Je suis en train de faire installer une piscine avec pompe à chaleur.
L électricien me dit qu'il me faut ABSOLUMENT mettre une disjoncteur D16 (coube d) afin de protéger le circuit de la surtension liée au démarrage du compresseur.
Je vérifie alors le disjoncteur de ma PAC et là je découvre que c'est un C25 couple à un différentiel 50ma.
Ce montage est-il correct ; ou dois-je mettre là aussi un disjoncteur courbe d ?
RESOLU Disjoncteur pour ma PAC
-
jeanse27
- Assidu

- Messages : 96
- Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RESOLU Disjoncteur pour ma PAC
Modifié en dernier par jeanse27 le jeu. avr. 19, 2012 10:24 am, modifié 1 fois.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
-
jeanse27
- Assidu

- Messages : 96
- Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je viens de reprendre la doc sur la site de technibel et ils mentionnent :
"La protection doit être assurée par un disjoncteur bipolaire" 25A pour une PHRT12
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien un tel fusible qui a été posé en tête de ligne sur son installation ?
"La protection doit être assurée par un disjoncteur bipolaire" 25A pour une PHRT12
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien un tel fusible qui a été posé en tête de ligne sur son installation ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
-
ctout
- Accro

- Messages : 382
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Regarde sur le lien (parmi d'autres) la différence entre un disjoncteur courbe D et courbe C.
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... fAodFB3Cvw
indépendamment de la gestion 16A 20A ou 25A.
Regarde sur le lien (parmi d'autres) la différence entre un disjoncteur courbe D et courbe C.
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... fAodFB3Cvw
indépendamment de la gestion 16A 20A ou 25A.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
jeanse27
- Assidu

- Messages : 96
- Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour le lien mais ça ne répond pas à ma question !
Actuellement j ai un différentiel 40A 30mA couplé à un C25; et vous ?
Actuellement j ai un différentiel 40A 30mA couplé à un C25; et vous ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ton disjoncteur différentiel sensibilité 30mA coupure 40A/220V va très bien , le disjoncteur différentiel EDF doit être de type S afin que les différentiels divisionnaires coupent avant celui d'EDF.
Ton disjoncteur divisionnaire d'intensité C25 est bien à la bonne intensité (j'ai vu calibre de protection 25A pour une PHR11).
Si tu as un démarreur (PHRT12 monophasée) je ne pense pas qu'un type D soit nécessaire surtout si tu n'as pas de PB de disjonction sur ce disjoncteur. Tu sera toujours à temps de le changer si disjonctions fréquentes.
Personnellement j'ai mis un différentiel triphasé 30mA (coupure 25A tri+N) et un disjoncteur C16 (tri+N) car la doc me demandait 12A mais seuls 10A ou 16A existent.
Seulement des disjonctions EDF en surintensité car abonnement tri J/N 9kva soit 3*15A (trop juste) si l'on ne fait pas attention aux consommations annexes malgré l'équilibrage difficile et par grand froid.
A+
Ton disjoncteur différentiel sensibilité 30mA coupure 40A/220V va très bien , le disjoncteur différentiel EDF doit être de type S afin que les différentiels divisionnaires coupent avant celui d'EDF.
Ton disjoncteur divisionnaire d'intensité C25 est bien à la bonne intensité (j'ai vu calibre de protection 25A pour une PHR11).
Si tu as un démarreur (PHRT12 monophasée) je ne pense pas qu'un type D soit nécessaire surtout si tu n'as pas de PB de disjonction sur ce disjoncteur. Tu sera toujours à temps de le changer si disjonctions fréquentes.
Personnellement j'ai mis un différentiel triphasé 30mA (coupure 25A tri+N) et un disjoncteur C16 (tri+N) car la doc me demandait 12A mais seuls 10A ou 16A existent.
Seulement des disjonctions EDF en surintensité car abonnement tri J/N 9kva soit 3*15A (trop juste) si l'on ne fait pas attention aux consommations annexes malgré l'équilibrage difficile et par grand froid.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jeanse27
- Assidu

- Messages : 96
- Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non