Erreur E05
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Erreur E05
Bonsoir,
Je viens de tomber sur le message E05 puis après reset de la PAC j'ai obtenu E44 deux fois et là la panne est en rade. J'ai l'impression que j'ai le même problème que la dernière fois manque de fluide (vu le bruit fait par la PAC).
Par contre cela correspond à quoi E05 ?
Je viens de tomber sur le message E05 puis après reset de la PAC j'ai obtenu E44 deux fois et là la panne est en rade. J'ai l'impression que j'ai le même problème que la dernière fois manque de fluide (vu le bruit fait par la PAC).
Par contre cela correspond à quoi E05 ?
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Depusi la doc du régulateur ECH200 cela correspondrait à la limite de t°C vs antigel.( mesurée par SD2) Je comprends que la T°C du retour d'eau atteint la laimite antigel (soit 4°C).
Il semble au moins que que ton circulateur ne tourne pas
Depusi la doc du régulateur ECH200 cela correspondrait à la limite de t°C vs antigel.( mesurée par SD2) Je comprends que la T°C du retour d'eau atteint la laimite antigel (soit 4°C).
Il semble au moins que que ton circulateur ne tourne pas
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Merci pour les réponses.
Effectivement j'avais lu la description somaire de E05 dans la Doc mais je ne voyait pas à quoi cela correspondait concrètement.
C'est donc la température de sortie de pompe qui est surveillé.
la pompe a du se mettre en défaut et comme actuellement le circulateur ne fonctionne que si le compresseur fonctionne (je pense que c'est le frigoriste qui à du changer ce mode lors de son intervention) la temérature de retour d'eau est tombé à la température extérieure.
J'ai peur d'avoir un tuyau de l'échangeur écrasé par le gel (la spire du bas était prise un peu dans la glace il y a une semaine) d'ou une fuite peut être.
Merci pour les réponses.
Effectivement j'avais lu la description somaire de E05 dans la Doc mais je ne voyait pas à quoi cela correspondait concrètement.
C'est donc la température de sortie de pompe qui est surveillé.
la pompe a du se mettre en défaut et comme actuellement le circulateur ne fonctionne que si le compresseur fonctionne (je pense que c'est le frigoriste qui à du changer ce mode lors de son intervention) la temérature de retour d'eau est tombé à la température extérieure.
J'ai peur d'avoir un tuyau de l'échangeur écrasé par le gel (la spire du bas était prise un peu dans la glace il y a une semaine) d'ou une fuite peut être.
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je pencherai plutot pour gel+fuite.
Car moi j'ai réglé ma PAC avec circulateur actif seulument si compresseur ON et ca fonctionnait bien avec des T°C<-10°C. ( activation du circulateur des que la T° SD2 < T° consigne antigel). Je pense que cette alarme s'affiche si malgé mode antigel la T°C d'eau tombe sous la T°C consigne antigel.
Car moi j'ai réglé ma PAC avec circulateur actif seulument si compresseur ON et ca fonctionnait bien avec des T°C<-10°C. ( activation du circulateur des que la T° SD2 < T° consigne antigel). Je pense que cette alarme s'affiche si malgé mode antigel la T°C d'eau tombe sous la T°C consigne antigel.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
C'est tout de même bizarre que la T° eau descende à +4°C.
Si tu habites dans cette maison avec une T° ambiante à 20°C et PAC opérationnelle cela ne doit pas passer inaperçu.
Si tu n'as qu'un seul circulateur (celui de la PAC en vitesse 2 ?) il vaut mieux ne pas l'arrêter.
J'ai mis h20=4 (arrêt circulateur PAC en standby, activé si T° ext voisine de 0°C) avec un ballon de mélange de 150 litres (circulateur chauffage tjs actif vitesse 2 sur 3 : 50w) , la T° eau sortie PAC est environ celle du retour radiateurs au moins à 25°C pour +4 extérieur.
Ou panne circulateur PAC et cycle de dégivrage (il y aurait probablement eu d'autres erreurs comme E01 : HP ou E41:débit eau) ?
A+
C'est tout de même bizarre que la T° eau descende à +4°C.
Si tu habites dans cette maison avec une T° ambiante à 20°C et PAC opérationnelle cela ne doit pas passer inaperçu.
Si tu n'as qu'un seul circulateur (celui de la PAC en vitesse 2 ?) il vaut mieux ne pas l'arrêter.
J'ai mis h20=4 (arrêt circulateur PAC en standby, activé si T° ext voisine de 0°C) avec un ballon de mélange de 150 litres (circulateur chauffage tjs actif vitesse 2 sur 3 : 50w) , la T° eau sortie PAC est environ celle du retour radiateurs au moins à 25°C pour +4 extérieur.
Ou panne circulateur PAC et cycle de dégivrage (il y aurait probablement eu d'autres erreurs comme E01 : HP ou E41:débit eau) ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
j'ai regardé ce soir rapidement la PAC à la chandelle ou presque.
-le circulateur est opérationnel.
-je ne vois rien de particulier à l'intérieur
-Elle fait un bruit de grognement dès que je la met en route (un peu comme dans un cycle de dégivrage mais en plus fort) tout comme la fois ou elle manquait de gaz
-au bout de qques minutes E44 évidement
Je pense que le E05 est une suite des symptômes précédent. Pour le refroidissement de la sonde sd2 cela vient certainement du fait que la PAC est resté arrête pendant un bon bout de temps car j'ai constaté la panne que vers 22h00.
Une nouvelle fuite de gaz me parait fort probable auquel cas encore un billet de 500 qui se sauve.
Au fait un truc bizarre:
j'étais persuadé qu'après un E44 il fallait tout rebooté (éteindre) pour redémarrer.En fait là, si j’appuie sur le bouton"flèche basse" du régulateur la PAC redémarre (bon sans succès c'est sur). C'est nominal comme fonctionnement.
j'ai regardé ce soir rapidement la PAC à la chandelle ou presque.
-le circulateur est opérationnel.
-je ne vois rien de particulier à l'intérieur
-Elle fait un bruit de grognement dès que je la met en route (un peu comme dans un cycle de dégivrage mais en plus fort) tout comme la fois ou elle manquait de gaz
-au bout de qques minutes E44 évidement
Je pense que le E05 est une suite des symptômes précédent. Pour le refroidissement de la sonde sd2 cela vient certainement du fait que la PAC est resté arrête pendant un bon bout de temps car j'ai constaté la panne que vers 22h00.
Une nouvelle fuite de gaz me parait fort probable auquel cas encore un billet de 500 qui se sauve.
Au fait un truc bizarre:
j'étais persuadé qu'après un E44 il fallait tout rebooté (éteindre) pour redémarrer.En fait là, si j’appuie sur le bouton"flèche basse" du régulateur la PAC redémarre (bon sans succès c'est sur). C'est nominal comme fonctionnement.
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
je suis pas du tout spécialiste du dépannage frigorifique mais obtenir une T° de retour sur tuyauterie circuit chauffage (calorifugée?) de 4° avec un compresseur qui grogne et je suppose une T° ext >0 ,je m'orienterai plutôt sur V4V bloquée et production d 'eau glacée
tu ne nous donnes pas les valeurs ECH Tp1,2,3,4 car je suppose que tu ne laisses pas tourner le comp ??
ton instal semble être coutumière de ces défauts (je me souviens d'un pb de grognement comp il y a qq mois et qui disparait tout seul) ; c'est pour ça que la V4V me semble suspecte
a plus pour suivre tes diag
je suis pas du tout spécialiste du dépannage frigorifique mais obtenir une T° de retour sur tuyauterie circuit chauffage (calorifugée?) de 4° avec un compresseur qui grogne et je suppose une T° ext >0 ,je m'orienterai plutôt sur V4V bloquée et production d 'eau glacée
tu ne nous donnes pas les valeurs ECH Tp1,2,3,4 car je suppose que tu ne laisses pas tourner le comp ??
ton instal semble être coutumière de ces défauts (je me souviens d'un pb de grognement comp il y a qq mois et qui disparait tout seul) ; c'est pour ça que la V4V me semble suspecte
a plus pour suivre tes diag
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Merci pour le soutien de tous.
Effectivement Bubus tu as raison j'ai déjà eu ce problème précédemment et effectivement un soucis du coté de la V4V n'est pas impossible.
je vais faire comme la fois précédente attendre qques jours puis remettre en route. Pour "aider " la V4V à fonctionner y a t-il qque chose à faire. Je pensais la réchauffer un peu avant (ruban chauffant, main, sèche cheveux).
Question: la V4V est alimentée uniquement pour le cycle de dégivrage je ne dois pas avoir de tension dessus à l'arrêt ou en fonctionnement chauffage?
Merci pour le soutien de tous.
Effectivement Bubus tu as raison j'ai déjà eu ce problème précédemment et effectivement un soucis du coté de la V4V n'est pas impossible.
je vais faire comme la fois précédente attendre qques jours puis remettre en route. Pour "aider " la V4V à fonctionner y a t-il qque chose à faire. Je pensais la réchauffer un peu avant (ruban chauffant, main, sèche cheveux).
Question: la V4V est alimentée uniquement pour le cycle de dégivrage je ne dois pas avoir de tension dessus à l'arrêt ou en fonctionnement chauffage?
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
cette discu http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
dans laquelle
et on y voit 2 méthodes de "dépannage"
1) + risquée: tapoter pour faire coulisser tiroir
2) - risquée; cycle (on-off) avec pilotage direct 220VAC mais sans HP !!
a toi de "choisir" pour essayer dépanner et peut-être ensuite modifier cycle de dégivrage
a plus
cette discu http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
dans laquelle
c'est aussi un pb de E44Georges32 a écrit :Par contre, le fait de "taper" sur la vanne, à éviter, car comme il l'a été dit, le corp de vanne n'est qu'un tube dans lequel coulisse un tiroir, et la moindre déformation bloquera définitivement le tiroir. Pour la débloquer,avec une alimentation extérieure, alimenter par accout successif la bobine en 220 V
et on y voit 2 méthodes de "dépannage"
1) + risquée: tapoter pour faire coulisser tiroir
2) - risquée; cycle (on-off) avec pilotage direct 220VAC mais sans HP !!
a toi de "choisir" pour essayer dépanner et peut-être ensuite modifier cycle de dégivrage
a plus
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
La V4V est alimentée en 220v lors du dégivrage ou en mode froid.
Tu peux la débrancher puis l'alimenter indépendamment en 220v via un interrupteur afin d'inverser le cycle pendant 1 ou 2 minutes et de voir si le tiroir bascule bien , c'est certainement moins risqué que de taper dessus ou d'alimenter directement le compresseur en by-passant les sécurités.
Par contre arrêter la PAC pendant plusieurs jours me semble très risqué (si pas d'antigel, gel du circuit eau , condenseur à plaques explosé = PAC HS).
A+
La 1ier idée d'isoler ou chauffer la V4V me semble bien inutile a moins qu'elle soit chargée de glace (dis nous tout).dereuse jean-paul a écrit :Bonsoir
Je pensais la réchauffer un peu avant (ruban chauffant, main, sèche cheveux).
Question: la V4V est alimentée uniquement pour le cycle de dégivrage je ne dois pas avoir de tension dessus à l'arrêt ou en fonctionnement chauffage?
La V4V est alimentée en 220v lors du dégivrage ou en mode froid.
Tu peux la débrancher puis l'alimenter indépendamment en 220v via un interrupteur afin d'inverser le cycle pendant 1 ou 2 minutes et de voir si le tiroir bascule bien , c'est certainement moins risqué que de taper dessus ou d'alimenter directement le compresseur en by-passant les sécurités.
Par contre arrêter la PAC pendant plusieurs jours me semble très risqué (si pas d'antigel, gel du circuit eau , condenseur à plaques explosé = PAC HS).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Je viens de remettre la PAC en route et là elle c'est remise en route sans soucis comme l'autre fois après 2-3 jours de repos !!!
Je pense que j'ai le même soucis que Cedric, dont bubus m'a fait part, une V4V quelque peu récalcitrante.
Pour le réchauffage de la vanne je pensais simplement l'aider à coulisser par le principe de dilatation.
Pour le gel même si je ne suis pas protégé à -20 comme je pensais je tiens les -10 sans soucis et de toute manière je chauffe dans ce cas là avec l'appoint électrique.
Pour le moment cela fonctionne je vais suivre cela de près ainsi que le post de Cedric.
En tous cas merci à tous pour le soutient et l'aide.
Je viens de remettre la PAC en route et là elle c'est remise en route sans soucis comme l'autre fois après 2-3 jours de repos !!!
Je pense que j'ai le même soucis que Cedric, dont bubus m'a fait part, une V4V quelque peu récalcitrante.
Pour le réchauffage de la vanne je pensais simplement l'aider à coulisser par le principe de dilatation.
Pour le gel même si je ne suis pas protégé à -20 comme je pensais je tiens les -10 sans soucis et de toute manière je chauffe dans ce cas là avec l'appoint électrique.
Pour le moment cela fonctionne je vais suivre cela de près ainsi que le post de Cedric.
En tous cas merci à tous pour le soutient et l'aide.
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non