Erreur E41 PAC phrt 095 - Installation neuve

Répondre
fred83
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Erreur E41 PAC phrt 095 - Installation neuve

Message par fred83 »

Bonjour,

J'ai installé un plancher chauffant avec une pompe à chaleur Technibel PHRTB 095.
Au moment de la mise en route la pompe a tournée quelques seconde puis c'est arrêté avec un message d'erreur E 41.

J'ai purgé plusieurs fois mais rien à faire . La pression reste toujours 0.

Merci de votre aide.

Cordialement

Fred
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

E41 c'est le fluxostat qui ne détecte pas ce circulation d'eau, ce qui est normal ci tu as 0 bars de pression !

Il faut avoir 1-1,5 bar mini au demarrage à froid.

Est-ce que l'installation a été remplit et mise en pression ? Si oui, c'est qu'il y a une fuite.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Si la pac n'a jamais tourné, le circulateur est très probablement gommé, car mis en eau pour le test puis vidangé plus ou moins bien. Vu sur une Technibel il y a quelques jours.
fred83
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

re

Message par fred83 »

Merci pour votre réponse.

Il n'y a apparemment aucune fuite ou alors elle n'est pas visible et la je ne sait pas ou la chercher. Par contre la soupape de sécurité qui se déclenche à partir de 3 bars c'est déclenché hier alors que mon mano était à 0.

Merci

Fred
fred83
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred83 »

Merci HD31,

Qu'est ce que je dois faire si le circulateur est gommé.

Merci
Fred
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Un grand coup dessus ! Non, plus sérieusement, il suffit d'enlever le bouchon en bout d'arbre du circulateur et de le tourner un peu avec un tournevis. Vérifier que le circulateur tourne bien quand il est mis sous tension, car le gommage peut être sérieux si la pac est restée stockée un certain temps. Pas forcément très accessible à cause des tuyaux environnants.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Je n'avais pas fait attention, il faut aussi que la pression d'eau soit correcte.
fred83
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred83 »

Un grand coup dessus je dois dire que cela m'a tenté!

Pas d'autres idées?

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

C'est pas clair ton histoire, as-tu de la pression dans ton reseau ?
As tu de l'air a sortir des purges ? Si oui, ton mano est HS et tu as donc plus de 0 bar.

Après faut voir si ton circulateur fonctionne, controle s'il n'est pas gommé comme HD31 te l'a décrit.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Tu dois avoir un manomètre de pression eau sur le côté droit de ta PAC : la pression minimum doit être à 1,5 bar.
Vérifier que les vannes sur le circuit d'eau sont bien ouvertes et que le filtre est propre.

A l'intérieur au bas de la machine il y a un groupe de sécurité : vérifier qu'il ne coule pas , une petite boite plate au dessous pour voir si fuite.

Monter la pression eau par l'alimentation d'eau jusqu'à 1 kg minimum voire 1,5kg à froid. Après la chauffe la pression montera (en fonction du volume d'eau et du volume du vase d'expansion) jusqu'à un maximum de 3kg et le(s) groupe(s) de sécurité lâcheront l'excédent d'eau.

Purger en ouvrant la vis sur l'entrée eau de la PAC juste au ras de la tôle arrière au début de l'eau sort mélangée à de l'air puis il ne sort que de l'eau.
S'il y a des contre pentes il est possible que le circulateur se désamorce s'il reste encore de l'air mal purgé.
On entend un bruit de circulation d'eau différent par saccades dû au mélange d'air et d'eau, puis régulier lorsqu'il se met à fonctionner correctement.

Remettre de l'eau si la pression est retombée à cause des purges.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Effectivement, il est presque sur que le circulateur est coincé. Technibel met sur le marché des machines qui ont été fabriquées en 2008. Comme l'a dit hd31, les machines sont essayées, mais pas vidangé complètement. L'humidité résiduelle grippe le circulateur, et parfois, il est même très difficile de les débloquer.
Par contre, que le groupe de sécurité s'ouvre alors que le mano est à 0, là, il y a un problème. Le mano doit être HS.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

La date de fabrication, 2008 en effet, a l'heure du zéro stock, est surprenante. Soit c'est habituel, et cela traduit une solidité financière certaine pour se permettre autant de stock, soit cela traduit un véritable effondrement du marché. Et que font-ils depuis 2008 ?
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jean*mi »

bonjour,

je confirme l'histoire du circulateur bloqué, je viens de terminer l'installation de ma PHR12, à la mise en service défaut E41
le circulateur était bloqué une simple rotation sur l'axe avec un tourne vis et c'est parti

ça fonctionne parfaitement depuis 1 semaine :D
fred83
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred83 »

Bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses.

Le circulateur était bien bloqué.
Après le déblocage, la pompe à tournée 5 minutes, et c'est remise en erreur E41.

Le mano est bien HS .
je vais refaire une purge et essayer de trouver un autre mano.

Si vous avez d'autres idées je suis preneur.

Merci encore

Fred
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Une fois le circulateur débloqué, il n'est pas rare que la machine se mette en E41 plusieurs fois. Tant que le circuit n'est pas bien purgé, il est possible d'avoir des E41.
Il faut de plus que le circuit hydraulique soit bien réalisé. Si tu as un point haut sans purgeur automatique, tu va t'embêter pour purger. Tant que tu entends le circulateur faire du bruit, c'est qu'il y a de l'air, d'ou risque de E41.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »