pompe a chaleur Chapee Exolia 12 mt 1
Bonjour , je voulais savoir si quelqu'un un pouvait me dire comment regler la consigne de temporisation pour éviter les démarrages fréquents ( ANTI court cycle) sur une pas Exolia de chez chapee ( idem ideal standart Neolis )
Merci d avance de vos reponses
Merci d avance de vos reponses
- BETconseil81
- Scotché au forum

- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fredtoulouse31
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. mars 06, 2011 8:29 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- BETconseil81
- Scotché au forum

- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour. Il n'y a pas de temporisation anti-court cycle. Il y a une temporisation au démarrage du compresseur, mais je ne sais pas si elle est accessible.
Maintenant, pour pouvoir t'aider, il faudrait savoir comment est commandé la PàC. Si c'est par l'aquaset, il faudrait augmenter le delta T de la loi d'eau (Je ne sais pas si c'est accessible) ou bien, ta machine fait du court cycle car le volume d'eau est insuffisant, ou la machine est sur-dimensionnée. Si c'est la machine qui régule par sa propre régulation, alors dans ce cas, il suffit d'augmenter l'hystérésis qui est de 3 d'origine. Le passer à 5.
G32
Maintenant, pour pouvoir t'aider, il faudrait savoir comment est commandé la PàC. Si c'est par l'aquaset, il faudrait augmenter le delta T de la loi d'eau (Je ne sais pas si c'est accessible) ou bien, ta machine fait du court cycle car le volume d'eau est insuffisant, ou la machine est sur-dimensionnée. Si c'est la machine qui régule par sa propre régulation, alors dans ce cas, il suffit d'augmenter l'hystérésis qui est de 3 d'origine. Le passer à 5.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- BETconseil81
- Scotché au forum

- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Fred,
J'ai eu un ami chez Baxi qui me dis qu'il y a un code d'accès usine (pas technicien, mais au delà) et qu'il ne peut pas me le donner... super !!!
je rejoins Georges, j'augmenterai ton hystérésis : mais risque d'inconfort chez tes clients !
Tu peux nous faire un petit schéma de l'installation ? Histoire de voir sur quoi ont peu jouer ...
J'ai eu un ami chez Baxi qui me dis qu'il y a un code d'accès usine (pas technicien, mais au delà) et qu'il ne peut pas me le donner... super !!!
je rejoins Georges, j'augmenterai ton hystérésis : mais risque d'inconfort chez tes clients !
Tu peux nous faire un petit schéma de l'installation ? Histoire de voir sur quoi ont peu jouer ...
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
L'hystérésis sur mon régulateur chauffage Technibel k60d066z est de 2° non réglable (à mon avis).
Il est d'origine Delta Dore paramétré par Technibel.
Sur la PAC elle-même il existe un hystérésis réglable par C04 (par défaut à3°) mais ce n'est pas ce dernier qui réglera les cycles court probablement dûs à la régulation chauffage de ton installation.
Seule une augmentation du volume d'eau à chauffer ou une remise en cause et modification du schéma hydraulique de TON installation pourrait éventuellement augmenter la durée de chauffe (et celui d'arrêt).
A+
L'hystérésis sur mon régulateur chauffage Technibel k60d066z est de 2° non réglable (à mon avis).
Il est d'origine Delta Dore paramétré par Technibel.
Sur la PAC elle-même il existe un hystérésis réglable par C04 (par défaut à3°) mais ce n'est pas ce dernier qui réglera les cycles court probablement dûs à la régulation chauffage de ton installation.
Seule une augmentation du volume d'eau à chauffer ou une remise en cause et modification du schéma hydraulique de TON installation pourrait éventuellement augmenter la durée de chauffe (et celui d'arrêt).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
fredtoulouse31
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. mars 06, 2011 8:29 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci a tous pour vos réponses , . En fait , même en augmentant le paramètre C04 qui est par default de 3 degré , la pompe démarre environ 4 a 5 fois par heure mais le problème c est lorsque la température ambiante arrive a la valeur désirée , la pompe a chaleur fait des cycles plus court car la température de l air intérieur est prioritaire sur la loi d eau de la pompe ! En effet lorsque la température haute de sortie d eau de la Pac est programmé a 35 degrés , on n atteint pas cette valeur car le thermostat d ambiance commande l arrêt de la pac avant quelle n ait pu atteindre sa valeur de 35 degrés .La seule solution serait de mettre un ballon tampon de plus grande capacité (j ai actuellement une bouteille de melange de 50 litres . Puis je rajouter un ballon tampon de 100 litres dans l installation ??
Merci
Merci
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Si tu n'as qu'un thermostat d'ambiance (pas de régulation type "loi d'eau" dans la maison) qui commande directement la PAC par contact sec câblé en 1 et 2 sur la platine interface dans la PAC , tu peux essayer d'augmenter l'hystérésis de ce thermostat d'ambiance (delta T° ambiante + élevé : risque d'inconfort).
L'emplacement de ce T.A. peut aussi jouer sur les arrêt/marche de la PAC (zone perturbée par votre passage par exemple).
L'ajout d'un ballon en série sur le retour radiateurs peut aussi être une solution afin de stocker davantage de calories lors du cycle de marche et d'allonger sa durée.
A+
Si tu n'as qu'un thermostat d'ambiance (pas de régulation type "loi d'eau" dans la maison) qui commande directement la PAC par contact sec câblé en 1 et 2 sur la platine interface dans la PAC , tu peux essayer d'augmenter l'hystérésis de ce thermostat d'ambiance (delta T° ambiante + élevé : risque d'inconfort).
L'emplacement de ce T.A. peut aussi jouer sur les arrêt/marche de la PAC (zone perturbée par votre passage par exemple).
L'ajout d'un ballon en série sur le retour radiateurs peut aussi être une solution afin de stocker davantage de calories lors du cycle de marche et d'allonger sa durée.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
fredtoulouse31
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. mars 06, 2011 8:29 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bjr
- Plancher chauffant de 165m2 : T° maxi de l'eau 30°C +-2°C suivant ta maison et la qualité du P.C. , pour une T° de base de -5°C extérieur.
-l'inertie du P.C. évite d'avoir besoin d'un ballon tampon ou bouteille de mélange (nécessaire , sur radiateurs, si manque de débit d'eau côté chauffage) : la PAC aurait pû être directement sur le P.C. à condition d'avoir un bon DEBIT d'eau.
- PAC : Avec le P.C. la bouteille de mélange était inutile car cette PAC équivalente d'une PHRT12 est normalement dédiée à des radiateurs . Un montage en série entre le retour chauffage et la chaudière (avec vannes de by-pass) aurait été le mieux.
Je n'ai mis ni bouteille de mélange ni ballon , le débit de 2m3/h a été mon principal soucis , j'ai viré les robinets thermostatiques et ouvert au maxi les coudes de réglage.
Le volume global de l'eau de chauffage est de 200l (plus les 900kg de fonte) .
- Chappé bora : à condensation je suppose?
- cette chaudière fuel produit-elle l'ECS ? Si oui est-elle en permanence en T° (été comme hiver)?
- régulation : celle de la chaudière ? , celle de la PAC commandant en cas de besoin la chaudière?
Est-elle de type "Loi d'eau" avec sondes T° extérieure , T° ambiante , T° retour eau du chauffage? Paramètres de la "loi d'eau"?
As-tu essayé d'augmenter le débit d'eau ?
Quelle est la marque et le modèle de ta régulation?
A+
- Plancher chauffant de 165m2 : T° maxi de l'eau 30°C +-2°C suivant ta maison et la qualité du P.C. , pour une T° de base de -5°C extérieur.
-l'inertie du P.C. évite d'avoir besoin d'un ballon tampon ou bouteille de mélange (nécessaire , sur radiateurs, si manque de débit d'eau côté chauffage) : la PAC aurait pû être directement sur le P.C. à condition d'avoir un bon DEBIT d'eau.
- PAC : Avec le P.C. la bouteille de mélange était inutile car cette PAC équivalente d'une PHRT12 est normalement dédiée à des radiateurs . Un montage en série entre le retour chauffage et la chaudière (avec vannes de by-pass) aurait été le mieux.
Je n'ai mis ni bouteille de mélange ni ballon , le débit de 2m3/h a été mon principal soucis , j'ai viré les robinets thermostatiques et ouvert au maxi les coudes de réglage.
Le volume global de l'eau de chauffage est de 200l (plus les 900kg de fonte) .
- Chappé bora : à condensation je suppose?
- cette chaudière fuel produit-elle l'ECS ? Si oui est-elle en permanence en T° (été comme hiver)?
- régulation : celle de la chaudière ? , celle de la PAC commandant en cas de besoin la chaudière?
Est-elle de type "Loi d'eau" avec sondes T° extérieure , T° ambiante , T° retour eau du chauffage? Paramètres de la "loi d'eau"?
As-tu essayé d'augmenter le débit d'eau ?
Quelle est la marque et le modèle de ta régulation?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ton thermostat fonctionne sans doute en mode PI(proportionnelle intégrale), met le en mode hystérisis, çà ira beaucoup mieuxla pompe démarre environ 4 a 5 fois par heure mais le problème c est lorsque la température ambiante arrive a la valeur désirée , la pompe a chaleur fait des cycles plus court car la température de l air intérieur est prioritaire sur la loi d eau de la pompe ! En effet lorsque la température haute de sortie d eau de la Pac est programmé a 35 degrés , on n atteint pas cette valeur car le thermostat d ambiance commande l arrêt de la pac avant quelle n ait pu atteindre sa valeur de 35 degrés
ou tu met la consigne du thermostat tres haut pour fonctionner uniquement en loi d'eau
-
fredtoulouse31
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. mars 06, 2011 8:29 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non