Erreur E41 PAC phrt 095 - Installation neuve
-
fred83
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re bonsoir,
J'ai changé le mano il était bien HS.
Par contre j'ai beau purger et purger, la pompe tourne un peu et se remet toujours en erreur.
J'ai essayé de purger en branchant uniquement un seul circuit du plancher mais maintenant la pompe ne se met plus du tout en route.
Peut être que je ne purge pas correctement. Qu'elle est la procédure exacte pour la purge?.
Merci
Fred qui purge qui purge....
J'ai changé le mano il était bien HS.
Par contre j'ai beau purger et purger, la pompe tourne un peu et se remet toujours en erreur.
J'ai essayé de purger en branchant uniquement un seul circuit du plancher mais maintenant la pompe ne se met plus du tout en route.
Peut être que je ne purge pas correctement. Qu'elle est la procédure exacte pour la purge?.
Merci
Fred qui purge qui purge....
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
As-tu mis des purgeurs automatique à chaque fois qu'il y a un point haut et particulièrement sur tes nourrices ?
Si oui la purge doit s'effectuer toute seule pour peu que tu maintienne la pression au dessus de 1.5kg (ou au maxi quitte à la baisser après.
La seule purge qui doit être faite manuellement c'est celle sur l'entrée PAC.
As-tu mis un vase d'expansion (de chauffage taré en principe à 1kg) de 12 ou 18 litres ?
Celui existant dans la PAC n'est pas suffisant (2 litres) mais juste là pour protéger la PAC lors de fermeture des vannes.
A+
As-tu mis des purgeurs automatique à chaque fois qu'il y a un point haut et particulièrement sur tes nourrices ?
Si oui la purge doit s'effectuer toute seule pour peu que tu maintienne la pression au dessus de 1.5kg (ou au maxi quitte à la baisser après.
La seule purge qui doit être faite manuellement c'est celle sur l'entrée PAC.
As-tu mis un vase d'expansion (de chauffage taré en principe à 1kg) de 12 ou 18 litres ?
Celui existant dans la PAC n'est pas suffisant (2 litres) mais juste là pour protéger la PAC lors de fermeture des vannes.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
fred83
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir JLD82
J'ai des purgeurs auto à mes nourrices, est ce que je dois ouvrir leurs bouchons?
je n'ai pas essayer de la faire tourner au dessus de 1.5 bars.
Est ce qu'il est normale d'avoir des erreurs E41 répétées le temps que tout le circuit soit purgé?
Je n'ai pas de vase d'expansion.
Merci de votre aide
Fred
J'ai des purgeurs auto à mes nourrices, est ce que je dois ouvrir leurs bouchons?
je n'ai pas essayer de la faire tourner au dessus de 1.5 bars.
Est ce qu'il est normale d'avoir des erreurs E41 répétées le temps que tout le circuit soit purgé?
Je n'ai pas de vase d'expansion.
Merci de votre aide
Fred
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
une idée de piste à explorer :
si ta tuyauterie du réseau hydraulique après la pac est "trop petite en diamètre" ou très longue et sinueuse, les pertes de charges sont alors importantes et la vitesse du circulateur n'est pas "adaptée à vaincre" ces pdc et le détecteur de débit ne "colle pas";
tu peux alors essayer de modifier la vitesse du circulateur( 3 positions sélectionnables par molette après ouverture capot sur dessus circulateur;1 est la + faible)
c'est une piste à explorer si tu est sûr de ne pas avoir de(s) vanne(s) fermée(s) sur ton réseau et que le circulateur tourne effectivement (vis en rotation "au cul" du circul)
salut
une idée de piste à explorer :
si ta tuyauterie du réseau hydraulique après la pac est "trop petite en diamètre" ou très longue et sinueuse, les pertes de charges sont alors importantes et la vitesse du circulateur n'est pas "adaptée à vaincre" ces pdc et le détecteur de débit ne "colle pas";
tu peux alors essayer de modifier la vitesse du circulateur( 3 positions sélectionnables par molette après ouverture capot sur dessus circulateur;1 est la + faible)
c'est une piste à explorer si tu est sûr de ne pas avoir de(s) vanne(s) fermée(s) sur ton réseau et que le circulateur tourne effectivement (vis en rotation "au cul" du circul)
salut
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
fred83 a écrit :Bonsoir JLD82 , en vert mes réponses
J'ai des purgeurs auto à mes nourrices, est ce que je dois ouvrir leurs bouchons?
Dévisser d'un tour les bouchons sans les enlever
je n'ai pas essayer de la faire tourner au dessus de 1.5 bars.
Tu peux monter sans problème jusqu'à 2 ou 2.5 bars
Est ce qu'il est normale d'avoir des erreurs E41 répétées le temps que tout le circuit soit purgé?
Oui car la pression différentielle n'étant pas là (circulateur desamorcé) : mise en sécurité
Je n'ai pas de vase d'expansion.
Il est INDISPENSABLE d'en mettre (18 litres de préférence taré à 1bar) un sinon tu n'a aucune réserve d'eau qui vient compenser l'air qui est purgé ou de légères fuites, la pression chute très rapidement!
Merci de votre aide
Fred
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
fred83
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. oct. 29, 2011 10:01 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
La PAC produit des calories qui doivent être évacuées vers ton P.C. , laisse donc dans un 1ier temps les débimètres ouverts tu verras plus tard si nécessaire d'équilibrer oièces par pièces.
Quel est ta régulation ? (Technibel MCE8+k60d063z ou k66d066z ou ...)
Si régulation "loi d'eau" Technibel il faut nous donner les valeurs p21,p23,p30,p32 et la T° ambiante de consigne (la valeur souhaitée affichée sur le boitier de commande).
Regarde aussi s'il existe un paramètre p74 : quelle est sa valeur ?
Sa valeur doit être à 0 , de nombreux utilisateurs ont eu des soucis avec
A+
La PAC produit des calories qui doivent être évacuées vers ton P.C. , laisse donc dans un 1ier temps les débimètres ouverts tu verras plus tard si nécessaire d'équilibrer oièces par pièces.
Quel est ta régulation ? (Technibel MCE8+k60d063z ou k66d066z ou ...)
Si régulation "loi d'eau" Technibel il faut nous donner les valeurs p21,p23,p30,p32 et la T° ambiante de consigne (la valeur souhaitée affichée sur le boitier de commande).
Regarde aussi s'il existe un paramètre p74 : quelle est sa valeur ?
Sa valeur doit être à 0 , de nombreux utilisateurs ont eu des soucis avec
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Regarde donc ta facture : les références du matériel sont dessus.
Sur la face avant de la PAC il y a un régulateur appelé micro-chiller , ce n'est pas de celui-là dont je parle.
Tu dois avoir un "boitier de régulation" au centre de ta maison (il contient aussi une sonde de mesure de la T° ambiante et affiche la T° ambiante de consigne).
A+
Regarde donc ta facture : les références du matériel sont dessus.
Sur la face avant de la PAC il y a un régulateur appelé micro-chiller , ce n'est pas de celui-là dont je parle.
Tu dois avoir un "boitier de régulation" au centre de ta maison (il contient aussi une sonde de mesure de la T° ambiante et affiche la T° ambiante de consigne).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
As-tu câblé un câble 2 fils sur les points 1 et 2 de la platine interface interne de la PAC en lieu et place du strapp présent à la livraison ?
Ce câble doit aller à un contact sec à fermeture :
- soit sortie du relais de la régulation "loi d'eau" (conseillé avec un P.C. avec sonde extérieure, sonde retour eau et sonde d'ambiance)
- soit sortie d'un thermostat d'ambiance (déconseillé avec un P.C. à cause de son inertie)
A+
As-tu câblé un câble 2 fils sur les points 1 et 2 de la platine interface interne de la PAC en lieu et place du strapp présent à la livraison ?
Ce câble doit aller à un contact sec à fermeture :
- soit sortie du relais de la régulation "loi d'eau" (conseillé avec un P.C. avec sonde extérieure, sonde retour eau et sonde d'ambiance)
- soit sortie d'un thermostat d'ambiance (déconseillé avec un P.C. à cause de son inertie)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .