zuran ECS ecran digital

Répondre
daisy
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. déc. 12, 2010 6:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

zuran ECS ecran digital

Message par daisy »

Quelqu'un aurait il l'info sur la possibilité d'un remplacement de la carte manuelle par boutons rotatifs et donc loi de puissances par la carte ajtech utilisant l'écran digital? et donc programmation par loi d'eau?
ajtech zuran 100 sur PC 150 M2
vincent80
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
Localisation : Abbrville (80)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent80 »

Bonjour,
La loi d'eau est intégrée dans l'écran tactile. Cependant elle fonctionne différemment. Il faut se mettre en régulation intelligente dans les paramètres installation, et là la loi d'eau sera auto-adaptative (self-learning). Sinon, il y a un mode oû on peut régler soit même sa pente de loi d'eau (cf notice écran tactile livrée avec la PAC).

A bientôt
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »