Problème de réglage de la t° ambiante sur phrt 125

Répondre
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème de réglage de la t° ambiante sur phrt 125

Message par jeanse27 »

Bjr

J ai beau essayé différents réglages je n'arrive pas à faire correspondre la t° demandée avec la T° réelle.

Actuellement :

extérieur -14°
intérieur 20.6°
demandé : 13° T° ECO

malgré cet écart la flamme est encore visible à côté du 13°

Ces T° on été relevée à 05h30 ce jour, le thermostat d'ambiance est en mode programme. la T° confor est à 15°

Étrangement j'ai constaté qu'en journée la t° intérieure baisse à partir d une t° extérieur supérieure à -4°

Résultat : en journée la maison se rafraichie +- 19° alors que l'on demande 15° mais à partir de 18h la t° remonte jusqu’à 20.7° alors qu on demande 13°

Ce gros écart est visible depuis que nous sommes en jour ROUGE et donc la PAC en délestage sur la chaudière fuel.

Avez vous une solution ?

Le circulateur de la PAC est coupé dés qu'il fait 0° extérieur.
Le circulateur de la vanne 3 voies est sur vitesse 2 sur 3.

Dois-je mettre des thermostatiques partout ça serait malheureux ;)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
J'ai fouillé dans tes messages pour voir que tu avais une régulation k60d067z , mets donc ton profil à jour , on gagnera du temps.

Je ne comprends pas ton réglage CONFORT à 15° , ECO à 13°C , pas étonnant que le régulateur fasse ce qu'il a envie car c'est la "loi d'eau" qui est prioritaire.

Règle une fois pour toute CONFORT à 15° ou 19° ou 21° , eco à -2°C (P24) puis règle p30 afin que la T° ambiante constatée soit proche de la T° confort souhaitée (rester en CONFORT pendant les quelques jours de réglage).

Pour moi le mode ECO est inutile car il provoque des basculements en appoint et la remontée en T° sera de toute façon à faire , l'économie de déperditions en mode ECO sera consommée en appoint fuel ou en kwh plein tarif.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Ok

voici mes reglages actuels
p22 reglage appoint +1°
p23 non chauffage +17°
p24 abaissement eco - 2°
p25 hors gel +13°
p29 T° eau hors gel 23°
p30 T° max chauffage 60°
P32 T° mini chauffage 23°
p51 sonde T° ambiante +2° car j ai un écart de +2°C entre le boitier et la pièce centrale de la maison

Voyez vous autre chose à modifier en plus de baisser p30. J ai lu qu un membre du forum avait mis p30 = 50 pour le même modèle de PAC ?

Qu'elle valeur mettre pour P22 ? La notice indique +5°C l'ancien proprio a mis +1°C et vous ?
En janvier j'ai consommé 125L de fioul pour ECS + chauffage avec 6 jours rouges (délestage 24/24)
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir

Les paramètres dépendent de chaque maison (isolation,système de chauffage,...) pour p30 ! Tu peux noter que j'ai mis +33°C : radiateurs fonte surdimensionnés (900kg de fonte et 200l d'eau + ballon de mélange de 150l). Double vitrages 4/12/4 en 2009.

Mes paramètres régulateur k60d066z :
Consigne T° ambiante 20.5
T° ambiante obtenue en fin de journée entre 20.5 et 21, ce matin avec -8°C à l'extérieur la T° ambiante est descendue entre +19,5 et 20°C.

p20=-5 vers -6° la PAC bascule vers la chaudière , vers -4° retour de chaudière vers PAC
p21=-5 T° de base pour Montauban
p22=+2 à partir de +2°C en T°ext l'appoint chaudière est autorisé en simultané PAC (p72=1)
p23=+18 T° ext de non chauffage
p24=2 (baisse de 2° en mode eco que je n'utilise pas)
p25=12 consigne ambiance en hors gel défaut +12 (voir p36=+15???)
p29=25 consigne T° eau en mode hors gel défaut 30 passée à 25
p30=33 T° maxi retour eau de chauffage
p32=23 T° mini retour eau de chauffage

p36=15 Seuil autorisation chauffage thermodynamique , au démarrage d'une installation en ce moment seul l'appoint permet de remonter la T° eau au dessus de +15°C , cela en chagrine certains mais c'est une sécurité afin de ne pas risquer le gel du condenseur lors d'un dégivrage alors que l'eau est trop froide.
p40=3 Décalage enclenchement appoint voir doc k60d066z au bas de la page 11

p70=1
p72=1
p74=0 pas d'auto-adaptation !!!

A+
:wink:
Modifié en dernier par jld82 le dim. févr. 12, 2012 9:40 am, modifié 1 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Merci pour toutes ses précisions

Je modifie les réglages dés ce soir !

Ca ne peut pas être pire lol
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Un petit rappel sur le paramètre p22=2 (ou 1) : 2°C est la T° extérieure en dessous de laquelle l'appoint est autorisé.
Cet appoint (fuel dans notre cas) ne sera activé que si cela s'avère nécessaire :
- PAC défaillante ou très givrée , dégivrages fréquents (brouillard,neige,...) ou en limite de puissance (la T° eau p2 s'écarte trop de p4)
- OU si le paramètre p20=-5 est atteint +-1° (vers -6° de T° ext. basculement sur la chaudière , remontée au dessus de -4°C basculement vers la PAC , la chaudière reste en appoint si nécessaire).

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Tu me confirmes donc bien ce que je pensais :

au dessus de (+ 1° ou 2°) seul la PAC tourne.

entre (+ 1° ou 2°) et -5° la PAC demande l'aide le la chaudière pour fournir la bonne t° d'eau.

passé -6° la PAC s'arrête (générateur) et seul la chaudière tourne.


Afin de régler au mieux la T° dans la maison avec la T° demandée je dois jouer sur P30 façon de baisser la T° des radiateurs qui est actuellement à 60° ce qui empêche la T° dans la maison de baisser quelque soit la T° demandée.

En conclusion la T° demandée n'a qu'un faible impact sur la T° réelle dans la maison c est la valeur P30 qui est essentielle.

J'ai bien compris le principe ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Oui tu as tout compris , a toi de jouer.

Règle d'abord ta T° ambiante de consigne à 20°C par exemple et p21=?? (T° de base de ta région et conditions particulière comma altitude,fond de vallée...).

Règle p30 une fois par jour (le matin T° extérieure la plus froide et T° ambiante stabilisée).

Tiens-nous informé de temps en temps.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

T° de consigne à 19.5°

D'après ce site http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm p21 doit être de -7° valeur qui est déjà inscrite.

P51 = +1° suite à l’emplacement du thermostat d'ambiance.

P30 = 55°

Résultat : il fait 20.2° depuis hier soir.

Par contre j'ai laissé activé P 74.

il me reste donc 2 questions :

1/ Pourquoi ne pas utiliser P74 (auto régul de la pente) ?

2/ N y a t il pas un autre moyen que de modifier à la main chaque matin et soir la valeur de P30 ? Pour le moment je laisse sur p30 = 55° et cela semble fonctionner.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
Réponses aux questions :
1) Pour p74 , cela fausse ton réglage de la "loi d'eau" , de plus en début de saison plusieurs personnes ont eu des soucis (correction excessive).
Je l'ai mis à 0 et pas de soucis. Tu fais comme tu veux!

2) Pour p30 , la modification tous les matins à jeun c'est pour le réglage de la "loi d'eau" seulement jusqu'à ce que la T° ambiante mesurée soit proche de celle souhaitée.
Après ce réglage il n'y a normalement plus à y toucher mais il faut attendre au moins une saison pour en être sûr.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Un grand merci à toi pour toutes ses réponses.

P74 = 0
p30 = 55

Et ça semble parfait la T° n'a pas bougée de de toute la journée.

Vivement un jour blanc pour vérifier que le passage sur al PAC seul ne modifie pas la T° d ambiance car quand je suis sur la PAC les radiateurs sont moins chauds
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Répondre