rajouter la production d'ECS à ma PHRT12

Répondre
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

jean*mi a écrit : le problème c'est que la température de l'eau envoyée dans le ballon, sera celle du chauffage (30/35°)dommage pour une pac qui est capable de 50°
jm
Bonjour,
si la sortie d'eau PAC va d'abord sur le ballon ( schema du haut de ce topic) , ensuite avec une vanne 3V ou une vanne thermostatique, vous réglez la T°C d'eau du chauffage à une valeur voisine de 30/40°C.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631