Bonsoir,
Je suis équipé d'une pac Ajtech pack 100 Mitsubishi mono, et depuis une modification sur l'hydrolique, la relève (réglée à -4°) par la chaudière ne se fait plus comme l'année dernière soit:
-quand le logement est en demande, pour la première fois en relève, la chaudière se met en marche totalement. Jusque là c’est normal, il faut bien une première fois.
-quand le logement est à température (toujours en relève) la pac coupe totalement le courant de la chaudière. Et là ce n’est pas normal, car , nous réduisons fortement la durée de vie de la chaudière qui n’est pas conçue pour être arrêtée et remise en marche tout le temps à chaque demande en température du foyer.
-Celle-ci doit restée sous tension tout le temps que nous sommes à -4 et en dessous.
Quelqu'un pourrait-il me donner la façon de faire fontionner cette relève avec chaudière prioritaire qui gère toute seule la température ambiante sans que le thermostat de la pac intervienne?
Merci pour vos avis et idées.
Clede13
problème de fontionnement avec relève de chaudière (-4°)
-
clede13
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : dim. nov. 28, 2010 7:04 pm
- Localisation : DIJON
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
MLB
- Très assidu

- Messages : 190
- Enregistré le : mar. févr. 17, 2009 8:37 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ma sauce ...
les jours froids non EJP je règle l'apport de la chaudière avec la vanne 3 voies. Actuellement elle à 3 ou 4 /10. La régul c'est le thermostat d'ambiance qui commute ou non le circulateur ("pompe de charge" en style pompier!) . Je sais, c'est démodé -mais efficace. Le truc consiste donc à estimer le degré d'ouverture idéal de la vanne, qui varie peu puisque le thermostat décide des trains de chaleur. J'ai un thermomètre sur le départ chaudière, et un autre sur le retour de la pac, ce qui aide. A titre indicatif, la chaudière est à 5 ou 6/10 quand elle est seule en fonction (EJP), et son eau à 60°.
-
clede13
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : dim. nov. 28, 2010 7:04 pm
- Localisation : DIJON
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
relève de chaudière -4° réglé
Mon problème a été réglé grace à une résistance , un relais et surtout aux conseils de Ludo67.
Encore merci Ludo67
Clede13
Encore merci Ludo67
Clede13