soucis electrovanne

Message par PACENCORSE »

rebonsoir,
je pense avoir un gros pb.
J'ai un plancher 2Z
Ma consigne P06 affiche 64°(T° eau zone 1)
P07 affiche 28°
P10 etat sortie generateur=0?
P11 Etat sortie mode generateur=1
P18=-100 COMMANDE VANNE ZONE1
CETTE VALEUR NE BOUGE JAMAIS EST CE QUE L ELECTROVANNE EST BLOQUEE
le circulateur est tres chaud j ai peur de l endommager dois je tout couper.
Quelqu'un a t il une idee sur le bug.
Merci
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Pa rapport au circulateur qui est très chaud, j'ai déja eu le problème et
c'est le circulateur qui etait bloqué suite a une période de non fonctionnement.

Pour le débloqué j'ai du retirer la grosse visse au centre et le faire tourner
avec un tourne-visse ( pompe hors tension :wink: )

Pour l’électrovanne je laisse les pro du forum vous répondre

Bon courage

AlbanCo
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
D'abord il faut débloquer (ou plutôt dégommer) les circulateurs dans le M2ZP :
- dévisser le bouchon qui rend étanche l'extrémité de l'axe moteur , un peu d'eau s'écoule rien de grave
- avec un gros tournevis plat faire tourner l'axe du moteur qui était occulté par le bouchon : si sous tension le moteur démarre dès que l'on a fait tourner légèrement
- vérifier le bon fonctionnement du circulateur et remonter le bouchon

Ci-dessous le circulateur dans la PAC , on voit (un peu) le bouchon:
Image


Pour l'aspect position de la vanne , c'est probablement une conséquence du blocage. Il faut attendre plusieurs heures de bon fonctionnement pour que les T° s'équilibrent et que la position de la vanne redevienne normale.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

rep.

Message par PACENCORSE »

merci pour vos interventions.
tout est rentré dans l ordre.Jld82 doit avoir raison qq heures aprés le systéme fonctionne parfaitement.Je pense donc à un "équilibrage des T°"
Merci encore et bravo pour la vitalité de ce forum.