Je viens d'acquérir une maison depuis fin octobre 2012, le chauffage et l'eau chaude sanitaire fonctionne avec une Pompe Air/eau PA 64 PIV installée en décembre 2008.
2 ballons sont présent dans la cave un ballon de 258 litres (Le tampon) et un autre de 300 litres (ECS). Nous sommes 2 dans la maison 300 litres d'eau chaude c'est énorme ! Mais bon pas le choix c'est l'installation...
J'aimerai avoir vos avis sur des réglages à vérifier des configuration etc (Sondes,dégivrages, réglages ECS-Chauffage...).
Quelques Questions :
1 - J'ai une erreur 85 qui est tout le temps sur le thermostat qui correspond à une perte de signal...
Réponse Stephk : Problème récurent sur ces PAC avec le boitier sans fil, l’émetteur est à l'intérieur de la PAC qui est dehors, pas terrible pour que la liaison soit bonne, rapprocher le boitier au plus près de la PAC si c'est possible peur améliorer les choses, sinon il faudrait déplacer l'émetteur à l’extérieur de la PAC, idéale, le déplacer à l’intérieur de la maison.
2 - La température d'ambiance ne peu être régler en dessous de 18°c ?
Réponse : Probleme réglé dans les paramètre spécialiste.
3 - Entretien : Ques que je doit vérifier pour bien entretenir l'ensemble ?
Réponse Stephk : Pour les filtres, une fois par ans, c'est suffisant.
4 - J'ai un compteur EDF de 15kw sans les HC seulement heures pleine. Qu'en pensez vous ?
5 - Nous avons un ballon ECS de 300 litres pour 2 personnes dans l'habitation ne serais t'il pas plus intéressant d'installer un ballon électrique et de n'utilisé que celui ci quand nous sommes plus nombreux ?
Réponse Stephk : Surtout pas, vous avez un ballon de 300L chauffer par la PAC, sa consomme très peu, pour deux personnes, c'est environs 50/60 euros par ans ! Un ballon, même de 200L électrique, vous pouvez tripler la facture.
6 - J'ai vue qu'il y avais un kit "Grand Froid" qui existé mais je n'ai pas sa sur ma PAC es ce normal ? De plus les grilles ne sont pas comme sur la procédure d'optimisation de dégivrage qui date de 2009.
Réponse Stephk : Amzair a sorti ce kit grand froid pour les PAC qui avait un pb de formation de glace sur la collerette au tour du ventilateur extérieur, la glace touchait les pales du ventilateur, bonjour le vacarme !
De mémoire, vos grilles ont été faites pour augmenter le passage d'air sur l'échangeur par rapport au model type persienne, sur la doc d'optimisation, il parle d'un pb d'écoulement des condensats pour les PAC installé directement sur la dalle !?
Merci pour toute vos informations.
Edit : 1er Modification grâce à un autre post j'ai modifier les paramétres de dégivrage pour optimiser celui ci.
Cordialement
PA64PIV

Sonde de dégivrage ??

Balon tampon 258 litres + ECS 300 litres

Je pense que ce sont les filtres à nettoyer chaque années ?