glemestr a écrit :
Mon circuit a été nettoyé l'an dernier et j'ai rajouté un désemboueur ingénio BWV925. L'eau est encore parfaitement transparente. Le filtre à tamis est également propre.
Toutes les boucles du plancher chauffant sont ouvertes à fond.
bonjour,
As-tu des nourices de distribution avec débitmetres qui te permettent de voir le debit? J'avais moi aussi de l'eau claire, mais un débit limité malgré de nombreux rincages avec du produit Xxxx.
5ans c'est la limite pour désembouer. J'ai posé aussi un "helicoideur" type BWV925, mais j'y crois moyen. Par contre j'ai posé un filtre antiboue & magnetique ( Magnaclean, voitr
http://www.magnaclean.fr/Pages/MagnaCle ... ouage.aspx)
qui me parait bien ( chaque fois que je le nettoie, l'aimant a agglutiné un beau paquet de boue magnetique noire)
J'ai pensé à un embouage du fluxostat ou éventuellement du circulateur. Par contre, est-il possible de démonter le circulateur pour nettoyer l'intérieur?
Avez-vous d'autres pistes à me donner?
Embouage possible avec encrassement dysfonctionement possible du fluxostat.
Il faudrait surtout vérifier le debit par mesure des pressions aval et amont du circulateur puis report sur l'abaque de débit du circulateur. Ca me parait beaucoup plus pertinent que d'essauyer de nettoyer le circulateur.
Pour nettoyer un circuit , une technique efficace est d'utiliser ( avec précaution) de l'air comprimé
voir mon post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 477#140479