eternelle E44 + disjoncte differentiel

bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

re

que demande le peuple , plus de panne sans rien faire !!

en fct on voit delta sur H2O de 7° ,impec mais peut-être un peu plus suspect sur delta air/FF qui est vers 11° (pour la même pac PHR8 je n'ai qu'un dT(FF,air) de 7°
Georges32 t'en dira sûrement plus sur le 0.6°de la sonde évaporateur qui semble bien bas pour 12°ext

il semblerai que ton pb de E44 ne soit pas lié au démarreur mais plutôt au dégivrage ou à la V4V ou mauvais contact électrique sur relais.. (ça semble déjà avoir grillé )

pardon pour le ton de mes remarques mais avec le peu d'info données ,je ne connaissais pas ton niveau d'expérience avec cette pac et avec le diagnostic en général

pour les paras Aquaset ,je connais pas et il y a plein de gens qui ont ça
petit rappel qd même, c'est pas Aquaset qui gère le dégivrage mais L'ECH

a plus
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

après plusieurs minutes de marche, le DELTA entre t03 et t04 est de 7.


le problème vient bien de quelque part, il faut que je trouve cette panne...

Geores32 si tu peux me dire si les paramètres de l'aquaset sont mauvais, ou alors si tu as une idée....
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

après plusieurs minutes de marche, le DELTA entre t03 et t04 est de 7.


le problème vient bien de quelque part, il faut que je trouve cette panne...

Geores32 si tu peux me dire si les paramètres de l'aquaset sont mauvais, ou alors si tu as une idée....
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Je viens de lire toutes les réponses, et donc, si ça remarche correctement, il faut suivre ça et voir si ça recommance. Ca pourrait effectivement être une position intermédiaire de la vanne d'inversion, ce qui est tout de même assez rare. Si ça recommance, le teste à faire, c'est de passer la machine en froid, puis la remettre en chaud pour voir si c'est un problème de vanne. Si elle rechauffe bien maintenant, ce n'est surement pas un problème de gaz.
Ce qui m'intrigue, c'est la température faible de la sortie du compresseur après quelques minutes de fonctionnement. Par contre, si l'eau de chauffage était assez froide (15°), on peut avoir une température de refoulement assez basse jusqu'à ce que l'eau atteingne 20/25°.
Affaire à suivre.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

merci Georges32,


j'ai deja essayé de passer en frois quand il y avait la panne, la vanne claquait bien, de même quand je suis revenu en chaud.....

J'ai l'impression que c'est quand la temperature exterieure baisse (en ce moment il y a un redoux, et c'est depuis que tout refonctionne...

mais je sens bien qu'à la prochaine vague de froid je vais encore etre dans la panade...


en effet l'eau etait aux environ de 15°c quand j'ai relancé la PAC et pris les valeurs.


que penses tu des parametres de l'aquaset?

ce genre de panne ne peux pas être lié à de mauvais parametres soit sur l'aquaset , soit sur la PAC?


d'autres idées?


merci
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

Bonjour

La PaC tourne toujours correctement, la temp extérieure est de 14c
Lorsque le froid va revenir, j'aurai droit au E44, j'en reste persuadé!

On me parle d'un éventuel manque de gaz.
Il y aurait assez de gaz pour assurer le chauffage quand la temp extérieure est douce, mais quand le froid arrive la charge en gaz n'est pas assez conséquente pour assurer les efforts supplémentaires de la PAC.

Qu'en pensez vous? Cela me semble cohérent.

Je devrais faire peser la charge en gaz...
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Avec des températures de 10° environ, tu peux te faire une idée sur la charge de gaz très simplement. Tu ouvres le compartiment compresseur, et tu regardes l'alimentation de l'évaporateur en dessous du détendeur. Il y a ce que l'on appelle un "distributeur". C'est le cone en laiton sur lequel sont soudés 14 petits tubes qui alimentent en différents endroits l'évaporateur. Si tu as un manque de gaz, ces tubes vont avoir tendance à givrer, alors que l'évaporateur lui, ne sera pas givré.
Avec des températures plus basses, (3,4°) ces tubes givrent normalement, mais l'échangeur doit également givrer. Les températures que j'indiquent sont aproximatives, car ça peut varier selon les machines. Mais ce phénomène, tu dois pouvoir l'observer si il y a un manque de fluide.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

Merci!

Je regarde ça en rentrant à 13h
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

voci mon relevé:

temperature ext 14°c
PAC en "veille" '(attente de consigne)
pas de givre sur les petits tubes.
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jean*mi »

si je peux me permettre, pour constater l'absence de givre il faut que le compresseur tourne
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

c'est ce don je me doutais, alors j'ai demandé une consigne de 25°c dans la maison pour forcer le compresseur à demarrer.

j'ai attendu quelques minutes mais pas de givre. (peut être trop chaud la temp exterieure?)
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jean*mi »

je ne pense pas que la temp. exter. ait une influence, mais attendons l'avis d'un spécialiste
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Avec 14° de T° extérieure il ne doit pas y avoir de givre car ,pour moi, la T° la plus basse de l'évaporateur doit être négative pour une formation de glace (vers une T° extérieure de 5° à 7°C suivant le deltaT évaporateur).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

ce soir 10°c dehors

pas de givre
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

Bonjour

je reviens sur mon problème qui n'est toujours pas réglé... si quelqu'un peu donner son avis...?

pour résumer.

la PAC avait redémarré, la temp est était à 12°c

la vague de froid est arrivée d'un coup, les températures étaient négatives.
la PAC a tourné, toujours avec les appoints MCE8, j'ai consommé +++ mais ça tournait, le compresseur de la PAC ne faisait pas de bruit.

depuis hier les temperatures ext sont passées autour de 0°c puis 11 °c ce midi la PAC se met en E44, le compresseur est bruyant à nouveau.

mon ami technicien frigoriste chez une autre marque est venu pour mettre les nano sur la HP et BP.
bilan: au repos 10 bars partout.

en marche, rien ne bouge, strictement rien, après l'E44 revient.

il a bien peur que ce soit le compresseur qui est HS.

ce que je ne comprends pas c'est que ma PAC tourne sans bruit particulier et sans erreur quand la temperature exterieure est à peu près en dessous de -2°c et au dessus de +12°c
donc le compresseur marche, non?


des idées?


vite il fait froid dans la maison :?

Merci beaucoup de votre secours!!!