BETconseil81 a écrit :Salut,
Tu as eu un défaut HP dans la zone de température 8 !
Il y a un tropic qui en parle.
Appui sur menue et entrer pendant 3 secondes
Réglages puis ECS puis reinit PAC max
Passage sur OUI, il revient automatiquement sur NON c'est normal.
ET voili voilou !!!
Tu peux alors recontroler ton 8MAX29 il est passé à 8MAX65 à moins que l'on soit dans une autre plage horaire ! BET
Hop je ressors ce post
Effectivement, comme le souligne BET, la réinitialisation de la température MAX pour une plage de T° donnée se fait via le menu précisé ci-dessus.
D'ailleurs, toutes les plages sont par défaut au MAX65 ; vérification faite dans le menu service mD.
J'ai jeté un œil hier et j'ai repéré pour une T° extérieure +6°, la valeur suivante : 7MAX41. Et pas de défaut HP signalé (mais peut-être est-ce dû à un de ceux déjà eu la semaine dernière ...).
Réinitialisation faite, ça repasse effectivement à 7MAX65.
Ayant regardé dans le menu service mD, j'ai repéré une autre valeur basse ce matin en plage 4 (-10°C;-5°C) : valeur 4MAX41.
Interrogation 1 : peut-on réinitialiser l'ensemble des plages en une seule opération
Interrogation 2 : peut-on avoir ces modifications de consigne sans défaut HP signalé par la régul
Huggy
Edit de 11H36 :
Après avoir remis l'ECS pour chauffer un peu le ballon, pour une T° de +7.6°C extérieure, j'ai la valeur 5MAX41 qui s'affiche
Sachant que la plage 5 serait de -5°C à 0°C, étrange ... Et pas de défaut HP.