Bonjour
Mon voisin qui possède une Pac Technibel PHRT 167, m'a demandé assistance pour un problème. Il a remis sa PAC sous tension et celle ci affiche E02 en clignotant et il ne se passe rien, aucun démarrage du compresseur ou ventilateur. Il n'y que la pompe qui tourne. En vérifiant les raccordements hydrauliques, je me suis aperçu qu'ils étaient faits à l'envers sur une bouteille de découplage; Départ PAC en bas de la bouteille et retour en haut. De plus sur le retour (en haut) il y a une vanne TA à l'envers du sens du fluide. Sur le réseau secondaire les raccordements sont bons: Départ radiateur en haut et retour en bas. Je lui ai fait remarqué l'aberration de son installation. Après prise de contact avec l'installateur, celui-ci a répondu que la PAC est installée depuis 3 ans et que cela ne gène pas son fonctionnement et qu'il ne peut rien faire. La PAC fonctionne (évidemment) mais côté rendement...température d'eau radiateur à peine 30°C. Comme derrière la bouteille de découplage il y a une chaudière fuel mon voisin a toujours une température correcte dans sa maison. Par contre niveau conso fuel ce n'est pas ce qu'il espérait.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi l'afficheur indique E02 en clignotant. N'y a-t-il pas une temporisation liée à cette alarme pour permettre le démarrage du compresseur même en cas de manque de fluide.
Merci de vos précieux conseils.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

si c'est comme sur les amzairs(meme régulateur), E02 est un défaut basse pression, un manque de fluide peut en etre la cause
il suffit de mettre hors tension pour acquité le défaut et redémarrer(jusqu'a réaparition du défaut))
il y a une tempo qui est régler de mémoire a 60sec(sur amzair),
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

pour t'aider dans ton diag tu peux lire ces 2 docs:
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf

va voir (et eventuellement modifier) les parametres A01 et A02 pour pouvoir faire un diag rapide mais revient vite aux valeurs d'origine

est ce que la lecture de T° evaporation (tp3) t'amènera qq chose?
il y a un post recent de Dereuse JP sur sd3 <-20°C et une fuite de FF mais pas de defaut BP

salut
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonsoir

ily a aussi cette discussion sur E02
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0

salut
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Je confirme E02 : coupure basse pression.
Deux cas de figure: est-ce que le message s'affiche avant le démarrage du compresseur?
-ou bien après que le compresseur ai démarré ?
Si il s'affiche avant le démarrage, il y a beaucoup de chances pour que le circuit frigo soit vide.
Si il s'affiche après démarrage, soit c'est un manque de fluide, soit un problème sur le détendeur. Vanne d'inversion, je n'y crois pas beaucoup.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
klmp38
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par klmp38 »

Bonsoir
Merci pour vos réponses. Le compresseur ne démarre pas. Le régulateur affiche E02 en clignotant ,c'est tout. Je vais voir si on peut baisser le point de consigne pour que la Pac est une demande et démarre. Merci pour vos conseils.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

???
il n'y a pas de consigne a baisser c'est du tout ou rien sur le régulateur
pourquoi tu tiens a démarrer le compresseur, GEORGES 32 pourras nous en dire plus mais je pense qu'un compresseur qui tourne sans fluide est un compresseur mort.
il faut résoudre ce pb avant, tu peut déja vérifier les connexions électriques du pressostat