Le problème vient du fait que la régulation ne prend en compte QUE la T° extérieur et pas tout les éléments qui régissent les déperditions (vent, humidité, ensoleillement,… et positionnement de la sonde).
Si on prend la formule de base pour calculer les déperditions ( déperditions = deltaT int/ext x G x volume) on voit bien que le résultat donne une droite.
C'est d'ailleurs cette droite que tu calcul très bien avec ton fichier excel perso.
Donc, une loi d'eau, bien paramétrée pourrait coller à cette équation.
Mais, comme je le disais ci-dessus, d'autres paramètres viennent troubler la constance de ce calcul.
D'où l'intérêt du fameux P04 qui peut venir combler cette lacune… avec toutefois une latence puisqu'il faut que la T° int diffère de la T° souhaité avant que la régulation ne réagisse.
Pour ma part, mais par chance, il s'avère que l'emplacement de la sonde (donc de la PAC) est très cohérente puisque depuis cette hiver je tourne avec un P04 = 0,5 (juste pour ne pas avoir le P42 affiché sur le microconnect) et ma T° int est très stable.
Il faut donc croire que ma maison n'est pas très sensibles aux autres paramètres qui influent les déperditions… ou que ceux-ci ne représentent pas grand chose par rapport aux déperditions engendrées par la T° ext seule.
Vu mon isolation, je pencherai plus pour cette solution.