rebonsoir,
je pense avoir un gros pb.
J'ai un plancher 2Z
Ma consigne P06 affiche 64°(T° eau zone 1)
P07 affiche 28°
P10 etat sortie generateur=0?
P11 Etat sortie mode generateur=1
P18=-100 COMMANDE VANNE ZONE1
CETTE VALEUR NE BOUGE JAMAIS EST CE QUE L ELECTROVANNE EST BLOQUEE
le circulateur est tres chaud j ai peur de l endommager dois je tout couper.
Quelqu'un a t il une idee sur le bug.
Merci
soucis electrovanne
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pa rapport au circulateur qui est très chaud, j'ai déja eu le problème et
c'est le circulateur qui etait bloqué suite a une période de non fonctionnement.
Pour le débloqué j'ai du retirer la grosse visse au centre et le faire tourner
avec un tourne-visse ( pompe hors tension
)
Pour l’électrovanne je laisse les pro du forum vous répondre
Bon courage
AlbanCo
Pa rapport au circulateur qui est très chaud, j'ai déja eu le problème et
c'est le circulateur qui etait bloqué suite a une période de non fonctionnement.
Pour le débloqué j'ai du retirer la grosse visse au centre et le faire tourner
avec un tourne-visse ( pompe hors tension
Pour l’électrovanne je laisse les pro du forum vous répondre
Bon courage
AlbanCo
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
D'abord il faut débloquer (ou plutôt dégommer) les circulateurs dans le M2ZP :
- dévisser le bouchon qui rend étanche l'extrémité de l'axe moteur , un peu d'eau s'écoule rien de grave
- avec un gros tournevis plat faire tourner l'axe du moteur qui était occulté par le bouchon : si sous tension le moteur démarre dès que l'on a fait tourner légèrement
- vérifier le bon fonctionnement du circulateur et remonter le bouchon
Ci-dessous le circulateur dans la PAC , on voit (un peu) le bouchon:

Pour l'aspect position de la vanne , c'est probablement une conséquence du blocage. Il faut attendre plusieurs heures de bon fonctionnement pour que les T° s'équilibrent et que la position de la vanne redevienne normale.
A+
D'abord il faut débloquer (ou plutôt dégommer) les circulateurs dans le M2ZP :
- dévisser le bouchon qui rend étanche l'extrémité de l'axe moteur , un peu d'eau s'écoule rien de grave
- avec un gros tournevis plat faire tourner l'axe du moteur qui était occulté par le bouchon : si sous tension le moteur démarre dès que l'on a fait tourner légèrement
- vérifier le bon fonctionnement du circulateur et remonter le bouchon
Ci-dessous le circulateur dans la PAC , on voit (un peu) le bouchon:

Pour l'aspect position de la vanne , c'est probablement une conséquence du blocage. Il faut attendre plusieurs heures de bon fonctionnement pour que les T° s'équilibrent et que la position de la vanne redevienne normale.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
rep.
merci pour vos interventions.
tout est rentré dans l ordre.Jld82 doit avoir raison qq heures aprés le systéme fonctionne parfaitement.Je pense donc à un "équilibrage des T°"
Merci encore et bravo pour la vitalité de ce forum.
tout est rentré dans l ordre.Jld82 doit avoir raison qq heures aprés le systéme fonctionne parfaitement.Je pense donc à un "équilibrage des T°"
Merci encore et bravo pour la vitalité de ce forum.