OK, je ne voyais pas ça du tout ici.
Merci beaucoup.
Je vais tester ça demain et espère ne plus avoir cette satanée erreur 500 au bout d'environ 2 heures.
Bonne journée.
PAC DIMPLEX LA 16 MAS + interface Web Carel (Firmware Release : A1.5.0 - B1.2.4) sur WPM2006+ (BIOS 6.08 - BOOT 4.03 - SOFTWARE WPM_L12)
Le problème a été résolu avec une mise à jour du firmware A 1.5.0 en A 1.5.1 par Carel (fabricant de la carte PCOWeb).
Il s'agissaint d'un problème sur le serveur FTP.
Depuis, tout est OK.
PAC DIMPLEX LA 16 MAS + interface Web Carel (Firmware Release : A1.5.0 - B1.2.4) sur WPM2006+ (BIOS 6.08 - BOOT 4.03 - SOFTWARE WPM_L12)