Loi d'eau
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Tu verras bien, si cela monte de trop, tu diminues HEA, tu attends de nouveau 24h, pour voir ce que cela donne, à un moment tu vas trouver l'équilibre.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Si j'ai bien tout compris, une fois une certaine température atteinte, le compresseur va stopper, en revanche le circulateur continu à tourner en continu, la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
Pas de risque pour le circulateur (usure prématurée, surconsommation ), a le laisser tourner h24?
Pas de risque pour le circulateur (usure prématurée, surconsommation ), a le laisser tourner h24?
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
2 cas de figure :CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?stephk a écrit :Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La j'avoue ne pas tout comprendre entre avec et sans loi d'eau, c'est quoi la différence entre T consigne loi d'eau et hea?MHz a écrit :2 cas de figure :CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Temperature consigne = hea?CMickael a écrit :2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04![]()
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok pour le climat "doux"CMickael a écrit :m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistereUne question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
le régulateur peut etre configurer soit en consigne loi d'eau(donc la consigne est la résultat des para h33, h35,hea et h36) soit en consigne fixe(seul hea est pris en compte)
normalement chez amzair c'est configurer en loi d'eau,il suffit de changer un parametre(je sais plus lequel) pour passer de consigne loi d'eau a consigne fixe
normalement chez amzair c'est configurer en loi d'eau,il suffit de changer un parametre(je sais plus lequel) pour passer de consigne loi d'eau a consigne fixe