erreur 01
-
fan282
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. févr. 17, 2012 8:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
erreur 01
bonjour,j ai une pac phr 17 sous contrat,le defaut 01 se met 30 seconde apres que le comp demarre,j ai verif filtre retour install ok,circulateur ok,pression ok et pourtant le tuyau refoulement net pas excessivement chaud,peut etre un souci de pressostat hp,j ai fais un pont entre 1et2,merci de vos conseil pour cette panne a bientot 
- Fab77100
- Pro de la thermo

- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur 01
Bonjour,fan282 a écrit :peut etre un souci de pressostat hp,j ai fais un pont entre 1et2
1 et 2 cela correspond à quoi? Pressostat HP?
Si c'est le cas, je vous conseille vivement de le rebrancher au plus vite...
Ne pas shunter une sécurité quand on ne connait pas les conséquences que cela peut engendrer...
JE ne veux pas faire le moralisateur, mais juste vous enpécher de partir au devant de gros soucis que vous ne pourrez résoudre...
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fan282
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. févr. 17, 2012 8:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
erreur 01
non non vous vous affoler trop vite quand meme je ferais pas ca schunter la hp,je connais quand meme mon boulot,je voulais dire sur le circuit le fils 1 et 2 de l aquaset,tu debranche ton aquaset tu fais un pont et ca demarre sans passer par celui ci voila,mais j ai pas ma reponse les amies
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur 01
C'est vrai que le forum est connu pour sa forte population fémininefan282 a écrit :mais j ai pas ma reponse les amies
Sinon, pour des réponses, ça se passe par ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14229