ERREUR P01 SUR TECHNIBEL DC INVERTER R410A
-
AL78
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 7:21 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ERREUR P01 SUR TECHNIBEL DC INVERTER R410A
Bonsoir,
je suis équipé d'une PAC en relève de chaudière : TECHNIBEL DC INVERTER R410A avec unité extérieure GRFP 365R.
Aucun souci de décembre 2008 à novembre 2010 ou les ennuis commencent !!
Suite panne de courant chez moi, elle est tombé en panne et refuse de repartir. Elle affiche en permanence le code erreur P01 (en clignotant).
Mon installateur d'orgine (THERMOFRANCE ':evil:' ) fait le mort, malgré plusieurs coups de fils et mails.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
merci
je suis équipé d'une PAC en relève de chaudière : TECHNIBEL DC INVERTER R410A avec unité extérieure GRFP 365R.
Aucun souci de décembre 2008 à novembre 2010 ou les ennuis commencent !!
Suite panne de courant chez moi, elle est tombé en panne et refuse de repartir. Elle affiche en permanence le code erreur P01 (en clignotant).
Mon installateur d'orgine (THERMOFRANCE ':evil:' ) fait le mort, malgré plusieurs coups de fils et mails.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
merci
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
AL78
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 7:21 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Pour moi, c'est une sécurité thermique sur le ventilateur. Il faut faire une coupure de l'alimentation et remettre sous tension. Je ne connais pas ces machines, je pense que le défaut doit disparaitre en faisant ainsi. Sinon, il doit être dit dans la notice comment effacer le défaut. Si le ventilateur n'est pas bloqué et que le défaut réapparait, c'est surement qu'il a un problème.
C'est une bi-bloc ? ( unité extérieure et unité intérieure )
G32
Pour moi, c'est une sécurité thermique sur le ventilateur. Il faut faire une coupure de l'alimentation et remettre sous tension. Je ne connais pas ces machines, je pense que le défaut doit disparaitre en faisant ainsi. Sinon, il doit être dit dans la notice comment effacer le défaut. Si le ventilateur n'est pas bloqué et que le défaut réapparait, c'est surement qu'il a un problème.
C'est une bi-bloc ? ( unité extérieure et unité intérieure )
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
AL78
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 7:21 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Georges,
j'ai déjà fait à plusieurs reprises une coupure d'alimentation, même de plusieurs minutes, j'ai également vérifié la pression d'eau, mais elle refuse toujours de repartir.
Il s'agit effectivement d'une installation avec unité intérieure et unité extérieure. Le ventilateur (unité extérieure) n'est pas bloqué, je le vois tourner rien qu'avec le vent. N'est il pas possible qu'il y ait un fusible quelconque dans cette unité extérieure ?
Car malheureusement, je ne trouve aucun manipulation décrite dans la notice !!
Merci
j'ai déjà fait à plusieurs reprises une coupure d'alimentation, même de plusieurs minutes, j'ai également vérifié la pression d'eau, mais elle refuse toujours de repartir.
Il s'agit effectivement d'une installation avec unité intérieure et unité extérieure. Le ventilateur (unité extérieure) n'est pas bloqué, je le vois tourner rien qu'avec le vent. N'est il pas possible qu'il y ait un fusible quelconque dans cette unité extérieure ?
Car malheureusement, je ne trouve aucun manipulation décrite dans la notice !!
Merci
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
apres qq recherches sur technibel et "gogol" , le message "P1" est bien lié au ventil mais c'est le ventil des unités intérieures; mais tu n'en a pas!!
il faut comprendre que l'unité extérieure (sanyo semble t'il )est prevu pour travailler avec des splits et donc technibel a installé une carte d'interface (repére A2 sur schéma e- Technibel )et un module de com (cc1)
ton pb semble donc plutôt venir du module interieur (HK...) et de cette fameuse carte "unité interieure ou UI" repérée A2 par Technibel
elle semble être complétement en haut du module interieur (repère 3 du schéma coffret e-) et devrait comporter un fusible et un transfo
des liens pour aide diag:
www.termo-schiessl.pl/dokumenty/1-1332.pdf
www.termo-schiessl.pl/dokumenty/1-1473.pdf
en souhaitant que ça puisse aider ; suis pas un pro et ne détient pas la vérité vraie
salutations
apres qq recherches sur technibel et "gogol" , le message "P1" est bien lié au ventil mais c'est le ventil des unités intérieures; mais tu n'en a pas!!
il faut comprendre que l'unité extérieure (sanyo semble t'il )est prevu pour travailler avec des splits et donc technibel a installé une carte d'interface (repére A2 sur schéma e- Technibel )et un module de com (cc1)
ton pb semble donc plutôt venir du module interieur (HK...) et de cette fameuse carte "unité interieure ou UI" repérée A2 par Technibel
elle semble être complétement en haut du module interieur (repère 3 du schéma coffret e-) et devrait comporter un fusible et un transfo
des liens pour aide diag:
www.termo-schiessl.pl/dokumenty/1-1332.pdf
www.termo-schiessl.pl/dokumenty/1-1473.pdf
en souhaitant que ça puisse aider ; suis pas un pro et ne détient pas la vérité vraie
salutations
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bubu
- Très assidu

- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
confirmation pour electronique Sanyo
site où qq docs en anglais : rechercher "sanyo HVAC"
il serait interessant d'avoir des photos des cartes e- sur
-module exterieur (OutdoorUnit) avec 2 leds d'indication
-module interieur (IndoorUnit) carte en haut sous transfo (repère A2 technibel)
lien :http://us.sanyo.com/Dynamic/customPages ... oductA.pdf
ça correspond pas exactement à ton produit mais il y a surement des similitudes sur les cartes
dans les docs il est fait mention d'une procédure d'"auto-adressage" entre les modules
peut-être que suite à la coupure initiale le système a perdu la config
avec le clavier de maintenance sanyo (RCS TM80BG)sur lequel tu lis ton message d'erreur P1 , il est surement possible de la reconfigurer
dans le mod ext sur la carte e- il existe un swich d'auto adressage (visible dans doc)
je ne connais pas de "solution miracle" donc voilà qq pistes mais si tu n'es pas bricoleur et familier avec l'électronique (hors fusibles) il vaut mieux contacter un SAV agréé par Technibel (liste sur leur site)
salutations
pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
confirmation pour electronique Sanyo
site où qq docs en anglais : rechercher "sanyo HVAC"
il serait interessant d'avoir des photos des cartes e- sur
-module exterieur (OutdoorUnit) avec 2 leds d'indication
-module interieur (IndoorUnit) carte en haut sous transfo (repère A2 technibel)
lien :http://us.sanyo.com/Dynamic/customPages ... oductA.pdf
ça correspond pas exactement à ton produit mais il y a surement des similitudes sur les cartes
dans les docs il est fait mention d'une procédure d'"auto-adressage" entre les modules
peut-être que suite à la coupure initiale le système a perdu la config
avec le clavier de maintenance sanyo (RCS TM80BG)sur lequel tu lis ton message d'erreur P1 , il est surement possible de la reconfigurer
dans le mod ext sur la carte e- il existe un swich d'auto adressage (visible dans doc)
je ne connais pas de "solution miracle" donc voilà qq pistes mais si tu n'es pas bricoleur et familier avec l'électronique (hors fusibles) il vaut mieux contacter un SAV agréé par Technibel (liste sur leur site)
salutations
-
AL78
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 7:21 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour BUBU.
Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème. Je vais éplucher tout ça ce week end et je te tiens au courant. Il est vrai que je ne suis pas un As dans l'électronique, mais je suis assez bricoleur. Je vais donc essayer de suivre les recommandations
En tout cas c'est très sympa d'essayer de me dépanner.
A +
Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème. Je vais éplucher tout ça ce week end et je te tiens au courant. Il est vrai que je ne suis pas un As dans l'électronique, mais je suis assez bricoleur. Je vais donc essayer de suivre les recommandations
En tout cas c'est très sympa d'essayer de me dépanner.
A +
-
AL78
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 7:21 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir BUBU,
Comme promis, voici des nouvelles de mon problème. Grâce à tes indications et aux documents récupérés, j'ai donc fait plusieurs manipulations et essais, mais malheureusement, mon problème persiste !!
Je ne vois pas d'autre choix que de faire appel à un professionnel. J'espère simplement que ça ne va pas me coûter "un bras", mon installeur d'origine d'origine étant en liquidation judiciaire !!
A ce sujet, quelqu'un pourrait il m'orienter vers une entreprise sérieuse et efficace en région parisienne ?
Merci encore.
Comme promis, voici des nouvelles de mon problème. Grâce à tes indications et aux documents récupérés, j'ai donc fait plusieurs manipulations et essais, mais malheureusement, mon problème persiste !!
Je ne vois pas d'autre choix que de faire appel à un professionnel. J'espère simplement que ça ne va pas me coûter "un bras", mon installeur d'origine d'origine étant en liquidation judiciaire !!
A ce sujet, quelqu'un pourrait il m'orienter vers une entreprise sérieuse et efficace en région parisienne ?
Merci encore.