rajouter la production d'ECS à ma PHRT12
Bonjours à tous,
Voila je souhaite rajouté la fonction de production d'ECS à ma PHRT12 qui à une régulation K60D067Z avec le kit KPECS 300.
Mais apperement le kit KPECS n'est pas compatible avec cette regulation, elle serait seulement compatible avec K 60 D 069 Z.
Mais je me pause une question est ce que tous les kits de regulation on la meme carte A1, car on dirait que c'est la meme et a ce compte la je garde seulement ma carte A1 et plus la carte A2 (de toute facon je ne m'en sert pas car ma chaudière a granulé a sa propre regulation) ?
ou avez vous une autre solution pour chauffer le ballon ECS avec la pompe a chaleur ?
merci de votre aide.
a bientot.
olivier
Voila je souhaite rajouté la fonction de production d'ECS à ma PHRT12 qui à une régulation K60D067Z avec le kit KPECS 300.
Mais apperement le kit KPECS n'est pas compatible avec cette regulation, elle serait seulement compatible avec K 60 D 069 Z.
Mais je me pause une question est ce que tous les kits de regulation on la meme carte A1, car on dirait que c'est la meme et a ce compte la je garde seulement ma carte A1 et plus la carte A2 (de toute facon je ne m'en sert pas car ma chaudière a granulé a sa propre regulation) ?
ou avez vous une autre solution pour chauffer le ballon ECS avec la pompe a chaleur ?
merci de votre aide.
a bientot.
olivier
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: rajouter la production d'ECS à ma PHRT12
bonjour,olive.a a écrit :Bonjours à tous,
ou avez vous une autre solution pour chauffer le ballon ECS avec la pompe a chaleur ?
oui, en passant par un ballon tampon avec echangeur
Il nous faudrait connaitre votre confiuguration actuelle : avez vous un cumulus? Si oui la solution est de passer par par un ballon tampon avec echangeur ( si possible ECS instantané)
ce qui permet de préchauffer l'eau froide qui va entrer dasn le cumulus ( de 5-10°C à 35-40°c)
L'interet c'est de tjrs avoir de l'eau chaude meme en été ou qd la PAC est en panne

PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
As-tu acheté le KPECSxxx?
Si tu as investi le KPECSxxx tu dois avoir la doc associée dans laquelle il y a un schéma hydraulique et un schéma électrique.
Je pense que toutes les régulations Technibel sont compatibles avec le KPECSxxx, dans le doute voir avec le SAV Technibel.
Ce kit contient plusieurs choses : le ballon de 300 ou 500 litres bien sûr
• Accessoires livrés (à monter et à raccorder) :
Coffret électrique ECS
Vanne 3 voies motorisée
Groupe de sécurité
2 Sondes : 1 sonde de température à placer dans le doigt de gant du ballon ( câble repère E page 12 ) ; 1 sonde de température + son support à placer sur l’entrée de l’échangeur du ballon ( câble repère D ).
Voir page 12 et 13 les raccordements électriques et particulièrement le câblage (repère F) du bus sur le bus de l'installation existante k60d067z (bornes + et - sur la carte A1) .
Voir le chapitre 4 pour le paramétrage.
Tu devrais trouver sur ton boitier de commande des paramètres supplémentaires p90 à p99. Activation ECS par p90=1
A+
As-tu acheté le KPECSxxx?
Si tu as investi le KPECSxxx tu dois avoir la doc associée dans laquelle il y a un schéma hydraulique et un schéma électrique.
Je pense que toutes les régulations Technibel sont compatibles avec le KPECSxxx, dans le doute voir avec le SAV Technibel.
Ce kit contient plusieurs choses : le ballon de 300 ou 500 litres bien sûr
• Accessoires livrés (à monter et à raccorder) :
Coffret électrique ECS
Vanne 3 voies motorisée
Groupe de sécurité
2 Sondes : 1 sonde de température à placer dans le doigt de gant du ballon ( câble repère E page 12 ) ; 1 sonde de température + son support à placer sur l’entrée de l’échangeur du ballon ( câble repère D ).
Voir page 12 et 13 les raccordements électriques et particulièrement le câblage (repère F) du bus sur le bus de l'installation existante k60d067z (bornes + et - sur la carte A1) .
Voir le chapitre 4 pour le paramétrage.
Tu devrais trouver sur ton boitier de commande des paramètres supplémentaires p90 à p99. Activation ECS par p90=1
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
olive.a
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : mar. avr. 27, 2010 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
oui j'ai acheté le kit KPECS300, il y a avec le boitier electrique, la vanne 3 voies, les sondes et le cumulus avec appoint résistance electrique. Pour le montage pas de souci tant hydraulique et electrique, mais le HIC c'est que apperement il n'est pas compatible avec mon boitier de regulation K60D067Z (car sur ma notice le paramètre P90 correspond a coefficient correcteur auto-adaptation zone 1).
mais apprès avoir regarder sur le site technibel on dirait que le kit ECS n'ai compatible que avec le kit de regulation K60D069Z hors sur la notice de mon kit ECS cela n'est pas spécifié !!! Donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà rajouter ce kit au même boitier de régulation que moi à savoir le K60D067Z ?
car je ne voudrai pas grillé ma carte de regulation si cela n'est pas compatible.
merci de votre aide,
olivier
oui j'ai acheté le kit KPECS300, il y a avec le boitier electrique, la vanne 3 voies, les sondes et le cumulus avec appoint résistance electrique. Pour le montage pas de souci tant hydraulique et electrique, mais le HIC c'est que apperement il n'est pas compatible avec mon boitier de regulation K60D067Z (car sur ma notice le paramètre P90 correspond a coefficient correcteur auto-adaptation zone 1).
mais apprès avoir regarder sur le site technibel on dirait que le kit ECS n'ai compatible que avec le kit de regulation K60D069Z hors sur la notice de mon kit ECS cela n'est pas spécifié !!! Donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà rajouter ce kit au même boitier de régulation que moi à savoir le K60D067Z ?
car je ne voudrai pas grillé ma carte de regulation si cela n'est pas compatible.
merci de votre aide,
olivier
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
olive.a
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : mar. avr. 27, 2010 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,olive.a a écrit :bonjour,
pas compatible avec ma régulation, il faut que je trouve un kit K60D069Z (je vais essayé dans trouver une sur le net) pour que cela fonctionne ou une autre regulation capable de piloté la pompe avec l'ECS .
Olivier
Avez vous un cumulus? Si oui une solution d'attente peut etre de faire passer l'arrivée d'eau Froide Sanitaire (EFS) dasn l'echangeur du ballon KPECS branché en serie avec l'eau de chauffage.
De cette facon, la régulation actuelle convient, l'eau du ballon est T°C de consigne de la pac, et ECS est préchauffée avant d'arriver au cumulus.
Sinon, brancher la sortie PAC sur l'echangeur du ballon KPECS qui pre-chauffe alors ECS en // avec la resistance d'appoint.
Cette configuration a l'avantage de préchauffer l'eau froide et la resistance complétera la montée en T°C., à moins que la sortie PAC soit deja à T°C élévée.
Pour ma part , je monte pas plus que 40-45°C
La solution de brancher l'echangeur du ballon en sortie radiateur va dependre de la T°C de sortie car si trop basse la RA du ballon va etre sollicitée
Ci-joint un schema, avec une hypothèse de RA en marche forcée avec arret sur Thermostat, possibilité de de by-passer la motorisation 3V ( la positionner en manuel)

Modifié en dernier par MHz le mar. févr. 14, 2012 3:47 pm, modifié 2 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
olive.a
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : mar. avr. 27, 2010 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
oui biensur cela marcherait, mais pas en été. pour le moment je ne suis pas trop pressé car j'ai un cumulus éléctrique. mais la configuration technibel me plaisait car la pompe était enclenché à l'heure que je voulait et complétait automatiquement en appoint éléctrique (étant en tarif tempo EDF cela me conviendrait, car quand je suis en jour rouge j'ai une chaudière a granulé qui chaufferait l'eau chaude sanitaire).
Donc il faut soit que je trouve la régulation K60D069Z ou une régulation dans une autre marque capable de piloté mon chauffage par la pompe et l'ECS.
en tous cas merci pour votre aide.
cordialement.
Olivier
oui biensur cela marcherait, mais pas en été. pour le moment je ne suis pas trop pressé car j'ai un cumulus éléctrique. mais la configuration technibel me plaisait car la pompe était enclenché à l'heure que je voulait et complétait automatiquement en appoint éléctrique (étant en tarif tempo EDF cela me conviendrait, car quand je suis en jour rouge j'ai une chaudière a granulé qui chaufferait l'eau chaude sanitaire).
Donc il faut soit que je trouve la régulation K60D069Z ou une régulation dans une autre marque capable de piloté mon chauffage par la pompe et l'ECS.
en tous cas merci pour votre aide.
cordialement.
Olivier
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
moi j'ai une PHR11 et j'ai viré la régulation K60D064Z car je ne comprenais pas son fonctionnement( par ex privilgier les appoints vs PAC selon T°C externe). Là je controle le demarrage PAC par relais et thermostat..olive.a a écrit :bonjour,
oui biensur cela marcherait, mais pas en été.
Olivier
En été pour demarrer la PAC, il suffit de fermer le circuit d'autoriseation chauffe ( normalement commandée par relais regulation ou thermostat. ) Il faudra aussi activer le relais circulateur. Ensuite la PAC va s'arreter des la temperature de consigne atteinte ( 40 ou 45°C)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir MHz (Méga Hertz ?)
Dommage que tu ai viré le k60d064z car l'avantage "loi d'eau" permet d'anticiper les variations de déperditions en fonction de l'évolution de la T° extérieure.
Réguler avec des thermostats est surement moins cher en investissement mais ne permet de corriger que trop tard surtout si beaucoup d'inertie comme un P.C.
Probablement que p20 et p22 n'ont pas été utilisés à bon escient (voir aussi p72 et p74).
Regarde si cela t'intéresse le post ci-dessous et les suivants :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14155
A+
Dommage que tu ai viré le k60d064z car l'avantage "loi d'eau" permet d'anticiper les variations de déperditions en fonction de l'évolution de la T° extérieure.
Réguler avec des thermostats est surement moins cher en investissement mais ne permet de corriger que trop tard surtout si beaucoup d'inertie comme un P.C.
Probablement que p20 et p22 n'ont pas été utilisés à bon escient (voir aussi p72 et p74).
Regarde si cela t'intéresse le post ci-dessous et les suivants :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14155
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci de tes conseils, mais mon installation date de 1986 et à partir d'une PAC+fuel en relève s'est consolidée historiquement au fil de plusieurs évenements( notamment depuis le chgt de ma 1ere PAC apres 20ans de bon services). Sur ces 20 ans sans regul avec loi d'eau j'avis déja pu établir un mode d'emploi!jld82 a écrit : Dommage que tu ai viré le k60d064z car l'avantage "loi d'eau" permet d'anticiper les variations de déperditions en fonction de l'évolution de la T° extérieure.
A+
Ce que j'ai compris pour le k60d064z c'est que :
- * il n'y a pas d'action sur la T°C de sortie PAC
* les variations de T°C vs loi d'eau sont réalisées avec commande ou non de l'appoint. Constaté par mes tests (lors de l'installation de la PHR11) et lectures sur f orum. ( En particulier au demarrage avec T° eau retour froide, l'appoint est sollicité!)
* la regulation avec loi d'eau privilégie le confort OK ( mais avec activation un peu rapide de l'appoint) [ quelqu'un aurait-il déja fait un relévé des utilisations de l'appoint sur qqes jours avec profil de T°C types?]
Justement l'inertie du PC est telle (plusieures heures avant de sentir l'effet de l'actionneur) et Il m'est rarement arrivé d'avoir trop chaud, et quand il fait froid j'ai quelques actions simples à réaliser manuellement selon les circonstances et prévisions méteos :jld82 a écrit :Bonsoir MHz (Méga Hertz ?)
Réguler avec des thermostats est surement moins cher en investissement mais ne permet de corriger que trop tard surtout si beaucoup d'inertie comme un P.C.
A+
- * forcer la T° de consigne au thermostat programmable qd meme ( en passant de ECO à CONFORT)
* forcer le circulateur du PC ( 3 vitesses , en general sur la moyenne)
* actionner l'appoint (commande marche forcée par relais)
* ou encore modifier la T° HEAT de la PAC
* et moduler le tout avec la cheminée!
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
olive.a
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : mar. avr. 27, 2010 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
le chauffage de la PAC est commandé par le pontage des bornes 1 et 2 de la carte de la platine electrique de la PHR.olive.a a écrit : comment faire avec relais et thermostat ? (avez vous un schéma de montage et reference
Olivier
Il suffit alors de realiser un circuit vers un thermostat d'ambiance, et 1 ou plusieurs contacs de relais ( par ex passage HC/HN, M/A générale Chauffage, etc ..)
(Attention circuit sec, sans potentiel).
Pour le thermostat j'utilise un petit modele HP-510 à programmation hebdomadiaire, alimenté par pile.
schema de principe

Illustration pontage /demande chauffage de la PHR

PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je joins egalement le schema de cablage de la carte du KD60D064,
que j'ai finalement pas utilisé. Cette régulation demande l'autorisation de chauffe à la PAC sans changer sa T°C.
Les variations de T°C eventuelles en fonction de la loi d'eau sont réalisés par commande des appoints.
On voit bien :
que j'ai finalement pas utilisé. Cette régulation demande l'autorisation de chauffe à la PAC sans changer sa T°C.
Les variations de T°C eventuelles en fonction de la loi d'eau sont réalisés par commande des appoints.
On voit bien :
- * entre la carte et l'afficheur / thermostat d'ambiance il ya un bus
* entre la carte et la PAC qu'il n'y a qu'un cable de commande de l'autorisation chauffe
et un cable de report des alarmes PAC

PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
jean*mi
- Très assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
- Localisation : Metz
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
ce sujet m’intéresse car j'aimerais aussi faire de l'ECS avec ma Technibel, la solution de fermer le contact "marche/arrêt" est simple, mais le problème c'est que la température de l'eau envoyée dans le ballon, sera celle du chauffage (30/35°)
dommage pour une pac qui est capable de 50°
j'ai aussi une PAC SDEEC et sur cette dernière, en fermant un contact dédié à l'ECS, il est possible de la faire fonctionner à haute température
je trouve ça très pratique de pouvoir jouer avec 2 consignes (chauffage et ECS)
je réfléchis à un système qui leurrerait une sonde pour que la PAC chauffe plus fort le temps de la fabrication de l'ECS, du style modif. G32, résistance en série sur la sonde
jm
ce sujet m’intéresse car j'aimerais aussi faire de l'ECS avec ma Technibel, la solution de fermer le contact "marche/arrêt" est simple, mais le problème c'est que la température de l'eau envoyée dans le ballon, sera celle du chauffage (30/35°)
dommage pour une pac qui est capable de 50°
j'ai aussi une PAC SDEEC et sur cette dernière, en fermant un contact dédié à l'ECS, il est possible de la faire fonctionner à haute température
je trouve ça très pratique de pouvoir jouer avec 2 consignes (chauffage et ECS)
je réfléchis à un système qui leurrerait une sonde pour que la PAC chauffe plus fort le temps de la fabrication de l'ECS, du style modif. G32, résistance en série sur la sonde
jm