En ce matin glacial (-16) me voici de retour avec une erreur f3 sur l’unité intérieur Ajtech (température refoulement compresseur trop haut).
L'installation (Ajtech Mod100 + rzq100 sur plancher chauffant) se comportais bien depuis 2ans, date à laquelle la sonde r3t a été remplacée (capteur de température coté refoulement compresseur donc car sa valeur ohmique ne correspondais pas aux valeurs attendues).
Avant de penser à un problème électronique (de nouveau) est ce que cela pourrai avoir rapport avec un manque de gaz ?
Le module extérieur rzq dispose de sa carte de limitation de puissance et que vu les températures celui ci semble fonctionner sur le palier 100% (conso instantanée au delà de 4kw). Le tuyau d'arrivée de gaz sur l’unité intérieur est très chaud (impossible de poser le doigt plus d'une seconde).
Merci par avance de vos avis éclairés, j'ai relancé la pac suite au dernier message d'erreur et elle a tenue 1h30 avant que l'erreur ne revienne ....
Bon Dimanche !
MAJ :
Le givre n'est pas uniforme cela m'a fais penser à une fuite ...