Bonjour dosibox et bienvenue sur le forum de Chaleur Terre.
Il y a 2 aspects à la maintenance d'une PAC :
- prévenir certaines pannes
- être dans la légalité
Depuis la loi de juillet 2009, tout propriétaire d'une installation contenant plus de 2Kg de fluide frigorigène doit faire contrôler l'étanchéité de celle-ci par un professionnelle.
Ce contrôle consiste à retirer la charge pour la peser. Si celle-ci est conforme alors OK. Si il n'y a plus ou moins de charge alors la fuite doit être trouvée et réparée.
Voilà pour la loi. Mais, nombreux sont ceux qui ne s'y soumette pas pour plusieurs raisons à commencer par la "dangerosité" de l'opération qui souvent est à l'origine des problèmes futurs (fuites sur les vannes shrader, mauvaise recharge, injection d'humidité,…), sans compter que le coût d'une telle maintenance est souvent prohibitif et anéantit tout ou partie des économies réalisées.
Cependant il ne faut pas oublier que l'on devient "hors la loi".
Donc, pour en revenir à ton cas, il faut savoir ce qui est inclue dans ton contrat de maintenance.
Si ce n'est qu'un nettoyage de quelques organes et une inspection visuelle de la PAC, pour peu que tu sois un peu bricoleur tu pourras tout faire toi même… et bien plus, j'y reviens plus tard.
Si par contre cela comprend une VRAIE inspection du circuit frigo telle que l'exige la loi alors à toi de juger si tu souhaites "frauder" ou pas.
Quels sont les points à vérifier lors d'un contrôle ?
Si tu n 'est pas frigoriste, je te déconseille fortement de ne pas toucher à la partie frigorifique de ta PAC car tu ferras certainement plus de mal que de bien. En dehors d'un équipement spécifique il faut aussi avoir un savoir faire.
En dehors de ça, tout bricoleur un peu méticuleux peu très bien s'en sortir pour :
- nettoyer le filtre à tamis (si présent)
- nettoyer le pot à boue (si présent)
- nettoyer l'évaporateur (en douceur pour ne pas abimer les brasures)
- nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la PAC
- vérifier qu'il n'y a pas de trace de gras (souvent le signe d'une fuite de FF), dans le fond mais aussi sur les tuyaux.
- vérifier le bon écoulement des condensats
- vérifier le bon serrage de toutes les connectique (les PAC vibrent et les borniers se desserrent)
- vérifier la pression du circuit d'eau (entre 1 et 3 bars)
- vérifier les membranes des vases d'expansion (celui interne à la PAC et celui du circuit)
- bien purger l'air éventuel du circuit d'eau (via la purge de la PAC et celles des radiateurs si il n'y a pas de purgeur automatique)
- à chaque remise en service après longue période d'arrêt, vérifier les circulateurs
- Si option ECS, bien vérifier le basculement de la V3V en mode ECS
Enfin, de manière plus générale et globale, suivre le fonctionnement de sa PAC au long court pour détecter tout changement de fonctionnement (allongement des cycles à T° équivalente, givrage excessif, bruits anormaux,…)
Beaucoup d'entre nous ont installé des systèmes de monitoring via sondes OneWire et boitier Téléinfo (plus d'info ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=49 ) qui permettent de suivre de près sa PAC sans avoir à rester à son chevet nuit et jour.
En plus d'apporter des infos précises sur la conso et de précieux conseils pour optimiser sa régulation, ce monitoring permet de bien souvent détecter les problèmes à leur début (sur-conso, problèmes de dégivrages, manque de gaz, mauvaise régulation,…)
Voilà.
J'espère avoir répondu à tes questions mais n'hésites pas à lire les différentes pages de ce forum où tous les problèmes ou presque ont été abordés… et souvent solutionnés