Bonjour,
J'ai une phr 8 + mc 8 + aquaset k 60 d 063 z. Tout fonctionnait bien, mais depuis ce soir, il n'y a plus rien d'afficher sur l'aquaset, mais la pompe marche toujours.
On dirait que l'aquaset n'est plus alimenté en Electricité.
Quelqu'un a une idée de la panne ? Est-ce que la pac va marcher correctement sans l'aquaset ?
Merci
Mikael
Aquaset ne fonctionne plus
-
mikael
- Assidu

- Messages : 68
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2005 9:24 pm
- Localisation : Charente Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Aquaset ne fonctionne plus
Technibel PHR 8 - Air/eau
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Aquaset ne fonctionne plus
Bonsoir,mikael a écrit : Est-ce que la pac va marcher correctement sans l'aquaset ?
Si la PAC fonctionne, c'est que la contact de commande chauffe est resté fermé. Aucun problème, la PAC va chauffer jusqu'à atteindre la T°HEAT.
La carte de l'aquaset va soit arreter le chauffage de la PAC selon T ambiante, ou activer les appoints si la T° de retour d'eau n'est pas suffisante.
Donc dasn votre cas il semble qu'il n'ya it polus de commande d'appoint.
En attendant de trouver la panne, vous pouvez simplement commander la PAC avec un thermostat, ( courtcuit des fiols du cable qui sort de l'aquaset et va à la PAC.)
ou encore force le chauffage jusqu'à T°HEAT de consigne en shuntant les entrées 1 &2 de la carte de la platine électrique.
voir ce topic,
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14136
il y a un schema de branchement
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
mikael
- Assidu

- Messages : 68
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2005 9:24 pm
- Localisation : Charente Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
ce que tu nommes Aquaset n'est pas relié directement à la pac extérieure mais est relié à une carte électronique ;extrait du lien de Mhz
contrôle l'état des différentes Leds ; si toutes éteintes peut-être plus d'alimentation 220VAC (en bas gauche sur schéma)
lien vers doc mc8 Technibel
http://docsp.technibel.com/technical%20 ... ins_fr.pdf
si tu n'est familier avec l'électricité fait intervenir qq et dans l'attente de son intervention ,pour retrouver du chauffage ,tu peux appliquer la procédure de Mhz sur les bornes 1,2 de la carte interface A1 (qui n'est pas celle représentée ci-dessus; A1 se trouve à l'intérieur même de la pac)
en attente de te lire
ce que tu nommes Aquaset n'est pas relié directement à la pac extérieure mais est relié à une carte électronique ;extrait du lien de Mhz
cette carte doit se trouver dans le MC8 derrière la pac ou dans un local techniqueMHz a écrit :je joins egalement le schema de cablage de la carte du KD60D064,
que j'ai finalement pas utilisé. Cette régulation demande l'autorisation de chauffe à la PAC sans changer sa T°C.
Les variations de T°C eventuelles en fonction de la loi d'eau sont réalisés par commande des appoints.
On voit bien :
- * entre la carte et l'afficheur / thermostat d'ambiance il ya un bus
* entre la carte et la PAC qu'il n'y a qu'un cable de commande de l'autorisation chauffe
et un cable de report des alarmes PAC
contrôle l'état des différentes Leds ; si toutes éteintes peut-être plus d'alimentation 220VAC (en bas gauche sur schéma)
lien vers doc mc8 Technibel
http://docsp.technibel.com/technical%20 ... ins_fr.pdf
si tu n'est familier avec l'électricité fait intervenir qq et dans l'attente de son intervention ,pour retrouver du chauffage ,tu peux appliquer la procédure de Mhz sur les bornes 1,2 de la carte interface A1 (qui n'est pas celle représentée ci-dessus; A1 se trouve à l'intérieur même de la pac)
en attente de te lire
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ouvre le lien fourni par BUBUS et va à la page 10 chapitre 4.2.3 , le schéma de la carte électronique chauffage proposé par MHz.
Ouvre le couvercle du MC8 , sous ce couvercle se trouve la carte électronique : vérifie si un ou plusieurs leds sont allumées sinon mesure sur le bornier d'alimentation la présence du 220V.
Vérifie si les disjoncteurs sous ce bornier sont ON.
Ton boitier de commande au centre de ta maison est alimenté via le BUS , vérifier éventuellement son câblage cf doc page 8 chapitre 4.2.2.2 câble A.
Bon dépannage
A+
Ouvre le lien fourni par BUBUS et va à la page 10 chapitre 4.2.3 , le schéma de la carte électronique chauffage proposé par MHz.
Ouvre le couvercle du MC8 , sous ce couvercle se trouve la carte électronique : vérifie si un ou plusieurs leds sont allumées sinon mesure sur le bornier d'alimentation la présence du 220V.
Vérifie si les disjoncteurs sous ce bornier sont ON.
Ton boitier de commande au centre de ta maison est alimenté via le BUS , vérifier éventuellement son câblage cf doc page 8 chapitre 4.2.2.2 câble A.
Bon dépannage
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-