Cet après midi, il semble que le disjoncteur (un legrand courbe D 25A) a disjoncté juste à l'allumage de la PAC (d'après mes courbes, à 16h40)
Après ré enclenchement du disjoncteur, le compresseur ne démarre plus.
Après avoir ouvert le capot, rien de spécial, à part la lumière du smart starter (esc255) qui clignote rapidement pendant la mise sous tension du compresseur.
Lorsque la pac est eteinte, la lumière clignote 2 fois toutes les 5 secondes
La tension est normale (230v)
Pas d'alarme.
Pensez vous que c'est le démarreur qui est en cause?
Dois je le bypasser pour tester? Quelle est la procédure pour le bypasser?
Je contacte la station technique agrée et technibel dès demain.
Heureusement qu'elle est garantie et que la mise en service a été faite!
Merci
PAC PHRT9 en panne 1 mois après sa mise en service!
-
jobarjo
- Accro

- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est l'indication d'un défaut :
Dans la documentation du démarreur: Indication de défaut : clignotement lent, de fréquence 5 sec
Dans tous les cas comme la garantie est active, il vaux mieux attendre la station technique.
Dans la documentation du démarreur: Indication de défaut : clignotement lent, de fréquence 5 sec
Dans tous les cas comme la garantie est active, il vaux mieux attendre la station technique.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
jobarjo
- Accro

- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour ta reponse
Je ne trouve pas dans les doc les infos sur la lumiere.
Il me semble que clignotement lent veut dire 5s eteint + 5s allumé (d'après le dessin?)
La station technique commande un démarreur et intervient mardi après mon retour de vacances.
Je trouve bizzare qu'il n'y a pas d'alarme. peut être n'ai je pas laissé tourné assez longtemps ?
Je ne trouve pas dans les doc les infos sur la lumiere.
Il me semble que clignotement lent veut dire 5s eteint + 5s allumé (d'après le dessin?)
La station technique commande un démarreur et intervient mardi après mon retour de vacances.
Je trouve bizzare qu'il n'y a pas d'alarme. peut être n'ai je pas laissé tourné assez longtemps ?
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,jobarjo a écrit : Je ne trouve pas dans les doc les infos sur la lumiere.
Il me semble que clignotement lent veut dire 5s eteint + 5s allumé (d'après le dessin?)
oui, pas facile l'interpretation des led des softstarter ESC. Traduction d'un Extrait d'un doc "ESC_255_operatingInstructions"
* Si le moteur ne demarre pas , coupure aprs 0,8 secPour protection compresseur, le restart n'est possible qu'apres un délai de 5mn
• si arret par ( coupure tension circuit ON), alors restart possible qu'apres un délai de 3mn
La LED indique les conditions d'operation :
- Ready pour start command: double clignotement ttes les 5 seconds,
* 3 minute cycle delay: 1 flash per second
* Fault mode: slow flash, 5 sec on, 5 sec off
* Low voltage: fast flash, 10 per second

Suggestion de test : Apres mise hors tension, relier les cables C2 et L1 du ESC sur un domino( le prendre sur-dimensionné pour gros amperage] avec le N à la borne 3 du relais KM2 puis remettre sous tension et appuyer pour coller le relais.
[Pour plus de sécurité, debrancher/isoler les bornes S et N du ESC]
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631