sonde sd2

Message par Isabelle »

Bonjour,

la lecture de la sonde 2 (T 02) sur l'ecran de ma PHR 8 Technibel m'indique plus ou moin 60 degrées alors que celle ci ne chauffe pas.

De ce fait la Pac ne se met pas en route.

Pensez vous que ce soit la sonde qui soit endomagée?

Isabelle
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Tu peux mesurer sa valeur à l'ohmmètre : 10 kohms à 25° ou 8,3kohms à 30° ou 12 kohms à 20° ou 3 kohms à 60°.
Arrêter la PAC et coupure de l'alimentation électrique, ouvrir la PAC , débrancher la fiche de cette sonde de sur la platine A1 puis mesurer. Tu peux comparer avec la valeur de sd1 qui est soumise à la même T° celle de l'eau de chauffage.

As-tu vérifié la bonne circulation de l'eau (filtre propre, vannes ouvertes, circulateur gommé ou pas, ...)?

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .