Ça y est les vacances sont finies, les températures baissent un peu, l'hiver approche.
Il est temps de se replonger dans nos PACs....
Donc j'ai trouvé un frigoriste par connaissance, il m'a vérifié la charge de ma pac : 3.5 kg.
Donc pas si faible que ca, mais il a tout vidé et remis 4 kg de R407( 3.9501254 exactement ).
Mais je ne constate aucune différence sur mes courbes . J'ai toujours un delta T de misère. circulateur sur 1. vanne à la limite du d3.0.
Ce matin :
Temp ext : 12°
Temp sortie eau : 35.4 °
temp retour eau : 31.5 °
Temp refoulement : 78.6 °
Et pour les mêmes valeur de température extérieur et d'eau que Alain30 , j'ai 10° de trop sur ma température de refoulement.