PHR 11 : E01 et cycle court
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir, pour ma par je n'ai aucun message de défaut que se soit sur la pac ou sur l'aquaset. J'ai juste l'impression que c'est l'aquaset qui ordonne à la pac de démarrer ou de s'arrêter, car j'entends un petit relais dans le MR8
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Dans mon cas, après avoir observé le fonctionnement de ma PAC, je pense que c'est l'erreur E01 qui provoque les courts cycles.
Le E01 apparaît avant que l'eau ne soit arrivée à la température de consigne, mise en sécurité, le compresseur s'arrête mais le système (aquaset) est toujours en demande de chaleur. A la fin de la temporisation de sécurité, environ 2-3 mn, le compresseur redémarre jusqu'au prochain E01. Si mon analyse n'est pas bonne je suis preneur de tous les commentaires et toutes explications.
Les dégivrages se passent de la même manière. La machine bascule en mode dégivrage pour environ 1' 45'' puis E01 et passage en mode chauffage donc pas de dégivrage.
J'attends avec impatience la réponse de Technibel à G32.
Merci Georges pour votre aide
jef
Dans mon cas, après avoir observé le fonctionnement de ma PAC, je pense que c'est l'erreur E01 qui provoque les courts cycles.
Le E01 apparaît avant que l'eau ne soit arrivée à la température de consigne, mise en sécurité, le compresseur s'arrête mais le système (aquaset) est toujours en demande de chaleur. A la fin de la temporisation de sécurité, environ 2-3 mn, le compresseur redémarre jusqu'au prochain E01. Si mon analyse n'est pas bonne je suis preneur de tous les commentaires et toutes explications.
Les dégivrages se passent de la même manière. La machine bascule en mode dégivrage pour environ 1' 45'' puis E01 et passage en mode chauffage donc pas de dégivrage.
J'attends avec impatience la réponse de Technibel à G32.
Merci Georges pour votre aide
jef
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Je m'en occupe ce matin. Je vais demander une réponse très rapide. En tant que station technique agréée, je pense avoir l'information rapidement. J'ai également un contact avec mon réprésentant local qui est une personne très efficace.
A bientôt.
G32
Je m'en occupe ce matin. Je vais demander une réponse très rapide. En tant que station technique agréée, je pense avoir l'information rapidement. J'ai également un contact avec mon réprésentant local qui est une personne très efficace.
A bientôt.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
J'ai rencontré des gens de Technibel Mercredi à l'occasion d'une présentation sur les PàC inverter Technibel. Je leur en ai touché un mot, et effectivement, ils ont eu quelques retours selon eux. Mais, ils ne m'ont pas confirmé qu'il y avait des problèmes de charge. Par contre, moi je vous confirme que c'est bien un problème de charge qui provoque ces E01. Si des personnes sont septiques, c'est leur droit. En retirant environ 250 gr de fluide, plus de problème.
G32
J'ai rencontré des gens de Technibel Mercredi à l'occasion d'une présentation sur les PàC inverter Technibel. Je leur en ai touché un mot, et effectivement, ils ont eu quelques retours selon eux. Mais, ils ne m'ont pas confirmé qu'il y avait des problèmes de charge. Par contre, moi je vous confirme que c'est bien un problème de charge qui provoque ces E01. Si des personnes sont septiques, c'est leur droit. En retirant environ 250 gr de fluide, plus de problème.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jef34
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 6:59 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Les E01 sont réapparu depuis hier. Toute la semaine avec des températures négatives toutes les nuits -3° et à peine positives en journée elle a fonctionné correctement.
Hier, pluie toute la journée avec température de 5° à 6°, l'évaporateur est givré sur un 1/3 de sa hauteur, les E01 se succèdent et la pac ne passe pas en dégivrage. Je ne suis pas resté devant toute la journée mais pendant le temps ou j'ai observé le fonctionnement, pas de dégivrage.
Pensez-vous que ce fonctionnement soit dû a un défaut de charge ? ou sinon a quoi et que faire pour remédier à ces E01.
jef
Les E01 sont réapparu depuis hier. Toute la semaine avec des températures négatives toutes les nuits -3° et à peine positives en journée elle a fonctionné correctement.
Hier, pluie toute la journée avec température de 5° à 6°, l'évaporateur est givré sur un 1/3 de sa hauteur, les E01 se succèdent et la pac ne passe pas en dégivrage. Je ne suis pas resté devant toute la journée mais pendant le temps ou j'ai observé le fonctionnement, pas de dégivrage.
Pensez-vous que ce fonctionnement soit dû a un défaut de charge ? ou sinon a quoi et que faire pour remédier à ces E01.
jef
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Je pense effectivement que c'est un problème de charge. Mais maintenant, il faut monter des manos sur la machine, et voir ce qui se passe. Le phénomène est très simple. Dès que l'évaporateur commence à se givrer, le détendeur se ferme, car l'échange ne se fait plus, ou se fait moins. Le fluide se stock donc dans les deux petite bouteilles, mais leur capacité n'est pas suffisante pour stocker tout le volume du fluide. Le fluide sature donc l'échangeur à plaques, et coupure HP. On le voit très nettement avec les manos sur la HP. Le remède: enlever 200 ou 250 gr de fluide, et revérifier le fonctionnement avec l'évaporateur givré. Ajuster la charge en fonction de la HP. Dès que la HP reste à une valeur correcte, c'est que la charge est bonne. Pour simuler un évaporateur givré, il suffit de couvrir l'évaporateur avec une bache plastique.
G32
Je pense effectivement que c'est un problème de charge. Mais maintenant, il faut monter des manos sur la machine, et voir ce qui se passe. Le phénomène est très simple. Dès que l'évaporateur commence à se givrer, le détendeur se ferme, car l'échange ne se fait plus, ou se fait moins. Le fluide se stock donc dans les deux petite bouteilles, mais leur capacité n'est pas suffisante pour stocker tout le volume du fluide. Le fluide sature donc l'échangeur à plaques, et coupure HP. On le voit très nettement avec les manos sur la HP. Le remède: enlever 200 ou 250 gr de fluide, et revérifier le fonctionnement avec l'évaporateur givré. Ajuster la charge en fonction de la HP. Dès que la HP reste à une valeur correcte, c'est que la charge est bonne. Pour simuler un évaporateur givré, il suffit de couvrir l'évaporateur avec une bache plastique.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )