Problème de givrage sur PHR11 Technibel
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème de givrage sur PHR11 Technibel
Bonjour,
Depuis quelques semaines, ma PHR11 se couvre de glace (plusieurs cm). Je l'ai ouverte et j'ai changé la sonde sd3 (sonde de dégivrage), mais sans résultat.
Elle est en service depuis 2006 et ne le faisait pas avant cet hiver. Aucun message d'erreur n'apparait.
Au bout de quelques jours je suis obligé de la dégivrer à l'eau chaude...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Depuis quelques semaines, ma PHR11 se couvre de glace (plusieurs cm). Je l'ai ouverte et j'ai changé la sonde sd3 (sonde de dégivrage), mais sans résultat.
Elle est en service depuis 2006 et ne le faisait pas avant cet hiver. Aucun message d'erreur n'apparait.
Au bout de quelques jours je suis obligé de la dégivrer à l'eau chaude...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Premièrement, remettre la sonde à sa place, dans son logement, bien fixée, et surtout bien l'isoler pour éviter que de l'eau ne pénètre dans son logement.
Ensuite, si il ne fait pas trop froid, essayer de passer la machine en mode froid pour s'assurer que la vanne 4 voies fonctionne bien. Si elle fonctionne, vérifier les valeurs données par les sondes, notamment la SD3. La valeur lue doit se situerenviron 3 à 4° en dessous de la valeur de la SD4 (t ext.) Si la valeur est bonne, alors ça se complique un peu. Mais commence par ça, on verra après.
G32
Premièrement, remettre la sonde à sa place, dans son logement, bien fixée, et surtout bien l'isoler pour éviter que de l'eau ne pénètre dans son logement.
Ensuite, si il ne fait pas trop froid, essayer de passer la machine en mode froid pour s'assurer que la vanne 4 voies fonctionne bien. Si elle fonctionne, vérifier les valeurs données par les sondes, notamment la SD3. La valeur lue doit se situerenviron 3 à 4° en dessous de la valeur de la SD4 (t ext.) Si la valeur est bonne, alors ça se complique un peu. Mais commence par ça, on verra après.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J'ai vérifié la sonde sd3 : elle est bien dans son logement, lequel est plein de pâte thermique, le tout isolé par de la mousse.
Je n'arrive pas à passer la pompe en mode froid. Je sélectionne "coo" au lieu de "hea" sur le panneau de commande, mais quand je la démarre (via le programmateur intérieur, chauffage seul), elle fait du chaud et non du froid.
Je n'ai pas précisé qu'elle est en relève de chaudière sur des radiateurs classiques, donc jamais utilisée en froid.
Elle givre toujours autant. Les temp relevées par les sondes :
Sd1 : 29,3 ° Sd2 29,6 ° Sd3 1,3 ° et Sd4 5,9 °
Voilà où j'en suis ...
Merci d'avance
J'ai vérifié la sonde sd3 : elle est bien dans son logement, lequel est plein de pâte thermique, le tout isolé par de la mousse.
Je n'arrive pas à passer la pompe en mode froid. Je sélectionne "coo" au lieu de "hea" sur le panneau de commande, mais quand je la démarre (via le programmateur intérieur, chauffage seul), elle fait du chaud et non du froid.
Je n'ai pas précisé qu'elle est en relève de chaudière sur des radiateurs classiques, donc jamais utilisée en froid.
Elle givre toujours autant. Les temp relevées par les sondes :
Sd1 : 29,3 ° Sd2 29,6 ° Sd3 1,3 ° et Sd4 5,9 °
Voilà où j'en suis ...
Merci d'avance
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Nouveaux relevés de température faits sur les sondes, tout à la fin d'un cycle de chauffage, juste avant le démarrage du cycle de dégivrage :
SD1 : 35,6 °
SD2 : 38,2 °
SD3 : -17,3 ° !!!!!??????
SD4 : 4,5 °
puis la machine passe en dégivrage avec arrêt des ventilos. Gros craquements pendant quelques secondes, probablement de la dilatation chaud/froid ?? puis SD1 et SD2 descendent, SD3 remonte, et SD4 reste stable.
Températures en fin de cycle de dégivrage (env. 10 min + tard) :
SD1 : 31,9 °
SD2 : 31,9 °
SD3 : -0,1 °
SD4 : 4,8 °
pensez vous que SD3 à -17° est normal ? la sonde est neuve ...
Help s'il vous plait.
En attendant, j'ai arrêté la pompe (mode veille, juste le circulateur).
Nouveaux relevés de température faits sur les sondes, tout à la fin d'un cycle de chauffage, juste avant le démarrage du cycle de dégivrage :
SD1 : 35,6 °
SD2 : 38,2 °
SD3 : -17,3 ° !!!!!??????
SD4 : 4,5 °
puis la machine passe en dégivrage avec arrêt des ventilos. Gros craquements pendant quelques secondes, probablement de la dilatation chaud/froid ?? puis SD1 et SD2 descendent, SD3 remonte, et SD4 reste stable.
Températures en fin de cycle de dégivrage (env. 10 min + tard) :
SD1 : 31,9 °
SD2 : 31,9 °
SD3 : -0,1 °
SD4 : 4,8 °
pensez vous que SD3 à -17° est normal ? la sonde est neuve ...
Help s'il vous plait.
En attendant, j'ai arrêté la pompe (mode veille, juste le circulateur).
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
sd3 à -17°C (avec sd4=+4) ne me semble pas anormal si la PAC était complètement givrée.
Etonnant que cela givre pour une T° extérieure à +4 à +6°C , c'est probablement là que Georges t'en diras plus que moi.
Par contre le dégivrage ne peut durer que 5mn maximum car limité par EDIT correction de mon erreur : d03=5. En principe 3 à 4mn suffisent (à moins que le givre se soit accumulé).
La fin de dégivrage a lieu lorsque sd3 remonte pendant le dégivrage à +6°C (d04=60 -> 60/10ième=6°C) : inversion vanne 3v et ventilos en grande vitesse.
Etonnant que sd1=sd2=31° (ou alors le compresseur était arrêté)
A+
sd3 à -17°C (avec sd4=+4) ne me semble pas anormal si la PAC était complètement givrée.
Etonnant que cela givre pour une T° extérieure à +4 à +6°C , c'est probablement là que Georges t'en diras plus que moi.
Par contre le dégivrage ne peut durer que 5mn maximum car limité par EDIT correction de mon erreur : d03=5. En principe 3 à 4mn suffisent (à moins que le givre se soit accumulé).
La fin de dégivrage a lieu lorsque sd3 remonte pendant le dégivrage à +6°C (d04=60 -> 60/10ième=6°C) : inversion vanne 3v et ventilos en grande vitesse.
Etonnant que sd1=sd2=31° (ou alors le compresseur était arrêté)
A+
Modifié en dernier par jld82 le jeu. janv. 06, 2011 6:19 pm, modifié 1 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Je ne sais pas ce qu'est d35, mais ce qui est sûr c'est que, montre en main, le dégivrage a bien duré 10 min (peut-être 9 min 30 si on veut, mais bien + que 5 min en tous cas)
Savez vous comment je peux vérifier que la vanne 3 voies fonctionne ? autrement qu'en la passant en mode froid, car je n'y arrive pas - voir post précédents.
Merci d'avance.
Je ne sais pas ce qu'est d35, mais ce qui est sûr c'est que, montre en main, le dégivrage a bien duré 10 min (peut-être 9 min 30 si on veut, mais bien + que 5 min en tous cas)
Savez vous comment je peux vérifier que la vanne 3 voies fonctionne ? autrement qu'en la passant en mode froid, car je n'y arrive pas - voir post précédents.
Merci d'avance.
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
C'est pas D35, mais D03 dans dfr ( paramètres dégivrage). D03 doit être à 5. Si le dégivrage dure 10 mn, c'est que ce paramètre a été touché. Le remettre à 5
G32
Je reprend ce message, car j'ai dis moi aussi une ânerie: c'est pas le D03 non plus, c'est le D05. Désolé
Et le D03 ne doit pas être à 5, mais à 30.
G32
C'est pas D35, mais D03 dans dfr ( paramètres dégivrage). D03 doit être à 5. Si le dégivrage dure 10 mn, c'est que ce paramètre a été touché. Le remettre à 5
G32
Je reprend ce message, car j'ai dis moi aussi une ânerie: c'est pas le D03 non plus, c'est le D05. Désolé
Et le D03 ne doit pas être à 5, mais à 30.
G32
Modifié en dernier par Georges32 le ven. janv. 07, 2011 9:45 pm, modifié 1 fois.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Le temps de dégivrage c'est la durée qui s'écoule entre les inversions de la vanne 4 voies qui s'entendent clairement (bruit de détente de gaz) .
1iere inversion : passage des gaz chauds dans l'évaporateur
2ieme inversion : retour au mode chauffage normal
A+
Le temps de dégivrage c'est la durée qui s'écoule entre les inversions de la vanne 4 voies qui s'entendent clairement (bruit de détente de gaz) .
1iere inversion : passage des gaz chauds dans l'évaporateur
2ieme inversion : retour au mode chauffage normal
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Droopy
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. déc. 29, 2010 3:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Comme j'avais un doute sur la présence d'eau dans le logement de la sonde SD3, j'ai repositionné celle ci juste à côté, contre le tuyau, isolée par la mousse.
J'ai rallumé la PAC hier matin. et résultat à 2h du matin je l'ai coupée car encore pleine de givre.
D'où cela peut-il venir si on part du principe que la sonde, qui est neuve, n'est pas en cause ?
Je n'ai pas le code PSS, donc je ne sais pas si les paramètres sont OK. Mais par contre avant cela fonctionnait avec les mêmes paramètres. Donc quelque chose a changé, autre que les paramètres, mais quoi ????
Merci de votre aide.
Comme j'avais un doute sur la présence d'eau dans le logement de la sonde SD3, j'ai repositionné celle ci juste à côté, contre le tuyau, isolée par la mousse.
J'ai rallumé la PAC hier matin. et résultat à 2h du matin je l'ai coupée car encore pleine de givre.
D'où cela peut-il venir si on part du principe que la sonde, qui est neuve, n'est pas en cause ?
Je n'ai pas le code PSS, donc je ne sais pas si les paramètres sont OK. Mais par contre avant cela fonctionnait avec les mêmes paramètres. Donc quelque chose a changé, autre que les paramètres, mais quoi ????
Merci de votre aide.
Sans maitrise, la puissance n'est rien.