en fait une grosse erreur, une mauvaise bonne idée, je m'explique
pour cet hiver, afin d'optimiser encore ma consommation électrique, je me dis,
tu va stocker un peu plus d'eau chaude dans ton ballon tampon la nuit en heure creuse, et tu t'en servira le matin, avant que le soleil ne se lève, puis le solaire prendra le relais....
je configure donc mon régime augmentation à + 10°C pour 1800 litres stocké a 10°C de plus que nécessaire, une vrai bonne idée,
sauf, que, entre les pertes plus importantes, et le COP qui baisse a mesure que la température augmente ( rappel je suis en géothermie sur nappe )
le gain est absolument nul, voir meme pire, je consomme beaucoup plus
beaucoup, beaucoup plus.. mais combien ?
je suis donc retournée dans les abaques de ma dimplex, et oh surprise,
60% de consommation en plus entre de l'eau qui sort de la PAC à 35°c et à 50°C ...
je viens donc de supprimer tout mode surchauffe .
bref une vrai fausse bonne idée.