E01

Répondre
GELIAS
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 6:04 pm
Localisation : Marseille
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

E01

Message par GELIAS »

Bonjour,
Il y a quelques jours, j'ai posé une question sur l'erreur E01 qui apparaît parfois sur une Chappée=Technibel PHRT12.
Quelqu'un pourrait-il me répondre efficacement?
Merci.
:oops:
LE SEUL TYRAN DONT J'ACCEPTE LA LOI EN CE BAS MONDE, EST LA PETITE VOIX SILENCIEUSE QUI EST EN MOI.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour,
Ô magie, le forum dispose d'un outil de recherche :
http://www.chaleurterre.com/forum/search.php

Il suffit donc d'y taper "E01" et limiter son champs de recherche à la section Technibel.
C'est alors que le miracle opère et que tout un tas de sujets apparaissent :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=e01

et :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=e01

ou :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=e01

ou encore :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=e01

puis encore :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=e01

…ainsi de suite…

Voilà.
Bonne lecture :wink:
GELIAS
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 6:04 pm
Localisation : Marseille
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par GELIAS »

Merci pour votre réponse.
J'ai parcouru les différents post traitant du sujet. Je pense que je vais commencer par augmenter la vitesse du circulateur pour que l'échange s'opère plus rapidement. Si ça ne fonctionne pas je ne me hasarderai pas à faire chuter la pression de fluide, car je ne suis pas outillé pour cela et je ne pense pas qu'il soit recommandé de répandre du gaz dans l'atmosphère, même s'il s'agit de 250 g.
Salutations :D
LE SEUL TYRAN DONT J'ACCEPTE LA LOI EN CE BAS MONDE, EST LA PETITE VOIX SILENCIEUSE QUI EST EN MOI.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

GELIAS a écrit :Si ça ne fonctionne pas je ne me hasarderai pas à faire chuter la pression de fluide, car je ne suis pas outillé pour cela et je ne pense pas qu'il soit recommandé de répandre du gaz dans l'atmosphère, même s'il s'agit de 250 g.
On est bien d'accord.
1Kg de FF équivaut au minimum à 1000Kg de Co2, voir bien plus en fonction des gaz.
De plus, dégazer à la sauvage ne te dira pas de combien tu "soulage" ta PAC.
Si c'est pour te retrouver avec pas assez de charge, tu auras tout gagné.
Bref, l'appel à un frigoriste est la plus judicieuse des solutions :wink:
GELIAS
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 6:04 pm
Localisation : Marseille
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par GELIAS »

Merci encore.
Je n'en suis pas encore à appeler un frigoriste. Je ne le ferais qu'en solution ultime.
Par ici, c'est une profession qui a une mauvaise réputation, car il y a eu récemment des abus scandaleux et les "voyous" exercent toujours. Il y a beaucoup de mauvais plombiers qui se sont prétendus frigoristes, avec l'émergence du marché prometteur de la climatisation. Ils ont fait et font beaucoup de mal à une profession, qui j'en suis sûr, compte de bons professionnels. La difficulté est de trouver les personnes compétentes. Peut-être que le bouche à oreille permettra d'aboutir.
Cordialement
:)
LE SEUL TYRAN DONT J'ACCEPTE LA LOI EN CE BAS MONDE, EST LA PETITE VOIX SILENCIEUSE QUI EST EN MOI.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Pour en revenir avec ce fameux E01, hier encore, je suis allé voir une machine qui présentait ce défaut.
Température extérieure: 10°
Pose des manos, mise en service de la machine. Au départ, température de retour d'eau à 28° environ.
Démarrage du compresseur, et là, très vite, la pression de condensation atteingait les 38/40 bar, soit une température de condensation de 60, 65°. Bien sur, circuit hydraulique OK.
Bouteille de récupération et balance, et enlèvement de 300 gr de fluide.
Suite à ça, température de condensation > de 4° environ à la température de sortie d'eau de la machine, c'est à dire NORMALE.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre