Deux conditions d'apparition de l'E44 :
- 1) Compresseur qui tourne mais Delta T Teau sortie-Teau Entére < 3K . cela bien sur avec températures négatives + des dégivrages nombreux et/ou PAC un peu trop givrée avec débit d'air réduit à rien . + Eventuellement PAC sous-dimensionnée
2) Compresseur bloqué/non démarré
- ajusté les paramèetres du kit de dégivrage de facon à ne pas pas trop givrer en conditions de temperature négatives
ajusté le débit d'eau à une valeur un peu inférieure au débit nominal préconisé par TECHNIBEL
- le degivrage démarre ( vanne d'invresion ok, remontée des T°C,)puis arret compresseur
les tempos de sécurité jouent leur role
puis enclenchment relais compresseur , mais pas demarrage
Apres 1ere analyse, c'est le softstarter qui a declanché en securtité:
- soit (coincidence?) le voltage EDF est trop faible
soit le compresseur est bloqué par suite de pbs de pressions
Autre chose, pas d'erreur E44 si T°C ext >5 ou 7°C. ( et donc tres peu de dégivrages,) mais aussi une tension EDF superieure aux 190V requis.( si moins froid, moins de conso electrique et moins de chute de tension réseua EDF)