Bonjour,
J ai actuelemnt le choix sur mon ballon d eau chaude de le cablé en mono ou en tri.
Sachant que j ai du tri chez moi.
Pour vous qu elle sont les avantagse de le calber en tri plutot qu en mono ? puissance de chauffe, conso etc ...
D'une manière comme d'une autre, pour chauffer un litre d'eau d'un degré, tu auras besoin de la même énergie (c'est de la physique). Donc tu ne consommeras pas plus.
En mono phasé, tu tireras tout sur une seule phase, gare à toi si l'équilibrage est mal fait ou si demain tu rajoutes un autre appareil sur cette phase, ça risque de faire sauter les plombs (disjoncteur ou pire, fusible si vieille installation)
En tri phasé, tu répartis la charge sur 3 phases, donc tu es plus tranquille.
A voir aussi avec ton ballon si la puissance en tri est supérieure à la puissance en mono : tu chauffes plus vite, sans risque pour ton installation (intéressant quand tu as des invités et qu'il faut mettre le ballon en mode forcé). Par exemple si en mono phasé tu as besoin de 20A, peut être que ton ballon en triphasé peut faire 3x10A, ce qui te donne 10 A de moins sur la phase, tout en te donnant 10A de plus en global. Mais je ne sais pas si ce type de ballon à deux régime de puissance existe.
Consommation : en effet, rigoureusement identique. Les cumulus mono/tri ont en fait trois résistances identiques fonctionnant en 230V. On les branche en parallèle en mono, et en étoile sur du tri 400V, chaque résistance voyant alors 230V, le point milieu devient un neutre virtuel qu'on ne branche pas au neutre car aucun courant n'y circule.
En ayant du tri, il est préférable pour des raisons d'équilibrage de faire le branchement en tri, sauf si la puissance souscrite est élevée (genre 18kVA), le problème d'équilibrage étant alors réduit.
Donc si j'ai tout compris : chaque phase en tri phasé, tire 3 fois moins qu'en mono phasé. Donc ça n'apporte rien coté vitesse de chauffe, juste une répartition de la puissance (c'est déjà bien).
Merci pour ces conseils, en clair niveau facture edf ca sera identique, seul l amperage en tri sera plus faible.
Sachant que c est un remplacement d un ancien chauffe eau mono l equilibrage etant dejà fais c 'etais juste pour voire les avantages, mais si c est identique ca risque de me revenir plus cher a faire lamodification en tri car il va faloir mettre un disjoncteur tri adapter ainsi qu un disjoncteur differentiel tri en amon du ballon...
pour une installation neuve ca aurais value le coup.
Je vais quand meme verifier si la chauffe a une puissance plus elever en TRI
Merci et bonne soirée
La puissance de ton chauffe eau sera la même en TRI qu'en MONO puisque les résistances seront les mêmes.
Par contre, branché le chauffe-eau en TRI et ré-équilibrer pourra peut-être te permettre de réduire la puissance souscrite (et ainsi payer un abonnement moins cher) ??? À étudier avant passage à l'acte évidemment.