pavillon neuf de 2000 dans l' aisne
Surface : 123 m2
A l ' origine chauffage gaz de ville chaudière de dietrich 24 kw avec 10 radiateurs acier d ' une puissance de 10477 ( delta T 50 ° )
consommation moyenne gaz de ville ( chauffage/ecs/cuisson )sur 8 ans avant pose de ma pac =
2400 m3 en chauffant à 20 ° le jour et 18/19 ° la nuit .
Le choix de la pac car augmentation du gaz , sensation d' un manque de confort , et une certaine sensibilité à l' écologie ,
je conserve ma chaudiere gaz en releve et pour les jours rouges .






sonde ambiance

j' ai écarté volontairement le meuble afin de la voir Celle ci est situé dans l' entréé c ' était le plus pratique pour moi et il s ' avere que c ' est la ou il fait le plus froid,Dans mon salon/salle à manger j' ai toujours un bon degré de plus





le niveau d ' huile filmé et visible en cliquant sur le lien : http://www.youtube.com/watch?v=zI4u53EVfnE
mars 2009 installation de ma pac viesmann vitocal 300 A
décembre 2009 , augmentation de la puissance de mes radiateurs à 17010 W
décembre 2009 , monitorage de ma pac que vous pouvez suivre sur itow
http://itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1287551901&d=02
aout 2010 , remplacement de mes 2 radiateurs salon/salle à manger d ' origine ce qui porte la puissance totale à 18988 W ce qui a pour effet de diminution de ma pente /courbe de chauffe sur ma pac au niveau de la régulation.( voir ci contre )
Diagramme loi d ' eau ( merci ALAIN 30 )

je peux chauffer et atteindre la t° de consi g n e a v e c u n e eau moins chaude mais j' ai choisi le confort .Ceci dit mes consommations sont correctes selon moi car je chauffe à 21°5 en moyenne ,
octobre 2010 , mise en place de sondes afin de surveiller mes différentes températures avec l' aide de elf que je remercie une fois de plus ,
la pac entrain de dégivrer
http://www.youtube.com/watch?v=_IMr00L0hpU
http://www.youtube.com/watch?v=2pm1PORTT_4
la régulation par le cd60 est très complete .J' ai un thermostat d ' ambiance ( vitocom 100 ) qui vient influencer celle ci .Pour une t° exterieur de 0° et 20° en interieur , une eau à 36/37° me suffit amplement.A ce jour je suis super satisfait de ma pac , à tous les niveaux ( conso / bruit/ régulation ......)
Lorsque la maison est déja chaufféé à 21 ° , elle maintient facilement la T° à l' intérieur par des t° à -8 avec des arrets fréquents .Par contre en dessous de -1 °/- 2° si la maison est à 19 ° et que je demande 21° de consigne , elle va fonctionner pendant 6 heurs environ sans s ' arreter avant d ' atteindre la consigne.Pour éviter cela en dessous de -2 ° et en jour blanc , je mets un coup de chaudiere de gaz pendant une petite heure afin de remonter la maison à temperature puis je la coupe totalement et la pac prends le relais .
A l ' avenir , j' aimerais mettre un insert bouilleur sur mon ballon tampon pour les jours rouges , et pour l' agrément mais madame ne veut pas !!! D' autant plus que j ' ai du bois pour une bouchéé de pain .
voici un forum avec des experiences et des installations de ce type
http://energies-libres.net/insert-chaud ... -du-projeT





mon installation