Salut Ummolae
J'ai un probléme de coupure de la PAC avec code défaut L08.
Le systéme se met en pause, je réactive ça repart mais pour 1 ou 2h.
As tu une idéé?
Le code défaut L08 signifie compressor overload(during operation
merci pour l'aide
JEF
RZQ125 CODE D2FAUT l08
-
CHAMBON Jean-francois
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
- Localisation : 29730 treffiagat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RZQ125 CODE D2FAUT l08
jef daikin-ajtech RQ 125
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: RZQ125 CODE D2FAUT l08
Bonjour JeffCHAMBON Jean-francois a écrit : Le code défaut L08 signifie compressor overload
Effectivement L8 veut bien indiquer une surcharge du compresseur avec ouverture du "Klixon". Cette surcharge peut venir de différentes choses, malheureusement, difficile de faire un diagnostique à distance, cela peut provenir de :
- circuit hydraulique encrassé, faire un nettoyage de filtres
- fuite de gaz, la température ne monte pas assez et le compresseur va au maximum.
Le mieux sera de faire venir ton installateur dès Lundi matin.
Bonne chance
-
CHAMBON Jean-francois
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
- Localisation : 29730 treffiagat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RZQ125 CODE D2FAUT l08
salut Ummolae
L'installateur est venu et à fait un controle complet.
les pressions étaient bonnes et aucune anomalies detectées.
La PAC s'est mise en coupure pendant 2 jours les 6 et 7/01 toutes les 2 heures et aprés rearmemnt elle fonctionnait.Depuis hier 12h15 tout va bien.
L'installateur revient lundi , il y a un loup mais lequel?
a suivre je te tiens au courant
jeff
L'installateur est venu et à fait un controle complet.
les pressions étaient bonnes et aucune anomalies detectées.
La PAC s'est mise en coupure pendant 2 jours les 6 et 7/01 toutes les 2 heures et aprés rearmemnt elle fonctionnait.Depuis hier 12h15 tout va bien.
L'installateur revient lundi , il y a un loup mais lequel?
a suivre je te tiens au courant
jeff
jef daikin-ajtech RQ 125
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: RZQ125 CODE D2FAUT l08
Re salut JeffCHAMBON Jean-francois a écrit : La PAC s'est mise en coupure pendant 2 jours les 6 et 7/01 toutes les 2 heures et aprés rearmemnt elle fonctionnait.Depuis hier 12h15 tout va bien.
Cette nouvelle information que tu donnes maintenant "toutes les 2 heures" m'interpelle, il y a déjà quelque chose de cyclique toutes les 2 h dans la PAC, ce sont les dégivrages qui font monter le compresseur en haut régime, possible qu'il y ait un lien !! si ton installateur est compétent, il devrait trouver cette corrélation intéressante.
-
CHAMBON Jean-francois
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
- Localisation : 29730 treffiagat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RZQ125 CODE D2FAUT l08
Re Ummolae
depuis hier 07/01 12h15 la PAC fonctionne à merveille
ma description de toute les 2 h est un peu exagérée et je t'indique les heures de remise en marche de la PAC/
1-22H03 06/01
2-23H40 06/01
3-01H45 07/01
4-05H30 07/01
5-09H14 07/01
6-11H04 07/01
7-12H15 07/01
ce sont les heures ou j'ai remis la PAC en marche
tout va bien maintenant mais les temperatures sont clémentes y-a-t'il une corrélation si les temps chutes?
A+
jeff
depuis hier 07/01 12h15 la PAC fonctionne à merveille
ma description de toute les 2 h est un peu exagérée et je t'indique les heures de remise en marche de la PAC/
1-22H03 06/01
2-23H40 06/01
3-01H45 07/01
4-05H30 07/01
5-09H14 07/01
6-11H04 07/01
7-12H15 07/01
ce sont les heures ou j'ai remis la PAC en marche
tout va bien maintenant mais les temperatures sont clémentes y-a-t'il une corrélation si les temps chutes?
A+
jeff
jef daikin-ajtech RQ 125