Mode été SI 14

Répondre
Jocelyn57
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. oct. 25, 2009 10:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Mode été SI 14

Message par Jocelyn57 »

Bonjour à tous,

je possède une Dimplex SI 14Me qui est en mode été actuellement. Hors j'ai remarqué en rentrant aujourd'hui que le circulateur de chauffage était entrain de tourner il c'est arrêter dans la minute. Je n'ai jamais remarqué ce genre de comportement. A savoir que la PAC n'avait pas produit d'ECS. Es ce un comportement normal?

Merci
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Je ne connais pas cette PAC mais il est possible qu'il y ait un programme qui gère la mise en route des circulateurs pndant une durée courte afin d'éviter qu'ils ne se grippent.
Vérifies ce point si il a lieu toujours le même jour à la même heure (sur ma PAC c'est tous les mardi à 16h00 pendant 1 minute).
Cordialement

Laurent
ctout
Accro
Accro
Messages : 382
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ctout »

Bonjour,

La régulation Dimplex WPM2006 et WPM2007 prévoit :

"En mode de service Été, la pompe de chauffage fonctionne toutes les 150 heures pendant 1 minute (pour éviter que la pompe de chauffage coince au début de la période de chauffage".

Vérifie sur ta documentation Installation et mise en service pour être totalement rassuré. :)

A +.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Répondre

Retourner vers « DIMPLEX »