RZQ125 CODE D2FAUT l08

Répondre
CHAMBON Jean-francois
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
Localisation : 29730 treffiagat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

RZQ125 CODE D2FAUT l08

Message par CHAMBON Jean-francois »

Salut Ummolae
J'ai un probléme de coupure de la PAC avec code défaut L08.
Le systéme se met en pause, je réactive ça repart mais pour 1 ou 2h.
As tu une idéé?
Le code défaut L08 signifie compressor overload(during operation
merci pour l'aide
JEF
jef daikin-ajtech RQ 125
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: RZQ125 CODE D2FAUT l08

Message par ummolae »

CHAMBON Jean-francois a écrit : Le code défaut L08 signifie compressor overload
Bonjour Jeff

Effectivement L8 veut bien indiquer une surcharge du compresseur avec ouverture du "Klixon". Cette surcharge peut venir de différentes choses, malheureusement, difficile de faire un diagnostique à distance, cela peut provenir de :

- circuit hydraulique encrassé, faire un nettoyage de filtres
- fuite de gaz, la température ne monte pas assez et le compresseur va au maximum.

Le mieux sera de faire venir ton installateur dès Lundi matin.

Bonne chance
CHAMBON Jean-francois
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
Localisation : 29730 treffiagat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

RZQ125 CODE D2FAUT l08

Message par CHAMBON Jean-francois »

salut Ummolae
L'installateur est venu et à fait un controle complet.
les pressions étaient bonnes et aucune anomalies detectées.
La PAC s'est mise en coupure pendant 2 jours les 6 et 7/01 toutes les 2 heures et aprés rearmemnt elle fonctionnait.Depuis hier 12h15 tout va bien.
L'installateur revient lundi , il y a un loup mais lequel?
a suivre je te tiens au courant
jeff
jef daikin-ajtech RQ 125
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: RZQ125 CODE D2FAUT l08

Message par ummolae »

CHAMBON Jean-francois a écrit : La PAC s'est mise en coupure pendant 2 jours les 6 et 7/01 toutes les 2 heures et aprés rearmemnt elle fonctionnait.Depuis hier 12h15 tout va bien.
Re salut Jeff

Cette nouvelle information que tu donnes maintenant "toutes les 2 heures" m'interpelle, il y a déjà quelque chose de cyclique toutes les 2 h dans la PAC, ce sont les dégivrages qui font monter le compresseur en haut régime, possible qu'il y ait un lien !! si ton installateur est compétent, il devrait trouver cette corrélation intéressante.
CHAMBON Jean-francois
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
Localisation : 29730 treffiagat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

RZQ125 CODE D2FAUT l08

Message par CHAMBON Jean-francois »

Re Ummolae
depuis hier 07/01 12h15 la PAC fonctionne à merveille
ma description de toute les 2 h est un peu exagérée et je t'indique les heures de remise en marche de la PAC/
1-22H03 06/01
2-23H40 06/01
3-01H45 07/01
4-05H30 07/01
5-09H14 07/01
6-11H04 07/01
7-12H15 07/01
ce sont les heures ou j'ai remis la PAC en marche
tout va bien maintenant mais les temperatures sont clémentes y-a-t'il une corrélation si les temps chutes?
A+
jeff
jef daikin-ajtech RQ 125
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »