Après cette periode de grands froids qui semble terminée( du moins chez moi, le 79), comment s'est comportée votre PAC ?
Ici, au plus froid à -10°C sur 4/5 jours :
- pas de problèmes à noter, que ce soir niveau du plancher chauffant (19°/20°C pièce de vie et 18°/19°C côté nuit).
- ECS maintenu (48°C +/- 3°) sans appoint électrique.
J'ai pris le temps de regarder le départ PAC à -9.5°C pour le chauffage ECS ; je l'ai vu atteindre +47,8°C sur 10 min. Je m'attendais à bien moins, et j'étais près à connecter l'appoint. Pas besoin
Huggy



mon installation