Bonjour,
sur ma pompe PHRT9 + MC8
j'ai un gros probleme depuis hier soir :
la pompe fait disjoncter toute mon installation (triphasé) au niveau du 500 milliA
LA pompe est en 220v et le résistances MC8 sont branchées en triphasés
la actuellement le disjoncteur de la pompe est en route, donc la pompe est en marche (voyant T° et circulateur tourne)
par contre le boitier l'afficheur interieur AQUASET est éteint (normal puisque la protection tri a fusibles est baissé , et c'est lui qui pilote la carte qui gère le boitier Aqsuaset)
Si je remonte cette protection a fusibles, tout disjoncte, c'est pas un probleme de désequilibre de phase puisque c'est instantantané , avant même l'ordre de lancer les résistances..
merci de votre aide, par quoi commencer, une piste est la bienvenue
bonne soirée
Olivier en Ardèche
panne PHRT9 fait tout disjoncter chez moi, des pistes ?
-
digi07
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mer. sept. 08, 2010 1:21 pm
- Localisation : ardeche
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
panne PHRT9 fait tout disjoncter chez moi, des pistes ?
Modifié en dernier par digi07 le mer. févr. 08, 2012 8:31 pm, modifié 1 fois.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Isoler les éléments qui sont derrière le disjoncteur triphasé du MC8 jusqu'à trouver le coupable.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
digi07
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mer. sept. 08, 2010 1:21 pm
- Localisation : ardeche
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
digi07
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mer. sept. 08, 2010 1:21 pm
- Localisation : ardeche
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re bonjour
le souci est au niveau de Q2 dans le MC8
apparement Q4 alimente la carte, il ne fait pas disjonter et la pompe semble marcher
Q1 c'est une resistance sur une phase c'est bon aussi
Q2 idem sur une aure phase ça saute
Q3 idem sur la troisieme phase c'est bon
et la le probleme est sut Q2 dés que je le remonte ça disjoncte
merci de votre aide, je suis limité en éléctricité !
cordialement
le souci est au niveau de Q2 dans le MC8
apparement Q4 alimente la carte, il ne fait pas disjonter et la pompe semble marcher
Q1 c'est une resistance sur une phase c'est bon aussi
Q2 idem sur une aure phase ça saute
Q3 idem sur la troisieme phase c'est bon
et la le probleme est sut Q2 dés que je le remonte ça disjoncte
merci de votre aide, je suis limité en éléctricité !
cordialement
-
ctout
- Accro

- Messages : 382
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Probablement que la consommation sur cette phase dépasse l'abonnement du compteur général.
Ta pac est en 220, probablement sur la même phase que cette résistance, ce qui explique la forte charge sur cette phase et le 500 mA qui disjoncte.
Probablement que la consommation sur cette phase dépasse l'abonnement du compteur général.
Ta pac est en 220, probablement sur la même phase que cette résistance, ce qui explique la forte charge sur cette phase et le 500 mA qui disjoncte.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
digi07
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mer. sept. 08, 2010 1:21 pm
- Localisation : ardeche
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
merci mais le probleme n'est pas la
je fonctionne correctement depuis 2 ans l'équilibrage est a peu près correct, j'avais eu des soucis au début, mais lorsque on a un soucis de déséquilibrage de phase, ça ne coupe pas en instantané comme c'est le cas, la j'ai un gros court circuit
mais faut que je trouve ou ?
merci mais le probleme n'est pas la
je fonctionne correctement depuis 2 ans l'équilibrage est a peu près correct, j'avais eu des soucis au début, mais lorsque on a un soucis de déséquilibrage de phase, ça ne coupe pas en instantané comme c'est le cas, la j'ai un gros court circuit
mais faut que je trouve ou ?