montage elec
-
alexs643
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 7:59 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
montage elec
bonjour
j'ai fait l'acquisition d'une technibel PHRT 9 mono
quel type de disjoncteur et de différentiel dois je mettre?
merci
j'ai fait l'acquisition d'une technibel PHRT 9 mono
quel type de disjoncteur et de différentiel dois je mettre?
merci
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Il te faut :
- un disjoncteur différentiel 30mA mono pouvoir de coupure 63A / 220V (ou 40A si pas d'appoint électrique MC8) derrière lequel tu mettra 2 disjoncteurs divisionnaires (PAC et MC8 ou autre protection d'appoint comme boitier régulateur k60d066z+chaudière fuel ou gaz).
- un disjoncteur divisionnaire pour la PAC mono , pouvoir de coupure à vérifier dans ta doc de la PHRT9 ( 20A pour PHR8 mono) courbe D et câble 3*4mm2 (ou plus suivant sa longueur)
- un disjoncteur divisionnaire pour le MC8 , pouvoir de coupure 40A et câble 3*10mm2 (strict minimum 3*6mm2) ou plus suivant sa longueur
Si relève chaudière et régulation k60d066z ou 067 ou 068 en lieu et place du MC8 : un disjoncteur 10A ou 6A suffira
A+
Il te faut :
- un disjoncteur différentiel 30mA mono pouvoir de coupure 63A / 220V (ou 40A si pas d'appoint électrique MC8) derrière lequel tu mettra 2 disjoncteurs divisionnaires (PAC et MC8 ou autre protection d'appoint comme boitier régulateur k60d066z+chaudière fuel ou gaz).
- un disjoncteur divisionnaire pour la PAC mono , pouvoir de coupure à vérifier dans ta doc de la PHRT9 ( 20A pour PHR8 mono) courbe D et câble 3*4mm2 (ou plus suivant sa longueur)
- un disjoncteur divisionnaire pour le MC8 , pouvoir de coupure 40A et câble 3*10mm2 (strict minimum 3*6mm2) ou plus suivant sa longueur
Si relève chaudière et régulation k60d066z ou 067 ou 068 en lieu et place du MC8 : un disjoncteur 10A ou 6A suffira
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Au vu des posts que tu as fait précédemment , la PHRT9 n'est pas tout à fait adaptée aux caractéristiques de ta maison (6 à 7kw/h) . Une PHR8 aurait eu moins de puissance et un meilleur COP mais au prix que tu as eu cette PHRT9 je comprends ton choix (probablement confirmé par Georges en M.P. puisque tu as acheté) .
La T° maxi du 45°C n'est pas un problème , seule la sur-puissance peut en devenir un :
- surpuissance et cycle courts en début ou fin de saison : augmenter le volume d'eau ?
- surpuissance difficile à évacuer dans ton P.C. ( risque de coupures H.P. ) : le débit MINIMUM 1,6m3/h de la PAC doit être respecté : ouvrir au maximum les robinets des nourrices !!!
Si trop de PB de débit il faudra alors mettre un ballon de mélange de 150 litres afin de dissocier les débits et un circulateur chauffage vers le PC . Le circulateur de la PAC sera mis en intermittant avec h20=4 (fonctionnera si passage de standby à marche et si T° extérieures inférieures à 0°C) .
A+
Au vu des posts que tu as fait précédemment , la PHRT9 n'est pas tout à fait adaptée aux caractéristiques de ta maison (6 à 7kw/h) . Une PHR8 aurait eu moins de puissance et un meilleur COP mais au prix que tu as eu cette PHRT9 je comprends ton choix (probablement confirmé par Georges en M.P. puisque tu as acheté) .
La T° maxi du 45°C n'est pas un problème , seule la sur-puissance peut en devenir un :
- surpuissance et cycle courts en début ou fin de saison : augmenter le volume d'eau ?
- surpuissance difficile à évacuer dans ton P.C. ( risque de coupures H.P. ) : le débit MINIMUM 1,6m3/h de la PAC doit être respecté : ouvrir au maximum les robinets des nourrices !!!
Si trop de PB de débit il faudra alors mettre un ballon de mélange de 150 litres afin de dissocier les débits et un circulateur chauffage vers le PC . Le circulateur de la PAC sera mis en intermittant avec h20=4 (fonctionnera si passage de standby à marche et si T° extérieures inférieures à 0°C) .
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
J'ai une question concernant cette remarque :
une boucle Salle de Bain plus petite, celle ci agit en quelque sorte comme un by-pass.
Du coup j'ai 2 cas :
1. si elle est ouverte en grand chez un meilleur delta T ( Départ - retour) mais la pac se met un peu plus souvent.
2. Si je la ferme j'ai un delta plus grand mais la pompe se met moins souvent en marche
J'ai bien essayé de baisser le débit de cette boucle mais dans ce cas j'ai des vibrations...
D'après vous il vaut mieux se mettre dans le cas 1 ou 2 ???
Merci et bonne fin de journée
AlbanCo
J'ai une question concernant cette remarque :
Dans le cas ou l'on a plusieurs boucle de longueur différente avec , dans mon cas,ouvrir au maximum les robinets des nourrices
une boucle Salle de Bain plus petite, celle ci agit en quelque sorte comme un by-pass.
Du coup j'ai 2 cas :
1. si elle est ouverte en grand chez un meilleur delta T ( Départ - retour) mais la pac se met un peu plus souvent.
2. Si je la ferme j'ai un delta plus grand mais la pompe se met moins souvent en marche
J'ai bien essayé de baisser le débit de cette boucle mais dans ce cas j'ai des vibrations...
D'après vous il vaut mieux se mettre dans le cas 1 ou 2 ???
Merci et bonne fin de journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
@jobarjo oui les disjoncteurs divisionnaires courbe D sont à coupure lente (moteurs) , en triphasé j'ai mis un normal 3P+N 16A (pour une PHR11 triphasée, un 10A aurait probablement suffit) et cela fonctionne.
Pour le débit c'est bien 1,6m3/h qui est nécessaire à la PAC (vérifié ce jour sur le site www.technibel.com ) , si pas assez de débit les calories produite ne sont pas évacuées et la température gaz augmente ainsi que la H.P. : coupure H.P. à prévoir , fatigue et bruit excessif du compresseur.
@alban and co
J'ai personnellement ouvert les robinets et coudes de réglage de mes radiateurs puis légèrement refermé dans les chambres car trop chaud. La régulation est centrale alors la T° des pièces est aléatoire : débit mais aussi déperditions pas forcement constants.
C'est le débit mini de la PAC qui doit être respecté , si tu considère que la boucle SDB provoque un circuit hydraulique tu peux bien sûr la fermer un peu et l'eau chaude sortie PAC reviendra moins vite sous la sonde retour chauffage et le temps de marche sera plus long.
A+
@jobarjo oui les disjoncteurs divisionnaires courbe D sont à coupure lente (moteurs) , en triphasé j'ai mis un normal 3P+N 16A (pour une PHR11 triphasée, un 10A aurait probablement suffit) et cela fonctionne.
Pour le débit c'est bien 1,6m3/h qui est nécessaire à la PAC (vérifié ce jour sur le site www.technibel.com ) , si pas assez de débit les calories produite ne sont pas évacuées et la température gaz augmente ainsi que la H.P. : coupure H.P. à prévoir , fatigue et bruit excessif du compresseur.
@alban and co
J'ai personnellement ouvert les robinets et coudes de réglage de mes radiateurs puis légèrement refermé dans les chambres car trop chaud. La régulation est centrale alors la T° des pièces est aléatoire : débit mais aussi déperditions pas forcement constants.
C'est le débit mini de la PAC qui doit être respecté , si tu considère que la boucle SDB provoque un circuit hydraulique tu peux bien sûr la fermer un peu et l'eau chaude sortie PAC reviendra moins vite sous la sonde retour chauffage et le temps de marche sera plus long.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .