installation PHRT9

Message par alexs643 »

bonjour
j'ai installé ma phrt9 et mise en route
je suis en sechage de dalle
je constate que la pac tourne sans arret
est ce normal?
j'ai mis au debut le heat a 20° puis 25° puis la je suis a 35° , mais elle a du mal a y arrivé
elle est monté a 33° , j'ai baissé la consigne a 33° pour tester et la , elle continue tjs a tourner

il faisait 12° aujourd'hui et grand ciel bleu
les jours precedent ou il faisait moins beau , elle se mettait souvent en devivrage , toutes les 40 45mn environ me semble t'il

est ce que tout cela est normal?? pourriez vous m'eclairer
je n'ai pas de regulation externe
je souhaiterai utiliser celle de la pac , du moins au debut

merci
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Non ce n'est pas normal quelle tourne sans arrêt mais
pour comprendre il faudrait un descriptif de votre installation,
des relevés des températures Départ et Retour....

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
alexs643
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 7:59 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alexs643 »

c'est un plancher chauffant de 140m² , sans ballon
j'ai relevé en tp 1 27.8 et tp2 33
je suis le plus souvent a une difference de 6 ou 7° d'ecart
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

c'est peut etre normale qu'elle tourne, si le plancher était froid ça dépend des parametre de la loi, le parametre heat est la temp mini

il fait pas un peu chaud dans la maison avec 27 en retour et 12°C dehors??
ou alors l'isolation n'est pas terrible
alexs643
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 7:59 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alexs643 »

c'est une maison neuve
parametre de la loi , comment y acceder pour les voir?
oui le plancher etait froid, c'est la 1ere mise en chauffe suite au coulage
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

baisse la consigne a 25 par exemple car le plancher va chauffer énormément avec une consigne retour supérieur a 33

il faut déja rentrer que code pss que je ne connais pas pour technibel
alexs643
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 7:59 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alexs643 »

ok je commence par cela
j'y vais petit a petit, c'est comme cela que l'on apprend
par contre si quelqu'un peut me passer le code svp
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

un peu de lecture pour Alexs643 !! ça se trouve dans la section documentation technique du forum à la sous rubrique Technibel ou Amzair

http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... PHRT_9.pdf
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf

si pas familier avec anglais, pratiquement même doc en français
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF

en fouillant bien la 1ere doc ,au paramètre H46 tu trouveras le code pss

a plus
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Il n'y a pas besoin du password pour régler la T° retour eau à 25° : SET puis HEAt puis double flèche up ou down.

Si le plancher doit sécher , l'évaporation de l'eau qu'il contient va absorber toutes les calories produites , la T° de l'eau ne montera pas aux 25°C demandés et la PAC aura un fonctionnement permanent. Attention pas de surchauffe du P.C.
Ne pas oublier d'aérer afin d'évacuer l'humidité même si l'air extérieur est froid il sera sec.
Lorsque la chape sera plus sèche les calories seront transmises à l'air ambiant qui verra sa T° monter jusqu'à l'équilibre entre production et déperditions.
La PAC devrait alors avoir un fonctionnement intermittent autour des 25°C demandés, elle pourra alors être montée à 28 ou 30° afin de continuer le séchage avec une T° ambiante entre 15 et 20°C suivant la T° extérieure.

Patience , le delta T est bon , je suppose que le débit aussi : attendre plusieurs jours ne me semble pas anormal.

Le réglage de la "loi d'eau" interne à la PAC nécessite effectivement le password afin de régler h31,h33,h35,h37 en combinaison avec G01 (voir SET/HEAt) , certains ont expérimenté , pas moi.
BUBUS t'a donné toutes les doc's , à toi de jouer (avec prudence).

A+:wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
alexs643
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 7:59 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alexs643 »

bonjour
bon j'ai suivi tous les conseils , c'est ok j'ai baissé le heat et c'est bon
je laisse secher tranquille , ca me laisse le temps de bien comprendre le fonctionnement de la pac ,
je vais bien lire les docs
merci encore a tous oh !! je reviendrai poser des questions surement ;-)