Problème de pression
-
fbert
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 9:42 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème de pression
Bonjour à tous
J'ai depuis quelque temps un problème sur ma PAC MOD 140. Ce matin, la pression est descendue à 0.6 bar et le contacteur manométrique a fait son boulot, c'est à dire qu'il a coupé la PAC. Cela doit faire la deuxième ou troisième fois que cela se produit depuis que j'ai installé un désemboueur (probable micro fuite sur un des raccords). Mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que lorsque je remets de l'eau dans le circuit et que donc la pression revient à 1.5 bar, quand l'unité extérieur se met en route, la pression peut monter jusqu'à 3 voir 3.5 bars ???? Puis redescendre à 1 bar et remonter à 3 bars et ainsi de suite???? Problème de vase d'expansion??? ou pire!!
Merci pour vos réponses.
Cordialement. F.Bert
J'ai depuis quelque temps un problème sur ma PAC MOD 140. Ce matin, la pression est descendue à 0.6 bar et le contacteur manométrique a fait son boulot, c'est à dire qu'il a coupé la PAC. Cela doit faire la deuxième ou troisième fois que cela se produit depuis que j'ai installé un désemboueur (probable micro fuite sur un des raccords). Mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que lorsque je remets de l'eau dans le circuit et que donc la pression revient à 1.5 bar, quand l'unité extérieur se met en route, la pression peut monter jusqu'à 3 voir 3.5 bars ???? Puis redescendre à 1 bar et remonter à 3 bars et ainsi de suite???? Problème de vase d'expansion??? ou pire!!
Merci pour vos réponses.
Cordialement. F.Bert
-
fbert
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 9:42 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Insoluble ???
Bonjour
Je reviens vers vous avec ce problème. Pourquoi la pression augmente vers 2.5 à 3 bars dans le circuit d'eau lorsque celui-ci est en chauffe et peut retomber sous 1 bar à l'arrêt ??? Personne n'a été confronté à ce problème !!
Merci pour votre aide. F.B
Je reviens vers vous avec ce problème. Pourquoi la pression augmente vers 2.5 à 3 bars dans le circuit d'eau lorsque celui-ci est en chauffe et peut retomber sous 1 bar à l'arrêt ??? Personne n'a été confronté à ce problème !!
Merci pour votre aide. F.B
-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
oui ça ressemble à un problème de vase, il faudrait l'isoler, le vidanger, puis vérifier sa pression, dont la tare doit être indiquée dessus.
vérifier aussi qu'il ne sort pas d'eau par la valve de gonflage, ce qui indiquerait un percement de la vessie.
le circuit a bien été purgé au préalable ?
oui ça ressemble à un problème de vase, il faudrait l'isoler, le vidanger, puis vérifier sa pression, dont la tare doit être indiquée dessus.
vérifier aussi qu'il ne sort pas d'eau par la valve de gonflage, ce qui indiquerait un percement de la vessie.
le circuit a bien été purgé au préalable ?
-
teapot
- Assidu

- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pareil
Salut,
je suis confronté au même pb. de pression et je ne sais quoi en penser !
Le circuit est purgé et la PAC( RZQ 140 aussi) s'arrête même quand le mano affiche 2 bars environ.
Je renvoie donc un peu d'eau et quand ca repart et ca chauffe alors le mano affiche 3 bars ...
j'ai peur de faire péter les soudures ! car j'ai l'impression que cela va crescendo.
Peut être simplement un mano fou ?
Qui pourrait donner uns solution ?
Merci d'avance

je suis confronté au même pb. de pression et je ne sais quoi en penser !
Le circuit est purgé et la PAC( RZQ 140 aussi) s'arrête même quand le mano affiche 2 bars environ.
Je renvoie donc un peu d'eau et quand ca repart et ca chauffe alors le mano affiche 3 bars ...
j'ai peur de faire péter les soudures ! car j'ai l'impression que cela va crescendo.
Peut être simplement un mano fou ?
Qui pourrait donner uns solution ?
Merci d'avance
-
teapot
- Assidu

- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
teapot
- Assidu

- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fbert
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 9:42 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous, c'est effectivement la vase d'expansion qui semble avoir un problème. J'ai acheté un autre vase avec un volume plus important (18 litres, 20 euros !) et je l'ai connecté sans toucher à celui en place sur le robinet de vidange du désemboueur. Plus aucun problème de pression et je dirais même que c'est la première fois depuis la mise en service de la PAC en 2007 que la pression est aussi constante (aucune variation même de 100 gr !!!!). Je crois qu'avec un PC de 180 m², la contenance du vase en place est un peu légère. En tout cas merci pour vos réponses.
F.B
F.B
-
teapot
- Assidu

- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pression
Bonjour
Voilà , sans changer le vase , j'ai dévissé sur le dessus du filtre à boue, un écrou d'accès au filtre même, alors que jusqu'ici je n'avais fait que le purger par le bas.
Cela a eu un effet OK+( avec d'ailleurs une purge d'air automatique sur le ballon tampon quand j'ai remis en pression) et le mano.est dès lors très stable aussi sans même varier d'un poil .
Nous sommes des géants aux pieds d'argile !
Voilà , sans changer le vase , j'ai dévissé sur le dessus du filtre à boue, un écrou d'accès au filtre même, alors que jusqu'ici je n'avais fait que le purger par le bas.
Cela a eu un effet OK+( avec d'ailleurs une purge d'air automatique sur le ballon tampon quand j'ai remis en pression) et le mano.est dès lors très stable aussi sans même varier d'un poil .
Nous sommes des géants aux pieds d'argile !