct tjs ss résistances (sûr, sûr???) et ça chauffe tjs autant.
pour bien comprendre , il faudrait que tu vérifies que qd le compresseur fct (ventil et bruit sur PHJT) quelles sont les 4 T° lues sur le régul ECH à l'extérieur et les retours P1,2,3,4,8,10,12,13,14 sur Aquaset
avec les infos dispos il me semble que la pac ignore les ordres Aquaset (s'il y en a)
des photos avec APN du cablage carte interface A1 et carte MCE pourrait montrer souci
sinon il faudra revenir au réglage loi H2O et aussi envisager le SAV
désolé mais qd même a plus
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bon, les photos il faisait nuit, je suis rentré trop tard :/
actuellement j'ai en valeur :
p1: 1
p2: 45
p3: 51
p4: 28
p8: 22 ---> j'aimerai 18/19/20
p10: 0
p11: 1
p12:0 ----> disjoncteur resistance n°1 coupé
p13:1 ----> disjoncteur resistance n°2 coupé
p14:1 ----> disjoncteur resistance n°3 coupé
p20: -15
p21: -5
p22: -5
p23: 16
p24: 1
p29: 25
p30: 35
p32: 25
p68: 1
p70: 1 (aucune difference en position 6 et surtout non documenté dans le MCE089ZAB)
p80: version boitier commande U2-10
p81: version carte de chauffage: U1-03
est-ce que ma loi d'eau est correct ?
sinon c'est p30 que je doit diminuer pour abaisser la temperature ambiante ?
encore merci pour vos conseils
actuellement j'ai en valeur :
p1: 1
p2: 45
p3: 51
p4: 28
p8: 22 ---> j'aimerai 18/19/20
p10: 0
p11: 1
p12:0 ----> disjoncteur resistance n°1 coupé
p13:1 ----> disjoncteur resistance n°2 coupé
p14:1 ----> disjoncteur resistance n°3 coupé
p20: -15
p21: -5
p22: -5
p23: 16
p24: 1
p29: 25
p30: 35
p32: 25
p68: 1
p70: 1 (aucune difference en position 6 et surtout non documenté dans le MCE089ZAB)
p80: version boitier commande U2-10
p81: version carte de chauffage: U1-03
est-ce que ma loi d'eau est correct ?
sinon c'est p30 que je doit diminuer pour abaisser la temperature ambiante ?
encore merci pour vos conseils
-
Patrick.
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. déc. 09, 2010 9:34 pm
- Localisation : Nantes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Ma pompe à chaleur PHT16 a été installée en décembre 2008. Durant quelques jours après l'installation, elle a fonctionné sans arrêt sans tenir compte du thermostat et nous avons fait revenir l'installateur : un fil entre deux bornes "marche forcée" avait été oublié (ou installé ?). Le fil a été enlevé et ce dysfonctionnement a été résolu.
Je ne sais pas de quelles bornes il s'agit mais je suppose qu'un coup d'oeil à la notice technique permet de le savoir.
Patrick.
Ma pompe à chaleur PHT16 a été installée en décembre 2008. Durant quelques jours après l'installation, elle a fonctionné sans arrêt sans tenir compte du thermostat et nous avons fait revenir l'installateur : un fil entre deux bornes "marche forcée" avait été oublié (ou installé ?). Le fil a été enlevé et ce dysfonctionnement a été résolu.
Je ne sais pas de quelles bornes il s'agit mais je suppose qu'un coup d'oeil à la notice technique permet de le savoir.
Patrick.
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
il te faut absolument une doc qui explique les paras de l'Aquaset
sur celle-ci tu liras que
P70 = 1 --> fct sur plancher PCBT ce qui implique valeur maxi de P30 à 45°, P68 visible
alors que pour P70 = 6 (radiateur) maxi P30= 65°, P 68 non visible
alors déja comment expliquer P2=45°(T° retour H2O à la pac) alors que l'Aquaset aurait déjà dû interdire par sécurité le fct pac puisque P30 doit limiter le retour H2O à 35(ta valeur)
donc comme le pense l'interlocuteur précédent ,ta pac n'est sûrement pas pilotée
par l'Aquaset
confirmé par p4 = 28° ,consigne calculée de T° ret qui ,quand atteinte ,coupe pac, alors que toi tu as 45° en ret donc bien au-delà
donc met des photos du bas gauche de la carte interface A1 pour essai diag
ou alors et je pense qu'il faudra passer par là recontacte la personne qui a déjà changé une carte sur ta machine ,je crois , car il y a "un loup" dans le montage
en attente de photos
il te faut absolument une doc qui explique les paras de l'Aquaset
sur celle-ci tu liras que
P70 = 1 --> fct sur plancher PCBT ce qui implique valeur maxi de P30 à 45°, P68 visible
alors que pour P70 = 6 (radiateur) maxi P30= 65°, P 68 non visible
alors déja comment expliquer P2=45°(T° retour H2O à la pac) alors que l'Aquaset aurait déjà dû interdire par sécurité le fct pac puisque P30 doit limiter le retour H2O à 35(ta valeur)
donc comme le pense l'interlocuteur précédent ,ta pac n'est sûrement pas pilotée
par l'Aquaset
confirmé par p4 = 28° ,consigne calculée de T° ret qui ,quand atteinte ,coupe pac, alors que toi tu as 45° en ret donc bien au-delà
donc met des photos du bas gauche de la carte interface A1 pour essai diag
ou alors et je pense qu'il faudra passer par là recontacte la personne qui a déjà changé une carte sur ta machine ,je crois , car il y a "un loup" dans le montage
en attente de photos
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici les photos du MCE8 (qui est à l'interieur), pour le PHTJ14 ça attendra demain 
http://dev.lc.free.fr/pac/
http://dev.lc.free.fr/pac/
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
photo 695 ,700 à regarder de plus près pour voir connexion bus depuis Aquaset et connexion on-off vers carte interface A1 dans la pac ; ce sont les connexions sur cette carte A1 d'interface qu'il faudra regarder aussi ; Jld82 t'avais mis la sienne où on voit des cables avec fils torsadés et dominos
à chaque fois que tu nous donnes les paramètres relevés, il semble qu'a chaque fois P2 soit à 45°, ce qui semble montrer une régulation par le régulateur ECH (sur PHJT) à une consigne fixe de 45° ; a confirmer par lecture sur ECH du paramètre "set/heat" (ç'est expliqué dans doc PHJT comment le lire)
piste de non pilotage de plus en plus plausible
désolé ,suite au message dans lequel tu demandais si en passant Aquaset sur arrêt la pac devait s'arrêter, j'aurais dû embrayer sur cette piste (comme préconisait Jld82) plûtot que d'insister sur les résistances
a plus
photo 695 ,700 à regarder de plus près pour voir connexion bus depuis Aquaset et connexion on-off vers carte interface A1 dans la pac ; ce sont les connexions sur cette carte A1 d'interface qu'il faudra regarder aussi ; Jld82 t'avais mis la sienne où on voit des cables avec fils torsadés et dominos
à chaque fois que tu nous donnes les paramètres relevés, il semble qu'a chaque fois P2 soit à 45°, ce qui semble montrer une régulation par le régulateur ECH (sur PHJT) à une consigne fixe de 45° ; a confirmer par lecture sur ECH du paramètre "set/heat" (ç'est expliqué dans doc PHJT comment le lire)
piste de non pilotage de plus en plus plausible
désolé ,suite au message dans lequel tu demandais si en passant Aquaset sur arrêt la pac devait s'arrêter, j'aurais dû embrayer sur cette piste (comme préconisait Jld82) plûtot que d'insister sur les résistances
a plus
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
je regarderai en fin d'apres midi apres mon taf pour le PHTJ.
j'ai jeté rapidement un oeil ce matin sur la doc du MCE089ZAC et effectivement, elle correspondrait à mon installation, surtout avec le p70 qui dispose bien de l'option "6" etc, malgré le fait que sur mon boitier il est indiqué "MCE089ZAB" ...
@bubu, pas de pb pour la mauvaise piste, ça me permet de decouvrir le fonctionnement de la pac
à suivre
je regarderai en fin d'apres midi apres mon taf pour le PHTJ.
j'ai jeté rapidement un oeil ce matin sur la doc du MCE089ZAC et effectivement, elle correspondrait à mon installation, surtout avec le p70 qui dispose bien de l'option "6" etc, malgré le fait que sur mon boitier il est indiqué "MCE089ZAB" ...
@bubu, pas de pb pour la mauvaise piste, ça me permet de decouvrir le fonctionnement de la pac
à suivre
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Good news, il y avais un shunt sur la carte A1 au niveau du bornier pour on/off avec 2 fil debranchés (ceux qui vont sur la carte du MCE8)
tout est re-branché correctement et apparemment ça REGUL !!
)
j'attend un peut pour voir si ça fonctionne bien, il faudra surement que le regle la "loi d'eau", nous allons avoir notre double vitrage semaine prochaine
merci à tous pour votre aide et bon WE
tout est re-branché correctement et apparemment ça REGUL !!
j'attend un peut pour voir si ça fonctionne bien, il faudra surement que le regle la "loi d'eau", nous allons avoir notre double vitrage semaine prochaine
merci à tous pour votre aide et bon WE
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Content pour toi que cela semble fonctionner correctement.
Toutefois j'ai constaté des choses dizarres sur la photo 696 : présence de fils Vert/Jaune réservés à la Terre et surtout les 2 fils blancs connectés dans MCE8 sur CN6 bornes 1 et 2 . Ils vont où ces 2 fils blancs ?
A+
Content pour toi que cela semble fonctionner correctement.
Toutefois j'ai constaté des choses dizarres sur la photo 696 : présence de fils Vert/Jaune réservés à la Terre et surtout les 2 fils blancs connectés dans MCE8 sur CN6 bornes 1 et 2 . Ils vont où ces 2 fils blancs ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Cequylo
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour tout le monde,
d'abord bonne année
apres 40 jours de fonctionnement nickel de la PAC, ce matin surprise au reveil, l'affichage "18.0°" clignote sur l'aquaset + le symbole avec une flamme (chauffage d'appoint), pas d'erreur donc à priori le chauffage d'appoint n'aurai jamais du ce mettre en route (la consigne d'autorisation est à -5° et il faut 0° dehors)
la PAC ne tourne pas son afficheur indique 17.4°...
j'ai disjoncter la PAC et réallumer, pareil, aquaset clignote + chauffage d'appoint actif, pas de message d'erreur...
une idée ?
d'abord bonne année
apres 40 jours de fonctionnement nickel de la PAC, ce matin surprise au reveil, l'affichage "18.0°" clignote sur l'aquaset + le symbole avec une flamme (chauffage d'appoint), pas d'erreur donc à priori le chauffage d'appoint n'aurai jamais du ce mettre en route (la consigne d'autorisation est à -5° et il faut 0° dehors)
la PAC ne tourne pas son afficheur indique 17.4°...
j'ai disjoncter la PAC et réallumer, pareil, aquaset clignote + chauffage d'appoint actif, pas de message d'erreur...
une idée ?
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
L'appoint devient actif s'il y a un PB sur le générateur PAC , dans ce cas sur l'aquaset le symbole Gr est afiché en alternance avec l'affichage de la T° de consigne.
Cet affichage est remonté depuis la PAC par le cablage d'une paire de fils sur Alarme entre la PAC (points 5 et 6) et le MCE8 (voir schéma de raccordement ch.4.2.3 sur le MC8 page 10
Le fait que p22=-5 n'empêche pas le démarrage de l'appojnt lors d'une panne Gr .
Il faut aller sur la PAC voir s'il n'y a pas d'affichage d'une erreur (e44 , e02 , ...).
A+
L'appoint devient actif s'il y a un PB sur le générateur PAC , dans ce cas sur l'aquaset le symbole Gr est afiché en alternance avec l'affichage de la T° de consigne.
Cet affichage est remonté depuis la PAC par le cablage d'une paire de fils sur Alarme entre la PAC (points 5 et 6) et le MCE8 (voir schéma de raccordement ch.4.2.3 sur le MC8 page 10
Le fait que p22=-5 n'empêche pas le démarrage de l'appojnt lors d'une panne Gr .
Il faut aller sur la PAC voir s'il n'y a pas d'affichage d'une erreur (e44 , e02 , ...).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .