Une panne que je n'ai pas encore vu sur ChaleurTerre

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Un de mes client m'appelle hier soir. Ma PàC affiche E44. Pas très bon tout ça. Ce matin, je vais voir cette machine. Dommage, je n'ai pas pris l'appareil photo.
La panne: un tube de service, un de ces petits tubes 1/4 de 10cm de long, pincé et soudé à son extrémité... Et bien, ils l'ont tellement pincé, qu'avec les vibrations, le tube à cassé. Bien sur, perte d'huile et du fluide. Demain, il faut que j'y retourne, si j'y pense, je ferais une photo de ce tube. C'est celui qui est soudé sur le tube de refoulement en sortie de compresseur. C'est une chose que je vérifierais maintenant lors des visites annuelles.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonsoir

par curiosité à quoi servent ces canalisations ?

est ce là qu'on peut installer des manos à demeure et aussi faire des vidanges ,recharges en installant des vannes d'arrêt?

biensûr tout ça avec cette fameuse (ou fumeuse) capacité à manipuler les FF

merci d'avance pour la réponse

salut
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Ces tubes sont des "tubes de service". Ils servent normalement en usine pour tirer au vide et charger la machine. Une fois ces interventions terminées, ils sont pincés et brasés. Vu qu'ils existe des valves de service sur ces machines, je ne sais pas si ce sont ces tubes qui sont utilisés pour ces opérations, ou bien si le tirage au vide et la charge sont fait par les valves. Si vous regardez votre frigo ménager, il y a un tube similaire qui est brasé directement sur le compresseur. Par contre, sur un réfrigérateur, il n'y a pas de valve schrader.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour a tous, bonjour Georges

moi aussi 'ai remarqué que ce petit tube est terriblement pincé, on dirait un coup de pince coupante.
il est pincé, puis soudé a son extrémité. Ton retour confirme mon inquiétude, je me demande si je ne vais pas gainer ce tube avec un tube genre durite pour éviter qu'il n'entre en vibration. Je ne sais pas si ce sera pire ou mieux, il faudrait du tube qui tienne la température, je vais voir du coté des tubes genre silicone utilisé par les modélistes.

http://www.mrcmodelisme.com/result_acce ... 0&limit=40

après le capillaire qui vibre et s'use il y a le tube pincé comme une brute.... manque un peu de sérieux au service contrôle: dommage car j'en suis bien content moi de ma PHR6.

Au fait George sur la PHR6 ce n'est pas un scroll mais un rotatif d'après les docs, tu pense que je peut la pousser a 37 ou 38 en retour d'eau au lieu des 35 initial

encore merci pour toute l'aide que tu (nous) m'a apporté: j'ai une machine qui ronronne du tonnerre, l'augmentation de température c'est que j'envisage de quitter le tarif Tempo devenu peu attractif au regard de ma consommation
JUJU et Alain
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Je n'ai jamais monté de PHR6. Le plus simple, c'est que tu me donnes la marque et le type du compresseur qui est monté, et avec les documentations compresseur du fabricant, on verra les courbes de fonctionnement. Les compresseurs des PHR peuvent monté jusqu'à 50° environ de température de condensation. A 35° on est bien en dessous des performances que peuvent supporter ces compresseurs. Les PHR peuvent tourner à 45° en retour sans problème, c'est d'ailleurs les conditions pour lequelles elles étaient commercialisés en 2005, avant que ne sortent les PHRT ( J'ai conservé les docs commerciales de 2005/2006)
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
je vais l'ouvrir des que j'aurais le courage....... au printemps :oops: :oops: :oops: :oops:
et je te donnerais la marque et type du compresseur
Merci par avance.
c'est pas que je suis pas trop motivé, mais en ce mment je lutte sur l'innondation du vide sanitaire :evil: :twisted:
tuyau de gouttière qui fuient, et évacuation qui fuit aussi et c'est du PVC de 75
je suis dans ma 63em année et les acrobaties dans un espace haut de 60cm c'est plus mon truc, en plus c'est boueux et ça put..... a les maison neuve (37 ans) a peine tu as finit de la payer que tu commence a la rénover, je viens de faire 12000 euros de remise en état de la charpente, les fermettes n'ayant pas tenue la charge de neige de l'hiver passé.

c'est la vie :wink: et en plus maintenant avec une TVA a 7%
JUJU et Alain
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Hello à tous,
Un petit message pour apporter mon soutien à Juju et lui dire Ô combien je comprends la situation de sa baraque.
La mienne est de la même époque et on ne peut pas dire que les méthodes de construction furent au top ! :evil:

De mon côté j'ai une fuite sur le toit que je n'arrive pas à localiser.
Tuiles fendues ? Zingace percé/dessoudé ? Rive arrachée ?
J'ai fait le tour, en dessous, en dessus… mais je ne trouve rien.
Et, bien que je sois plus jeune que Juju (oups, désolé juju), j'en ai déjà mare de passer les nuits sous mon toit, à traquer le filet d'eau et changer les bassines.
Je vais finir par appeller un couvreur mais, vu la pénurie du secteur, je me demande qui viendra pour une fuite ? :?
Serait-ce l'occaz d'une réfection totale et la pose d'une isolation enfin digne de ce nom??? :D
Au printemps, si le temps le permet… et les finances aussi.

Fin du HS et désolé :wink:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Pour les fuites de toiture, je conseille tout d'abord de bien, trés bien, regarder au dtoit des étanchéités des cheminées quelques soient, c'est à 90% l'endroit des fuites pour un tas de raison, soudure lachés, relevé sous tuile complètement obstrué,trou de foudre etc..
Une tuile cassée c'est trés visible par le dessous car elle n'a plus la m^me couleur avec l'eau qui la traversée.
Le souci c'est le nombre de tuiles a vérifier car là ou on trouve de l'eau n'est pas l'endroit de la vrai fuite c'est plus haut.
J'ai 70 ans et je monte sur mon toit tous les ans , je met une ceinture de sécurité de monteur et l'accroche soit a une cheminée soit après dé-tuilage a un lattis.Je susi muni de chaussures de marche qui accrochent bien.
Mon voisin, et moi même avons eu ce genre de problème cette année, je suis monté sur les 2 toitures et rapidement vu le souci réglé sous la pluie battante.
Mon voisin maintenant doit faire changer son étanchéité de cheminée totalement fichue que j'ai colmaté avec du silicone.Quant à moi c'était une portion de tuile d’arêtier coupée d'origine un peu trop courte et qui de par sa non fixation s'était cassée.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Bonsoir à tous
Georges a écrit:
La panne: un tube de service, un de ces petits tubes 1/4 de 10cm de long, pincé et soudé à son extrémité... Et bien, ils l'ont tellement pincé, qu'avec les vibrations, le tube à cassé. Bien sur, perte d'huile et du fluide.
En fait ce problème ne doit être si rare car lors de l'intervention d'un technicien sur ma PAC il m'en avait parlé et recommandait de le faire:
Le technicien m'a dit qu'il allait en profiter pour reprendre les sortes d'appendices près de chaque valves (coupures au niveau de l'écrasement puis soudure) car c'est sujet à fuites à terme.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8&start=15
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Quel dégout, vivement la retraite....
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »