Débit Pac Débit circuit

Message par lebourguignon »

Bonjour; P40 n’atteint pas la valeur demandé en P42 ou péniblement !J’ai contrôlé tout mes paramètres OK .Sur la doc CIAT mentionne pour une Caléo 60h un débit mini de 2,3 m3/h ,hors sur mon circuit primaire le circulateur développe un débit maxi de 1,5 m3/h .
Question : Est-ce la cause ou un facteur éventuel de ce disfonctionnement sachant que lorsque la température d’eau de départ et la température de retour doivent être déterminés pour pouvoir calculer le débit .
Tableau de calcul :
Calcul Φ
déperditions thermiques = U x A x (Ti - Tu) = Φ
U= Somme des déperditions en W/m²/K
A= Superficie en m²
Ti = Température intérieure de référence en °C
Tu = Température extérieure de référence en °C
Φ = Besoins thermiques en W.
Lorsque le besoin thermique Φ est connu la température d’eau de départ TF et la température de retour TR doivent être déterminées pour pouvoir calculer le débit Q. Les températures ne déterminent pas seulement le débit, mais également l’importance des surfaces de chauffage (radiateurs, calorifères, etc.).
formule suivante :
Φ x 0.86
(T = Q F - TR)
Φ = Besoin thermique en kW (voir page 46)
0,86 est le facteur de conversion (kW en kcal/h)
TF = T empérature de départ (en °C)
TR = T empérature de retour (en °C)
Q = D ébit (en m³/h)
Bref le débit primaire doit-il etre indexé sur celui de la Pac ( 2,3m3/h pour avoir un réseau de chauffe correcte.)
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Les 2.3 correspondent à un DT=5K, l'optimum pour ta PAC.
Si tu as 1.5, ton DT doit être grand et donc ta condensation + haute, donc un conso elec + importante...
Le débit n'empêche pas le retour d'eau d'atteindre P42, sauf si tu es en limite compresseur donc vers les -10, -12°C !
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI